P
S SueCia skrev:
Det mangler jo litt informasjon i sentraloversikten, som merkestrøm og Areal, men det er ingen katastrofer. Synes den så noenlunde ut likevel. Jeg forstår ikke greia med så mange personbeskyttelsesbrytere, men det er en smakssak og ingen direkte feil.

Å sette jordfeilbryteren til høyre på midtrekke til tross for at den ifølge dokumentasjonen beskytter hele midtrekke og nedre rekke er litt merkelig, men ikke feil.

Det alvorligste vi kan se fra bildene er helt klart de grunnisolerede lederne utenfor sentralen og den store uttakningen i kapslingen.
Personbeskyttelsesbrytere er veldig bra til uttak og armaturer utendørs.
Løser de ut påvirkes ikke installasjonen inne, f.eks. fryseboksen eller strømforsyningen til innbruddsalarmen...
 
  • Liker
Roger Fundin
  • Laddar…
S
P Peter787 skrev:
Personbeskyttelsesbrytere er veldig bra til stikkontakter og armaturer utendørs.
Løser de ut påvirkes ikke installasjonen inne, f.eks fryseboksen eller strømforsyningen til innbruddsalarmen...
Jeg vet, men det er jo ikke relevant i dette tilfellet da TS har fått flere personbeskyttelsesbrytere som etter min mening er helt unødvendige. og ingen av dem gjelder utendørsstrømmen...

Så foretrekker jeg en jordfeilbryter for all strøm inne og en jordfeilbryter for all strøm ute.
Hvorfor skulle det være negativt at innbruddsalarmen ligger på samme jordfeilbryter som utendørsstrømmen? Det var et dårlig eksempel, kan til og med se fordeler med å ha innbruddsalarmen på jordfeilbryteren for utendørsstrømmen :)
 
S SueCia skrev:
kan t.o.m se fordeler med å ha innbruddsalarmen på jordfeilbryteren for utendørsstrømmen
Nja. Nå har vel kanskje de fleste alarm batteribackup. Men jeg tror det var på begynnelsen av 90-tallet så var det kjent (eller så var det en skrøne) at Volvo hadde bilalarmen på samme sikring som blinklys. Det var tydeligvis lett å bende bort ett av blinklysglassene, og kortslutte til karosseriet. Så veldig mange Volvo-biler som ble utsatt for innbrudd, hadde også et bortbrutt blinklys. Alarmen starter jo blinking når det utløses, og sikringen går med en gang.

Man vil jo ikke at en tyv kan nøytralisere boligalarmen ved å fikse jordfeil i en hagelampe.
 
Sist redigert:
  • Liker
kashieda og 3 andre
  • Laddar…
T Thomas_Blekinge skrev:
Finn fem feil!
Nei, det er ikke korrekt. Lederne får ikke henge fritt tilgjengelige.
Han burde ha satt en sentral som er bredere og dekker hullet i den fine tapeten. Ikke betal!
Lurer på om du er oppriktig??Elfirma? Kompis?
 
P
S SueCia skrev:
Jeg vet, men det er jo ikke relevant i dette tilfellet da TS har fått flere personbeskyttelsesbrytere som etter min mening er helt unødvendige. og ingen av dem gjelder utendørsstrømmen...

Deretter foretrekker jeg en jordfeilbryter for all strøm inne og en jordfeilbryter for all strøm ute.
Hvorfor skulle det være negativt at innbruddsalarmen er på samme jordfeilbryter som utendørsstrømmen? Det var et dårlig eksempel, jeg kan t.o.m se fordeler med å ha innbruddsalarmen på jordfeilbryteren for utendørsstrømmen :)
En utspekulert innbruddstyv setter sikkert pris på din innstilling, forårsake en jordfeil på uttaket der ute og alarmen er død innen noen få dager når et eventuelt backupbatteri er utladet.
 
S SueCia skrev:
Sen foretrekker jeg en jordfeilbryter for all strøm inne og en jordfeilbryter for all strøm ute.
Hvorfor skulle det være negativt at innbruddsalarmen ligger på samme jordfeilbryter som utendørsstrømmen? Det var et dårlig eksempel, kan til og med se fordeler med å ha innbruddsalarmen på jordfeilbryteren for utendørsstrømmen
Jeg ville sagt minst to JFBer for innendørsstrømmen, der belysning og uttak er noenlunde jevnt fordelt på disse samt at hver (hoved)del av boligen har minst et lyspunkt per JFB.

Nei aldri en vesentlig del av innbrudds-/brannalarm på utendørsstrømmens JFB.
Bedre at alarmen ligger på samme JFB som varmen, for da får man i hvert fall varsel om at varmen kan være spenningsløs.

Riktignok er det like lett å åpne målerskapet og slå fra hovedbryteren som å skape jordfeilm.
 
  • Liker
Roger Fundin og 1 annen
  • Laddar…
S
P Peter787 skrev:
En forslagen innbruddstyv setter sikkert pris på din innstilling, forårsake en jordfeil på uttaket der ute og alarmen er død innen noen dager når et eventuelt backupbatteri er utladet.
Hvorfor skulle man engang ha en innbruddsalarm hvis man har tenkt å ignorere når den alarmerer?
 
  • Liker
Müssli
  • Laddar…
S
Demmpa Demmpa skrev:
Jeg vil si minst to JFB-er for innendørsstrømmen, der belysning og uttak er noenlunde jevnt fordelt på disse samt at hver (hoved)del av boligen har minst ett lyspunkt per JFB.

Nei, aldri noen vesentlig del av innbrudds-/brannalarm på utendørsstrømmens JFB.
Bedre at alarmen ligger på samme JFB som varmen, for da får man i hvert fall beskjed om at varmen kan være spenningsløs.

Riktignok er det like lett å åpne målerskapet og slå av hovedbryteren som å skape jordfeil.
Som sagt, jeg ser fordeler med å ha alarmen på utendørsstrømmen, akkurat som jeg ser fordeler med å ha den på innendørsstrømmen.

Fra innbruddssynspunkt er det garantert best å ha den på utendørsstrømmen.
 
  • Liker
Müssli
  • Laddar…
P
S SueCia skrev:
Som sagt, jeg ser fordeler med å ha alarmen på utendørsdelen, akkurat som jeg ser fordeler med å ha den på innendørsdelen.

Fra et innbruddssikkerhetssynspunkt er det garantert best å ha den på utendørsdelen.
Jeg har iofs. jobbet 12 år på Securitas og ledet installasjoner av bla. innbruddsalarm, men du vet best...
 
  • Liker
kashieda
  • Laddar…
S
P Peter787 skrev:
Jeg har forsåvidt jobbet 12 år hos Securitas og ledet installasjoner av bl.a. innbruddsalarm, men du vet best...
16 år her, hva vil du ha sagt?
 
  • Haha
  • Liker
Dilato og 1 annen
  • Laddar…
jakobsbygge
får man forlate det som på bildet?
 
  • Elektrisk sikringsboks med flere koblede ledninger, der noen er merket med tall. En rød sirkel er tegnet rundt noen av dem.
  • Haha
Jonas Arvidsson
  • Laddar…
S
jakobsbygge jakobsbygge skrev:
får man lämna det som på bilden?
Ja, ingen problem med det der.
 
  • Liker
Dilato
  • Laddar…
P
S SueCia skrev:
16 år her, hva vil du ha sagt?
Antakeligvis ikke med alarminstallasjoner, får vi håpe.
 
S SueCia skrev:
Som sagt, jeg ser fordeler med å ha alarmen på utendørsdelen, akkurat som jeg ser fordeler med å ha den på innendørsdelen.

Ut fra innbruddssikringssynspunkt er det garantert best å ha den på utendørsdelen.
Hva er fordelene?

Hvorfor er det en fordel ut fra innbruddssikringssynspunkt å ha innbruddsalarmen på utendørsdelen?
 
G GoGetLost skrev:
Ladeboksen skal vel ha en egen JFB om jeg ikke husker feil
Nei, men kravet er at en ladeboks må ha egen sikring, enten i boksen eller på tilførselen. Så den kan dele jordfeilbryter med annet selv om det kanskje er dumt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.