Hej!
Vi har kopplat in vår brunn igen efter misstaget att inte göra det i samband med VA-installationen.

Allt utom motorskyddet togs bort men nu finns åter en liten hydrofon och tryckvakt installerat och motorskyddet har kopplats till vakten.

När jag vattnar fungerar vakten fint ett tag (ganska länge) mellan 2,5 och 4,5 bar, men plötsligt ger motorskyddet upp och jag måste trycka på reset för att få upp trycket igen. Olika scenarier; vattentrycket fungerar som det ska upp till 4,5 bar men sen när motorn ska gå igång igen vid 2,5 händer ingenting och jag måste vänta tills trycket är 0 för att då kunna trycka reset. Trycker reset och motor går för att sen ge upp redan vid 3,5... låter jag motorskyddet vila och stänger av kranen vid hydrofonen byggs trycket upp fint igen.

Förstår att det är jobbigt för motorn - eller om det är motorskyddet - att jobba på när kranen är öppen eftersom jag har en 30 m lång slang som sen är kopplad till spridaren.

Min elektrikerkontakt har precis gått på semester men jag är så nyfiken på hur jag ska få allt att fungera perfekt.

Vattenpumpen är en Grunfos sänkpump SP 1-36.

Motorskyddet är en Telemecanique LE1 D093 kopplat med LR2 D13. Sett detta motorskydd på några andra trådar.
"Ratten" för ström (också en annan tråd) är ställd på 1,8 A. I installationsdokumentationen står det att motorskyddets ampereskala ska ligga inom 0,9 - 1,2 gånger motorns fullastström. Enligt databladet står det driftström (3x380 V) 2,4 vilket gör att jag undrar över min 1,8. Innan VA snart 2 år nu fungerade allt utan problem. När jag tänker efter har jag för mig att vattnet först tappades upp i en radon-jet (slags centrifug) innan den tidigare hydrofonen vilket kanske har betydelse.

Kan jag känna mig lugn att det är en liten justering på motorskyddet som behövs eller oroa mig med att det behövs bytas ut?

/M
 
  • Telemecanique motorskyddsvakt närbild med inställd ström på 1,8 A, reset-knapp och ledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vatteninstallation med hydrofor, tryckvakt och manometer vid en brunn.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Väggmonterade elektriska komponenter för vattenpumpsystem, inklusive säkerhetsbrytare och motorskydd.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektriskt motorskydd och kontroller av märket Telemecanique monterade på en vägg, med justeringsratten ställd på 1,8 A.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du data för pumpen som anger ström 2.4 A så ska och kan du ställa motorskyddet så också. Är pumpen 1. eller 3-fasig? Om den är enfas och gamla var trefas får du koppla om så att strömmen går via alla tre polerna på skyddet annars kommer det bryta ändå pga asymmetri.

Oavsett kan du utan problem börja med att ställa skyddet på motorns märkström.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Tack GK100!
3-fas gissar jag på. 3 säkringar. 3 st kablar + jord ansluts till telemecaniq:en. :-)

Datablad och borrcertifikat på bilden

Eftersom jag alltid dubbel och trippelkollar la jag upp den bilden så att du GK100 kan bekräfta att jag inte missuppfattar vad "de" menar med datablad.
 
  • Diagram över vattenanläggning med tekniska specifikationer och en kapacitetskurva, några kaffefläckar syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Motorskyddsinformationen
 
  • Sida om motorskydd med text och diagram som visar anslutningen av överspänningsskydd till en 3-fas GRUNDFOS undervattensmotor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:

Bästa svaret

Ja har du inte bytt ut pumpen verkar det rätt med 2.4 A för den typen. Och det är rimligt att det funkar som det gjort nu när du kör längre tider för vattning med för låg ström inställd. Att du får vänta olika länge beror bara på att skyddet måste svalna innan det går att återställa, sitter bimetaller i det som strömmen värmer.
 
  • Gilla
Vattnaren
  • Laddar…
Jag ska försöka få hit någon som kan kontroller att den A jag ställer också går ut via sladdarna :)

Nu känns det iallafall lite bättre. Tusen tack igen GK100! Ha en fortsatt trevlig helg (och sommar)
 
Status.

Motorskyddet är för klent. Ställt den på max, 2,5 A. Min elektrikerkollega mätte 3 A (stabilt) hela vägen upp tills vakten signalerade rätt tryck. Strömmen skenade alltså inte iväg, jag kan vara lugn att dränkpumpen är hel. Varför det aldrig slog ut tidigare måste vara att radon-jet som stod innan den här nyinstallationen inte "ansträngde" pumpen lika mycket som nu (?). :)
 
Är det den pumpen du har som står i handlingen och databladet ska den inte dra mer än ca:2.4 A annars går den tungt. Det är ju inte omöjligt att det är så nu när den stått oanvänd en längre tid. Att köra den långvarigt vid 3 A är lite för mycket för att vara nyttigt men det är iofs bra kylning nedsänkt i vattnet så i praktiken kan det gå bra.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.