48.302 lest ·
125 svar
48k lest
125 svar
Ny sentral - er denne installasjonen ok?
Si at man har montert sentralen så den dekket rørene "i" veggen og satt på to stykker av slange på de som kommer fra under taket. Skjøtene havnet "i" sentralen. Hadde det da vært OK? Jeg antar at det ikke er OK å bare sette en plate foran, for ledningene får vel ikke gå "løst" i veggen? Så i dette tilfellet er det utenom en ny kapsling umulig å rette opp problemet?Mikael_L skrev:
Om ikke sentralen kunne flyttes opp 10cm, og ingenting "dukker opp" på nedrekanten? Man kan spørre seg hvorfor de satte sentralen så kablene er blottet? Det føles som total nedsmelting når den som monterte tenkte? Kan det ha vært sånn at klokken var elleve en søndagskveld og man kastet sammen dette fordi man hadde begynt men hatt feil materialer og man ikke kunne la det være med all elektrisitet ukoblet?
Lurer på hvordan vår elektriker gjorde det, jeg flyttet sentralen fra overetasjen (gammel luftledning) til kjeller. Men jeg TROR han lot den gamle sitte igjen og bare trengte noen timers avbrudd...
Utførelsen kan bli litt hvor som helst på en gråskala.J JohanLun skrev:Si at man har montert sentralen så den dekket rørene "i" veggen og tredd på to stumper slang på de som kommer fra under taket. Skjøtene havnet "i" sentralen. Hadde det da vært OK? Jeg antar at det ikke er OK å bare sette en plate foran, for trådene kan vel ikke gå "løst" i veggen? Så i dette tilfellet er det med mindre enn en ny kapsling umulig å rette opp problemet?
Hvis ikke sentralen kunne flyttes opp 10cm, og ingenting "dukker opp" på nederkanten? Man kan spørre seg hvorfor de satte sentralen så kablene er blottet? Det føles som total kjernemelt når den som monterte tenkte? Kan det ha vært sånn at klokken var elleve en søndagskveld og man slengte sammen dette fordi man hadde begynt men hadde feil materiale og man ikke kunne forlate det med all strøm ikke koblet til?
Lurer på hvordan vår elektriker gjorde, jeg flyttet sentralen fra andre etasje (gammel luftledning) til kjelleren. Men jeg TROR han lot den gamle sitte igjen og bare trengte noen timers avbrudd...
Om man hadde forlenget rørene/slangene, satt en sentral med bakstykke, dratt inn alle rør/slang inn i sentralen i nøyaktige hull for hvert rør gjennom bakstykket (eller på en av sentralens sider) så hadde det vært en absolutt 100% plettfri og perfekt utførelse.
Da hadde nok reglene også godtatt at det er et hull i veggen over sentralen, dog ikke estetikken.
Skulle man istedenfor å forlenge med flexslange/rør, bruke PVC-slange, så faller vi direkte ned i det grå området. Bedre om det bare er helt "bak" sentralen det er beskyttet med slange, verre om det også er noe tilgjengelig som bare har PVC-slange som ekstrabeskyttelse.
Likens med en sentral uten bakside, bedre med, men kanskje OK, dog ikke like bra, med en sentral uten bakside.
Å dekke til hullet man ser på bildet i trådens start med f.eks. en planke eller bit gipsplate gjør ikke at det hele får en korrekt utførelse, men dog bedre enn som det er nå. Da blir det bare mørk mørk grått istedenfor nattsvart.
Da ville det vært bedre å sette en bred kabelkanal over, på noen vis, og la all FK komme inn fra rørene dit først, før de går videre inn i sentralen.
Så der kan man holde på og resonnere frem og tilbake, det er jo faktisk ikke så sjelden man ganske enkelt blir tvunget til å jukse til noe, man sklir inn på gråskalaen ganske enkelt, men det gjelder jo å passe seg så man ikke begynner å skli av gårde alt for ille.
Dette arbeidet som tråden starter med er dog uten tvil under enhver kritikk, det burde både anmeldes og kreves å gjøres om - helt uten kostnad. Den elektrikeren som etterlater sånt der etter seg skal søke et annet yrke, helt enkelt.
Gjorde en inspeksjon av sentralen og fikk svaret:
Feil og ikke godkjent:
- Enkelisolerade kabler utenfor sentralen
Feil og kanskje litt rart, men godkjent:
- Ulogisk med jordfeilbryter og sikringers rekkefølge i sentralen
- Plasseringen av skapet, kunne lett plasseres over hullet i veggen
- Sukkerbitene bør være klemmer
- Nummereringen er skrevet med blyant og stygt
Feil og ikke godkjent:
- Enkelisolerade kabler utenfor sentralen
Feil og kanskje litt rart, men godkjent:
- Ulogisk med jordfeilbryter og sikringers rekkefølge i sentralen
- Plasseringen av skapet, kunne lett plasseres over hullet i veggen
- Sukkerbitene bør være klemmer
- Nummereringen er skrevet med blyant og stygt
Sist redigert:
Har du reklamert?SoderD skrev:
Gjorde en besiktning av sentralen og fikk svaret:
Feil og ikke godkjent:
- Enkelisolerte kabler utenfor sentralen
Feil og kanskje litt merkelig, men godkjent:
- Ulogisk med jordfeilbryter og sikringers rekkefølge i sentralen
- Plasseringen av skapet, kunne lett plasseres over hullet i veggen
- Sukkerbitene bør være klemmer
- Nummereringen er skrevet med penn og stygt
Allvitende
· Tullinge
· 6 040 innlegg
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Nytt rör mellan central och badrum - hur gör "man"?
El -
Dra ny el och byta elcentral i enplanshus från -77
El -
Någon som bytt fjärrvärmecentral från 1970-talet mot ny - energibesparingar?
Värme allmänt -
Ny Elcentral - hjälp mig välja innehåll
El -
Erfarenheter av Hager FW central - Hur lösa så det blir "snyggt som en tavla" (BILD)?
El