Ska dra kabel till ett ceedonuttag 7-poligt. Förläggning är rör i backen.
Pumpens kabel är två trådar märkta att användas för termokontakten. Därav 7-poligt! Märkström 5.4 A
Vilken kabel skulle ni rekommendera?
 

Bästa svaret

Ett alternativ är.
FQLQ 7G1,5 eller 7G2,5
Det är svårt att veta vilken area som behövs, efter som vi inte vet kabellängden.
Eller FXLQ
 
Redigerat:
Har sett sådana don med två ingångar så att man kan dra en separat kabel till termokontakten, just för att slippa specialkabel.
 
Manitoba skrev:
Har sett sådana don med två ingångar så att man kan dra en separat kabel till termokontakten, just för att slippa specialkabel.
Kablar med sju ledare är ingen specialkabel:)
Inte är FQLQ eller FXLQ kablar någon ovanlig specialkabel.

Kanske inte går att köpa på biltema eller Jula.
men där kan du inte köpa 7-poliga CEE-don heller.
 
Redigerat:
HSP skrev:
7G1,5 eller 7G2,5 är ingen specialkabel:)
Inte är FQLQ eller FXLQ kablar någon specialtyp.
Nej för oss elektriker är det ju inte det, jag menar bara att den inte ligger på hyllan i hempularbutikerna ;)
 
Manitoba skrev:
Nej för oss elektriker är det ju inte det, jag menar bara att den inte ligger på hyllan i hempularbutikerna ;)
Så sant,:thumbup:

Men har TS snokat reda på 7-poliga CEE don
Då kan han troligtvis hitta 7-ledarkabel. bara han vet vilken typ som går bra.:)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.