Hej! Jag har ett expansionskärl på mitt jordvärmesystem av denna typ (se bild), med tryckmätare och ventil. Trycket står på 0 vilket känns lite oroväckande. Tycker förvisso att systemet värmer bra ändå. Har letat runt en stund men inte lyckats förstå hur jag ska göra för att fylla på kärlet med mera köldbärare. Huset ligger lite avsides så det vore bra om jag kunde göra det själv...

Är det någon som har lite tips?
Mvh Björn
 
  • Rött expansionskärl för jordvärmesystem med tryckmätare som visar 0 bar, monterat på rörledning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Expansionskärl till jordvärmesystem med synlig tryckmätare och ventil i en installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Haha, jag tolkade rubriken först att du skulle ta dig en fylla på köldbärare. Tror det finns bättre medel.
 
  • Gilla
Pontus Svefors och 2 till
  • Laddar…
Enklast är att koppla trädgårdsslangen till utloppet från säkerhetsventilen, slå på vattnet och vrida på ventilen så att den öppnar.
Vill du fylla på med brine istället för rent vatten så kan du använda en sån här tryckpruta eller liknande med lämpligt arrangemang för att skarva på en slang och koppla på säkerhetsventilen:
https://www.jula.se/catalog/tradgar...asbekampning/trycksprutor/tryckspruta-759004/
 
  • Gilla
RoBo
  • Laddar…
Man brukar inte fylla på genom säk ventil. Borde finnas något annan ställe, kanske runt filtret så finns det eller i vp. Hoppas du vet va du gör bara så du inte trycker in luft... det vill vi inte ha i brinesystemet.
 
Det brukar finnas ett genomskinligt expansionskärl i högsta punkten, med ventil uppepå som man öppnar och fyller på igenom.
 
  • Gilla
Immobil
  • Laddar…
Jag tycker de röda ser mer ut som expansion till husets värmesystem golvvärme/radiatorer.
Som Zakalwe skriver så brukar det vara ett genomskinligt (iallafall så att nivån syns) expansion till markslingan
 

Bästa svaret

Z Zakalwe skrev:
Det brukar finnas ett genomskinligt expansionskärl i högsta punkten, med ventil uppepå som man öppnar och fyller på igenom.
Långt ifrån alltid, om systemet är sådant att du inte kan få högsta punkten vid värmepumpen brukar tillverkarna rekommendera att värmebäraren trycksätts och då monteras ett tryckexpansionskärl.

Trycksatta system kan vara lite svårare att fylla på utan rätt utrustning. Det bör sitta ett sk. påfyllnadskoppel någonstans som du kan använda.

7743971.jpg


Värt att notera är att vätskemängden inte ska förbrukas, då är det läckage någonstans.
 
Hej och tack för alla svar. Jag tillkallade vvs-tekniker och mycket riktigt var det ett trycksatt system där man fyller på med pump i påfyllningskopplet.

Det visade sig vara ett smart drag att ta professionell hjälp eftersom expansionskärlet sprang läck när vi fick lite tryck i det! Så det blev akutbyte av expansionskärl. Bifogar bilden på kärlet med hål i. Syns som en liten brun prick mitt på kärlet..
 
  • Rött expansionskärl med synligt litet hål markerat av en brun prick.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Zakalwe och 1 till
  • Laddar…
Bra att det löste sig! Lite oroväckande dock att expansionskärlet rostat, men håll koll på trycket framöver. Försvinner det igen så finns det en läcka nånstans.
 