Hej har bytt strömbrytare i hela huset och det har gått smärtfritt förutom i hallen. Satte kablarna likadant som de satt i den gamla brytaren vilket funkade på de andra trapp ställena i huset, men i hallen vill det sig inte.
Vit är fas då den och en svart går vidare till eluttag nedanför. Skiftar jag på blå och gul i den ena brytare så går det att tända men inte släcka på den andra.
Finns inga kopplingsdosor och lampan som styrs har en gul och en svart ledare ut.
Blir inte klok på detta och har kollat på sparkopplingstråden men ej löst bekymmret ändå.
Tack på för hand.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vit är fas då den och en svart går vidare till eluttag nedanför. Skiftar jag på blå och gul i den ena brytare så går det att tända men inte släcka på den andra.
Finns inga kopplingsdosor och lampan som styrs har en gul och en svart ledare ut.
Blir inte klok på detta och har kollat på sparkopplingstråden men ej löst bekymmret ändå.
Tack på för hand.
Bästa svaret
Moderator
· Stockholm
· 57 869 inlägg
Bara en kontrollfråga: Det har alltså suttit en fungerande trappkoppling tidigare? Med just de trådar du nu försöker få det att fungera med?
OM det är så att just de här trådarna har fungerat i en trappkoppling. så kan det inte bli farligt med en ev. felkoppling nu.
Och om vi antar att dina observationer om färger stämmer. Vit = Fas, Gul = tändtråd.
Då har du en sparkoppling, där blå är mellantråd. Du kan då koppla de vita till en av pilarna på resp. omkopplare. De gula till den andra pilen på omkopplarna, och blå till L på resp. omkopplare.
OM det är så att just de här trådarna har fungerat i en trappkoppling. så kan det inte bli farligt med en ev. felkoppling nu.
Och om vi antar att dina observationer om färger stämmer. Vit = Fas, Gul = tändtråd.
Då har du en sparkoppling, där blå är mellantråd. Du kan då koppla de vita till en av pilarna på resp. omkopplare. De gula till den andra pilen på omkopplarna, och blå till L på resp. omkopplare.
Hmm... Det verkar mycket konstigt. Det måste finnas en kopplingsdosa någonstans på vägen eller så byter någon ledare färg i röret. Även om gul är tändtråd som hempularen beskriver ovan så måste den grenas av någonstans. Vad har du för utrustning för att mäta? Jag skulle börja med att mäta kontinuitet mellan de olika ledarna (t.ex. blå mot blå, så att det verkligen är samma ledare).
Kopplingsdosor kan vara övertapetserade eller i värsta fall inbyggda.
Principiellt tycker jag att man ska ha hela kretsen klart för sig innan man börjar koppla men i detta fall är det som hempularen beskriver relativt ofarligt om det har suttit en fungerande trappkoppling där innan.
När du säger att du satte kablarna likadant, menar du då att du satte dem i samma hål eller i samma funktion (som beskrivs av elschemat på brytaren)?
Kopplingsdosor kan vara övertapetserade eller i värsta fall inbyggda.
Principiellt tycker jag att man ska ha hela kretsen klart för sig innan man börjar koppla men i detta fall är det som hempularen beskriver relativt ofarligt om det har suttit en fungerande trappkoppling där innan.
När du säger att du satte kablarna likadant, menar du då att du satte dem i samma hål eller i samma funktion (som beskrivs av elschemat på brytaren)?
Tackar och bockar. Nu kan jag sova lugnt igen det funkade kanon!H hempularen skrev:Bara en kontrollfråga: Det har alltså suttit en fungerande trappkoppling tidigare? Med just de trådar du nu försöker få det att fungera med?
OM det är så att just de här trådarna har fungerat i en trappkoppling. så kan det inte bli farligt med en ev. felkoppling nu.
Och om vi antar att dina observationer om färger stämmer. Vit = Fas, Gul = tändtråd.
Då har du en sparkoppling, där blå är mellantråd. Du kan då koppla de vita till en av pilarna på resp. omkopplare. De gula till den andra pilen på omkopplarna, och blå till L på resp. omkopplare.
Moderator
· Stockholm
· 57 869 inlägg
OK, jag satt just och skrev att jag kanske har fel. När jag läste att du skiftat gul o blå, och att det då fungerade på ena brytaren. Det får jag inte att gå ihop med gissningarna om vilken färg som är vad.
Jag började fundera över om du har en koppling som bryter nollan istället för fas? I så fall rätt grovt fel. Har du möjlighet att mäta?
Jag började fundera över om du har en koppling som bryter nollan istället för fas? I så fall rätt grovt fel. Har du möjlighet att mäta?
Nu var ju inte detta igår jag bytte men jag satte dem likadant som det var på de gamla brytarna. Lilla hallen, garaget och nedre hallen funkar som sig bör men uppe i stora hallen fick jag ovanstående fenomen.tommib skrev:
Hmm... Det verkar mycket konstigt. Det måste finnas en kopplingsdosa någonstans på vägen eller så byter någon ledare färg i röret. Även om gul är tändtråd som hempularen beskriver ovan så måste den grenas av någonstans. Vad har du för utrustning för att mäta? Jag skulle börja med att mäta kontinuitet mellan de olika ledarna (t.ex. blå mot blå, så att det verkligen är samma ledare).
Kopplingsdosor kan vara övertapetserade eller i värsta fall inbyggda.
Principiellt tycker jag att man ska ha hela kretsen klart för sig innan man börjar koppla men i detta fall är det som hempularen beskriver relativt ofarligt om det har suttit en fungerande trappkoppling där innan.
När du säger att du satte kablarna likadant, menar du då att du satte dem i samma hål eller i samma funktion (som beskrivs av elschemat på brytaren)?
Nu blev det överkurs, får ta en elektriker på detta för detta känns inte okej.H hempularen skrev:OK, jag satt just och skrev att jag kanske har fel. När jag läste att du skiftat gul o blå, och att det då fungerade på ena brytaren. Det får jag inte att gå ihop med gissningarna om vilken färg som är vad.
Jag började fundera över om du har en koppling som bryter nollan istället för fas? I så fall rätt grovt fel. Har du möjlighet att mäta?
Moderator
· Stockholm
· 57 869 inlägg
Som sagt, det är bara en väldigt lös, inte helt genomtänkt hypotes, att det kanske är fel. jag får bara inte ihop detta att det blev någon skillnad om du bytte de två trådarna på resp. pil. På en av brytarna. Men jag har inte tänkt färdigt om det kan betyda att du har bruten nolla istället för bruten fas.
Är du säker på att det var det bytet du gjorde? För att byta mellan de två pilarna borde inte ge något resultat alls, oavsett om det är nollan som bryts, om jag tänker rätt. Enda skillnaden borde bli att lampan tänds när vippan är intryckt i sin övre ände, eller tvärtom.
Är du säker på att det var det bytet du gjorde? För att byta mellan de två pilarna borde inte ge något resultat alls, oavsett om det är nollan som bryts, om jag tänker rätt. Enda skillnaden borde bli att lampan tänds när vippan är intryckt i sin övre ände, eller tvärtom.
Det var ett tag sen men jag är ganska säker på att det var det enda jag vågade prova. Men sen om det gav den effekten eller ej vet jag kanske inte då. Statusen innan jag bytte enligt din beskrivning var som ovan.H hempularen skrev:Som sagt, det är bara en väldigt lös, inte helt genomtänkt hypotes, att det kanske är fel. jag får bara inte ihop detta att det blev någon skillnad om du bytte de två trådarna på resp. pil. På en av brytarna. Men jag har inte tänkt färdigt om det kan betyda att du har bruten nolla istället för bruten fas.
Är du säker på att det var det bytet du gjorde? För att byta mellan de två pilarna borde inte ge något resultat alls, oavsett om det är nollan som bryts, om jag tänker rätt. Enda skillnaden borde bli att lampan tänds när vippan är intryckt i sin övre ände, eller tvärtom.
Idag tänkte jag ta tag i det och det var därför jag skrev.
Detta var inte svar på frågan, som var om du satte dem likadant på brytarna fysiskt eller om du följde elschemat.rsskaegg skrev:
Som sagt, även om det är en sparkoppling (som möjligen bryter nollan) så måste det finnas en kopplingsdosa någonstans, om det inte är så att du har två gula ledare vid lampan.
Försök reda ut hela kretsen så att du förstår den. Rita gärna på papper och posta bild här.
Hittade den gamla brytaren.tommib skrev:
Detta var inte svar på frågan, som var om du satte dem likadant på brytarna fysiskt eller om du följde elschemat.
Som sagt, även om det är en sparkoppling (som möjligen bryter nollan) så måste det finnas en kopplingsdosa någonstans, om det inte är så att du har två gula ledare vid lampan.
Försök reda ut hela kretsen så att du förstår den. Rita gärna på papper och posta bild här.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
De två vita satt i "p" och gul ovanför och sen blå i den andra. Jag koppla då de vita i "L" och sen samma som ovan, fungerar dock inte.
Jag kan kika vidare imorgon och uppdatera om jag hittar någon gömd dosa. Gör jag inte det så får en expert ta över så det blir rätt.
Tack för ert snabba svar så länge.
Klicka här för att svara