Hej, detta är taget på mitt fjärrvärmeaggregat och först tänkte jag hussvamp men då ska det tilläggas att träplattan på väggen som aggregatet sitter på är inte "angriper" överhuvudtaget. Det är dessutom en bit emellan de olika ställena som det syns på. Sista bilden på en koppling visar något litet som har börjat. Röda kabeln går till tempgivaren på framledningen och är mellan 40-70°C. Kan det vara hussvamp ändå? Eller någon form av reaktion(galvanisk)?
Aggregatet installerades 2001 innan jag köpte huset 2005. Minns inte om det fanns något redan då. Hade problem med just rost i vattnet när jag flyttade in och bytte alla rör till koppar ca 2010.
Bröt loss det som satt vid röda kabeln och det var snustorrt, fick bryta loss det.
Tacksam för idéer på vad detta kan vara.
 
  • Rost och korrosion på fjärrvärmeaggregatets koppling och rör, med fokus på en koppling med kraftig rostbildning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rostliknande ansamling på koppling vid fjärrvärmeaggregat, nära en temperaturgivarkabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Fjärrvärmeaggregat med synlig korrosion och avlagringar på rör och vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kopparledningar och komponenter med tecken på korrosion vid en anslutning i ett fjärrvärmeaggregat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Bild 1 visar en läckande anslutning för en tempgivare och hur det korroderat både runt tempgivaren och på röret, som sitter inunder.
Bild 2 och 3 visar väl också på korrosionsproblem, troligen orsakat av läckage.

Läckage kan ju komma av att det blir stort övertryck, så har du motionerat din säkerhetsventil, så du vet att den fungerar?
 
Redigerat:
Tack för svar
Ok så korrosion kan skapa denna monstertillväxt utav... Ja vad det nu är ☺️
Ska kika på säkerhetsventilen, det var nog några år sedan jag motionerade den.
Kanske bäst att ta ut en rörmokare som får gå igenom kopplingarna och byta tätning där det behövs. Tusen tack för svaret
 
B Blipblop123 skrev:
Hej, detta är taget på mitt fjärrvärmeaggregat och först tänkte jag hussvamp men då ska det tilläggas att träplattan på väggen som aggregatet sitter på är inte "angriper" överhuvudtaget. Det är dessutom en bit emellan de olika ställena som det syns på. Sista bilden på en koppling visar något litet som har börjat. Röda kabeln går till tempgivaren på framledningen och är mellan 40-70°C. Kan det vara hussvamp ändå? Eller någon form av reaktion(galvanisk)?
Aggregatet installerades 2001 innan jag köpte huset 2005. Minns inte om det fanns något redan då. Hade problem med just rost i vattnet när jag flyttade in och bytte alla rör till koppar ca 2010.
Bröt loss det som satt vid röda kabeln och det var snustorrt, fick bryta loss det.
Tacksam för idéer på vad detta kan vara.
Lite svårt att avgöra på bilden men troligtvis är det givaren sitter på vattnet som kommer från fjärrvärmedistrubutören.

Antingen gör du inget, pilla alltså inte av det och hoppas på 6 månader., men bäst hade varit att kontakta energibolaget för att byta givare eller packa om, mest för det troligtvis sitter en plombering under all evvja.

Lycka till.
 
Inte ovanligt att det börjar läcka i många centraler framåt våren/sommaren då många nätägare sänker framledningstemperaturen. Kopplingar som "är på gränsen" täta krymper lite och börjar droppa.
Blipblop123; är det din anläggning eller äger värmeleverantören den? Är du osäker kolla med dom vem som förväntas pilla med grejorna.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.