Jag har upptäckt att två olika grupper dragits i samma kopplingsdosa.
Den ena gruppen, låt oss kalla den grupp 1, omfattar diverse uttag och takbelysning.
Den andra gruppen, grupp 2, är till golvvärmen i badrummet.
Någon har dragit grupp 2 via en takdosa ämnad för grupp 1. Därefter vidare till en brytare tillhörande grupp 1 i badrummet och sedan till golvvärmen.

Hur kan man på enklast sätt lösa detta?
Är det tillräckligt att slå samman grupp 1 och grupp 2 till en tvåfas-grupp i centralen genom att ansluta dem via en tvåpolig brytare? Givetvis i så fall på olika faser.
 
Eller så låter du det vara och förutsätter att den som ska in och koppla i dosorna vet vad man sysslar med, och alltid mäter att det är spänningslöst. För alla mäter väl alltid att det är spänningslöst innan man börjar arbete.
Så för en elektriker eller annan person som har kunskap är det inte några problem att kontrollera hur det är kopplat.;)
Hur det sedan följer reglerverk svarar säkert någon annan på.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ja, det är ju en pragmatisk lösning och jag ser inget större problem med den så länge huset inte byter ägare.

Om det finns en enkel lösning till att följa regelverk för detta så slipper nästa ägare råka ut för en olycka och heller inte fundera över att åberopa "dolt fel".

Att separera kabeldragningen är antagligen inte en enkel lösning.
 
Är detta alltså två kompletta enfasgrupper? Alltså två fasledare, två neutralledare och två jordledare?

Inte helt lätt att dra in 6 trådar i ett elrör.
 
H hempularen skrev:
Är detta alltså två kompletta enfasgrupper? Alltså två fasledare, två neutralledare och två jordledare?

Inte helt lätt att dra in 6 trådar i ett elrör.
6 trådar är mkt enkelt att dra i ett 16-rör. Även 7st går utan några större svårigheter.
 
Ja det är två kompletta enfasgrupper som möts i takdosan.
Neutral och jord från grupp 1&2 är ihopkopplade i takdosan.

Från takdosan går sedan fas från grupp 1&2 samt neutral och jord till en brytare för belysning i badrummet. Från brytaren tillbaka till takdosan går tändtråd, alltså 5 trådar totalt mellan takdosan och brytaren.
Från brytarens kopplingsdosa har man borrat hål till en kopplingsdosa för golvvärmen vars panel sitter bredvid brytaren till belysningen.
 
Att koppla ihop neutral och jord från två olika grupper i takdosan är inte ok. Varje grupp måste vara självförsörjande.
 
Då landar frågan återigen i hur man kan lösa detta så att det är korrekt på enklast sätt.
Att i nuläget lyckas dra grupp 2 direkt fram till panelen för golvvärmen är nog inte det enklaste sättet.

Problemet är egentligen än mer omfattande. Den grupp som jag benämnt grupp 2 som säkrar golvvärmen är ursprungligen en av husets tre grupper för elradiatorer (1-fas). Dock finns inga elradiatorer anslutna på denna grupp för tillfället, endast golvvärmen.
Vad jag kan se på ritningar så matade grupp 2, innan badrummet renoverades, elradiatorer i ett sovrum och i köket. I samband med badrumrenoveringen så tror jag att man drog kablarna som gick till sovrummets elradiator upp till den nämnda takdosan. Det innebär att det inte längre är framdraget för elradiator i sovrummet där det såklart är kallt. I köket finns det möjlighet att ansluta elradiatorer på grupp två men där står idag köksskåp som hinder för detta. Grupp 2 går således från centralen via kopplingsdosa i köket till den nämnda takdosan för grupp 1.
 

Bästa svaret

Lite oklart, men om det är så att N och PE är sammanblandande och ihopkopplade mellan dessa två grupper, då behöver något göras.

Om de är helt separerade från varandra elektrisk, L/N/PE, och enbart delar utrymme (rör och dosor) så är det tillåtet. Men man kan behöva titta på belastningsförmågan då man får fyra belastade ledare i de infällda ledningarna. Troligen inget problem här med den belastning som är aktuell. Så i detta fall måste ingenting röras.

Kan du dra en ledning direkt till golvvärmen så är ju det annars den bästa lösningen. I annat fall kan man göra en tvåfasgrupp som gör att man får tre belastade ledare i stället för fyra. En tvåfasgrupp kräver dock lite omöblering i centralen då det måste vara två olika faser från två säkringar under/bredvid varandra.
 
  • Gilla
densomkanvet
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Lite oklart, men om det är så att N och PE är sammanblandande och ihopkopplade mellan dessa två grupper, då behöver något göras.

Om de är helt separerade från varandra elektrisk, L/N/PE, och enbart delar utrymme (rör och dosor) så är det tillåtet. Men man kan behöva titta på belastningsförmågan då man får fyra belastade ledare i de infällda ledningarna. Troligen inget problem här med den belastning som är aktuell. Så i detta fall måste ingenting röras.

Kan du dra en ledning direkt till golvvärmen så är ju det annars den bästa lösningen. I annat fall kan man göra en tvåfasgrupp som gör att man får tre belastade ledare i stället för fyra. En tvåfasgrupp kräver dock lite omöblering i centralen då det måste vara två olika faser från två säkringar under/bredvid varandra.
Tack för tydligt svar Bo!
 