Hur många w får jag på 16 och 20 amp säkringar
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 433 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 433 inlägg
Ja , kan se att ibland är min momentana förbrukning 8.0 kW .
Om torktumlare , diskmaskin , FLVP , LLVP , kaffebryggare mm går samtidigt.
Vad är lämpliga (3st 400V) säkringar att använda som huvudsäkringar ?
Svetsa i garaget får jag vell göra på sommaren (vill ha 25 A ,max)
Såg denna formel , P=√3 *U*I*cosfi , hajar noll
P=W
U=V
I=A
Om torktumlare , diskmaskin , FLVP , LLVP , kaffebryggare mm går samtidigt.
Vad är lämpliga (3st 400V) säkringar att använda som huvudsäkringar ?
Svetsa i garaget får jag vell göra på sommaren (vill ha 25 A ,max)
Såg denna formel , P=√3 *U*I*cosfi , hajar noll
P=W
U=V
I=A
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Formeln är en uträkning för 3 fas med effektfaktor.Tomture61 skrev:
Ja , kan se att ibland är min momentana förbrukning 8.0 kW .
Om torktumlare , diskmaskin , FLVP , LLVP , kaffebryggare mm går samtidigt.
Vad är lämpliga (3st 400V) säkringar att använda som huvudsäkringar ?
Svetsa i garaget får jag vell göra på sommaren (vill ha 25 A ,max)
Såg denna formel , P=√3 *U*I*cosfi , hajar noll
P=W
U=V
I=A
Effektfaktorn är förhållandet mellan aktiv och skenbar (VA) effekt.
Alltså hur mycket av effekten som tillför "arbete" den resterande delen, reaktiv effekt går bara fram å tillbaka i kablarna.
På en motor kan det vara en effektfaktor(cos fi) på tex 0.8.
Räknar du U×I×3 dvs 230x16x3 så är det detsamma som 400x1.73(roten ur 3)x16
Edit:läste ej hela ditt inlägg när jag skrev första inlägget.