>500Mohm skall väl vara OK, varför skulle du ha mindre? Värmetrådarna och jorden skall inte ha ngn kontakt. Får du mindre har du läckströmmar eller överslag och ett gäng sådana så kommer JFBn att lösa ut.
 
  • Gilla
kbking och 1 till
  • Laddar…
TeroM TeroM skrev:
>500Mohm skall väl vara OK, varför skulle du ha mindre? Värmetrådarna och jorden skall inte ha ngn kontakt. Får du mindre har du läckströmmar eller överslag och ett gäng sådana så kommer JFBn att lösa ut.
Det kan vara ok, men vaket av honom att reagera, nu behövs det även en test att mätaren kan visa lägre värden vid kontakt. Det brukar synas ett visst motstånd vid början av mätningen, men det kan gå väldigt snabbt så det inte syns, speciellt vid så lågt som 500 MOhm.
 
  • Gilla
mexitegel
  • Laddar…
Jag ställer in mätområdet (1000V) på vredet. Ansluter mätprobarna och trycker på TEST och får då >500Mohm. På min motståndsslinga ser det ut så här, jag gjorde likadant vid testet på GV-slingan:
 
Redigerat:
Ett simulerat fälttest så verkar den reagera ok:
 
  • Gilla
optimizer
  • Laddar…
Hmm. Verkar som filmerna inte vill konverteras. Märkligt!
 
mexitegel mexitegel skrev:
Hmm. Verkar som filmerna inte vill konverteras. Märkligt!
Ok, men då löste det sig..
 
Nu funkar filmerna! Vågade du inte torka av sladden? :D
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
Immobil Immobil skrev:
Nu funkar filmerna! Vågade du inte torka av sladden? :D
Bara en gång, sen blev frun arg :D
 
  • Gilla
TeroM
  • Laddar…
Immobil Immobil skrev:
Nu funkar filmerna! Vågade du inte torka av sladden? :D
Ja, filmerna var bra, fast du höll nog kameran på fel håll.. Vi väntar ivrigt på uppföljarna!
 
Ja, såg det :).

Känner ändå att jag inte riktigt vet om jag med säkerhet kan tolka isolationsmätvärdet på golvvärmen som ok?

Vad ”brukar” värdena vara på?
 

Bästa svaret

Vad får dig tro testresultaten inte skulle vara ok? Nu är det ju tom verifierat med yttre kända motstånd. Jag skulle när jag hobbyinstallerar inte godkänna någon mätning där instrument av denna klassen inte visar max utanför mätområde. Tänk på att kraven som kan godtas enligt reglerna är erbarmligt låga.
 
  • Gilla
mexitegel
  • Laddar…
Nä, min nojja beror på de tidigare fynd jag gjort med mer eller mindre farliga hemmapul i elinstallationen som förra ägarna gjort :).

Men du har ju faktiskt rätt i sak att jag kan vara säker på att instrumentet i vart fall mäter korrekt upp till de 90 Mohm som jag mätte upp med min testrigg. Så långt tänkte jag inte igår. Hur det ser ut >90Mohm får kommande tester utvisa.

Jag är er evigt tacksamma! Nu blir det värme om fötterna :D
 
På allmän begäran och nästan på pricken på utlovad tid :sweat:kommer här mitt test av isolationsvärdet på min UT526. :D

Jag har följt @Mikael_L testning men utökat med fler mätpunkter. Totalt 34 stycken 10 Mohms motstånd 250V med en sammanlagd resistans på 385 Mohm. Detta gav möjligheten att mäta instrumentets noggrannhet med 10Mohms upplösning i princip hela mätområdena för 250V och 500V samt nästan hela 1000V som mäter upp till 500Mohm.
Isolationstester UT526 ansluten till en seriekopplad kedja av resistorer vid noggrannhetsmätning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Lågvoltsresistansmätningen gjordes med en UNI-T UT71B som i mätområdet >2-20Mohm har en noggrannhet på +-1,5%.

Av resultattabellen framgår att alla mätvärden håller sig inom toleranserna för uppmätt resistansvärde. Från 10 upp till 200Mohm visar instrumentet ungefär mitt emellan toleransgränserna. Över 200Mohm och uppåt verkar det vara en tendens att instrumentet visar i den övre toleransregionen om än fortfarande inom gränserna.
Tabell med mätresultat för isolationstest med 34 punkter, inkluderar motståndsvärden och toleranser för UT526.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Grafdiagram som visar testresultat av isolationsmätare UNI-T UT526 med mätvärden i olika färgade linjer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Slutsatsen kan inte bli annat än att instrumentet visar korrekta mätvärden vid isolationstestning. Jag är helt klart nöjd med mitt köp (y).

Nu återstår att testa instrumentets övriga funktioner.
 
Redigerat:
  • Gilla
Vardagsrum och 6 till
  • Laddar…
Mikael_L
mexitegel mexitegel skrev:
Nu återstår att testa instrumentets övriga funktioner.
I en annan tråd?

Annars borde denna kanske heta "..test av installationsprovare" ... :cool:
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.