Hur är det möjligt att få en kyss så i bänken att man stutsar av stegen....
Skulle hänga en taklampa vid ett inredningsuppdrag idag och när kontakterna skulle ihop var det tvunget att vrida runt den från taket för att få ihop med lampas kontakt. då small det och man åkte i golvet. Det enda jag kan ha kommit åt är jordstiftet i takkontakten. Hur går det ihop :thinking:

Nu får kundens elis montera .... Men va!!
 

Bästa svaret

Du fick alltså en strömgenomgång genom kroppen? Om det blir kortslutning mot skyddsjord i lamputtaget så blir jordstiften spänningssatt med teoretiskt upp till 115 V. Det blir ju en jämn spänningsdelning mellan fas- och skyddsledare. Så jag antar att säkringen eller JFBn löste i samband med detta?

Diagram som visar spänningsfördelning mellan fas- och skyddsledare med 115 V mot jord.

Denna taffliga bild föreställer de två ledarna, fasledare och skyddsledare, och hur spänningen fördelas jämnt mellan dem så att det i punkten längst bort blir en spänning på 115 V mot jord. I verkligheten blir spänningen lite lägre pga jordtag längs vägen.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du fick alltså en strömgenomgång genom kroppen? Om det blir kortslutning mot skyddsjord i lamputtaget så blir jordstiften spänningssatt med teoretiskt upp till 115 V. Det blir ju en jämn spänningsdelning mellan fas- och skyddsledare. Så jag antar att säkringen eller JFBn löste i samband med detta?

[bild]

Denna taffliga bild föreställer de två ledarna, fasledare och skyddsledare, och hur spänningen fördelas jämnt mellan dem så att det i punkten längst bort blir en spänning på 115 V mot jord. I verkligheten blir spänningen lite lägre pga jordtag längs vägen.
Gud ja, stötar får man ibland :oops: men idag så jävla, tur man inte jobbade i strumplästen :rolleyes:
Nej ingen säkring el jfb löste.....
Men så tack för svar. Ska vb det till kunden så denne kan ta det med inkopplad elis...
 
Ja på den beskrivningen låter det nästan som att du fick kontakt med en fas direkt. Kanske trasigt lamputtag som blottar en kardel från fasledaren?
 
Nej, jag kollade ledarna in i kontakten efteråt .. iofs så här målaren låtit alla kablar blivit vita. Tänkte till om det skulle va att en kardel ligger blottad och det jag kom i kontakt med är en skruv för dragsäkringen . Men ville inte öppna å se efter.
 
tommib
Enklaste lösningen på gåtan är väl att det är en gammal krontändning som någon monterat ett modernt jordat uttag på, och anslutit alla tre ledare.

Det fungerar om man råkar koppla fas och nolla till varsitt hål och andra fasledaren till skyddsjord. Det blir också ett helt tyst fel, men livsfarligt.

Om det är nybyggt är detta inte särskilt sannolikt, men i ett gammalt hus skulle det vara min första misstanke.
 
  • Gilla
Ljus
  • Laddar…
Ingen kron, men gammalt hus med ny dragen el. Kontakten i fråga är åxå ny... med jord..
Måste va en kardel som ligger i kontakt, men hur?
 
Om det är rätt kopplat men en spretande kardel som ligger mot skyddsjord så borde säkring eller jordfelsbrytare lösa ut. Enda möjligheten att det är spänning på jordpinnen är att det är felkopplat.
 
Mikael_L
Ren felkoppling är också det jag misstänker (om det nu inte var en trasig kontakt så man kunde komma åt något av metall där inne).

Och är det ren felkoppling så är det dessutom ett brott mot reglerna för kontroll före idrifttagning utav elanläggning.

Men den nya lagstiftningen påstås det att ESV kan och kommer agera hårdare mot företag som gör fel, så i åtminstone teorin skulle detta alltså anmälas och sen blir företaget av med sin rätt att utföra elinstallationer.
Hur det kommer bli i praktiken får vi väl se...

Och detta sista gäller ju bara sedan 1/7 i år, är installationen från före detta datum så gäller den gamla lagstiftningen.
 