A
Hej

Jag råkade borra av RV-K-kabel 5G2,5 kabeln som matar ström till mitt förråd.

Jag måste kapa kabeln en bit för att komma åt skadan för sedan skarva ihop den och då blir det på två ställen.
Kan man fixa detta med att sätta en dosa eller sockerbitar?
 
Sockerbitar???
Två kopplingsdosor av rätt sort och IP-klass med en ny bit kabel emellan är vad du behöver. En ny kabel vore det bästa. Den kostar typ 650:- för 20 m
 
Är kabeln lång? Det bästa vore att byta kabeln till något som är godkänd för fast installation (om det är det till förrådet).
T. ex. Aceflex eller N1XV.
 
När man gräver av en kabel med grävmaskin får man skarva i en kabelbit.
Det finns speciella skarvhylsor omgivna med krympisolering som på insidan har smältlim.
Hela skarvstället täcks av en ytter krymphylsa med lim på insidan (glöm inte att trä på den yttre skyddshylsan först på en av kablarna). krymphylsan motsvarar kabelledarna och ytterhylsan motsvarar manteln i tjocklek. Det duger inte med vanlig krympslang från Clas Olsons.
OBS det krävs en riktig press-tång till skarvhylsan prata med en elektriker.
https://www.elbutik.se/product.html/krympskarv-2?category_id=2120
 
Müssli Müssli skrev:
Är kabeln lång? Det bästa vore att byta kabeln till något som är godkänd för fast installation (om det är det till förrådet).
T. ex. Aceflex eller N1XV.
Det är Aceflex TS har, beteckningen för den är RV-K. Men oavsett det kan det ju vara bra att byta hela om det inte är långt och enkelt att göra.
 
  • Gilla
Müssli och 1 till
  • Laddar…
Müssli Müssli skrev:
Är kabeln lång? Det bästa vore att byta kabeln till något som är godkänd för fast installation (om det är det till förrådet).
T. ex. Aceflex eller N1XV.
RV-K är välan godkänd?
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Sätt i en gel-skarv.
 
Huvudbrytaren Asgarvad skrev:
RV-K är välan godkänd?
Helt rätt, trodde det var gummikabel. Skyller på... äh, hittar inget bra. :p
 
  • Gilla
Huvudbrytaren
  • Laddar…
A
Tackar för alla förslag.
Fick tag på en eletriker som kommer i slutet på veckan men tills dess så funkar det med sockerbitar, bara man får god kontakt i skarven så att man slipper att det blir generert varme.
 
Du noterade väl att hylsorna är listade under fordon? Jag skulle inte vara så säker på att de är gjorda för 400V.
 
A
så här står det på faq på samma sida

Hej, art nr: 15-1236-10, 2,5 mm, ni skriver att den är godkänd för 220 V, var hittar jag den informationen? Kan jag tryggt skarva en lampskadd till en 40W (220V)lampa?

Den klarar minst det som kabeln som får plats i hylsan klarar. Så om kabeln man använder klarar spänningen klarar även kabelskon spänningen.
 

Bästa svaret

Duraseal klarar 600V, så det bör inte vara något problem att använda dom.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/048f/0900766b8048fb76.pdf

Det är ju i princip så man skarvar FKKJ och dylika kablar under jord. Men då med oisolerade hylsor som täcks med lös krympslang, och sedan en stor krympslang över alltihop.

Classes kundservice verkar dock ha blandat ihop ström och spänning...
 
Bekymra er inte över hylsorna de är ok sett till isolation. Viktigare är att man har en vettig tång att pressa med.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.