S
B Boende45 skrev:
Dette ser ut til å være en jobb som er utført "på siden".

En søndag?

Vi får knapt vite om elektrikeren er seriøst innleid og om velferden får ta del av kapitalstrømmen?.
Lol… :D
 
  • Liker
Parhus
  • Laddar…
SoderD SoderD skrev:
Hva spiller det for rolle?

En elektriker som har hatt firmaet sitt i 10 år og omsetter for rundt 2 millioner kroner. I ukedagene gjør han mest jobb for eiendomsselskapet Alecta samt Scania.
Tragisk.
Legge all løs tråd utenfor boksen og pynte med sukkerbiter er uprofesjonelt. Muligens uvant med installasjonsarbeid i boliger, bare industri?
Sett to to-radige normenheter ved siden av hverandre.
 
  • Liker
Roger Fundin og 1 annen
  • Laddar…
S SueCia skrev:
Det mangler jo litt informasjon i sentralfortegnelsen, som merkestrøm og Areal, men det er ingen katastrofer. Synes den så grei ut likevel. Jeg forstår ikke greia med så mange personbeskyttelsesbrytere, men det er en smakssak og ingen direkte feil.

Å sette jordfeilbryteren til høyre på midtre rad til tross for at den ifølge dokumentasjonen beskytter hele midtre og nedre rad er litt merkelig, men ingen feil.

Det alvorligste vi kan se fra bildene er helt klart de grunnisolerede lederne utenfor sentralen og det store uttaket i kapslingen.
Ja, nummer 17 har også nummer 1 som jordfeilbryter. Hvilket for meg blir ulogisk. Men ja, det er kanskje ikke så farlig.

Takk for klargjøringen!
 
  • Liker
Koffe 1
  • Laddar…
Last gjerne opp et bilde med kåpen fjernet så kan vi nok se en hel del. Gjerne flere bilder.
 
Jakopp Jakopp skrev:
Last gjerne opp et bilde med kåpen fjernet så kan vi nok se en hel del. Gjerne flere bilder
Kult!
 
  • Et koblingsskap med ulike ledninger, sikringer og brytere i forskjellige farger, inkludert blå og grønne komponenter, arrangert i et system.
  • Et elektrisk sikringsskap med flere bruddere, kabler og nummerering.
  • Elektrisk sikringsboks med flere sikringer og kabler i forskjellige farger, plassert på en dekorativ bakgrunn.
  • Elektrisk sikringsskap med flere fargede ledninger og nummererte brytere mot grønnmønstret bakgrunn.
  • Sikringsskap med nummererte sikringer og kabler organisert i tre rader.
  • Et ryddig sikringsskap med flere ledninger og strømbrytere, montert på en vegg med grønn tapet i bakgrunnen.
  • Elektrisk sikringsboks med ulike brytere, nummerert 17 til 20, og flere fargede komponenter.
  • En organisert sikringsboks med nummererte sikringer og fargerike ledninger er koblet til et elsystem.
  • Et åpent sikringsskap med mange fargerike elektriske ledninger og brytere, delvis dekket av grønt blomstret tapet.
Er vel ikke noe galt iof, det går an å få til en kasse over alt på oversiden og da blir det en kanalisering. Finnes ikke noe om det, kan være hvor mange tamper som helst i en slik. Derimot skal plican fra taket skjøtes på med en slange og ikke henge fritt i luften. Likeledes med det som kommer fra venstre, ingen tamper i luften.
Det med sukkerbiter ser ikke bra ut, bør skjøtes med klemmeskjøter, tamperne har vært for korte til å rekke inn i sentralen, ikke noe unormalt ved bytte av en sentral. Slik det ser ut nå utenfor, så kan man undre hvordan råttbot ser ut inni sentralen.
 
  • Liker
AG A
  • Laddar…
Jeg forstår ikke hvorfor man ikke bare legger om kablene som eventuelt blir for korte. Vi la om ALT til første koblingsboks da jeg bygde nye sentraler, jeg tror det tok meg og faren min 3-4 timer. Da blir det ordentlig med rør helt inn i sentralen osv.
 
  • Liker
Holmen74 og 1 annen
  • Laddar…
SoderD SoderD skrev:
Hva spiller det for rolle?

En elektriker som har hatt firma i 10 år og omsetter rundt 2 millioner kroner. I ukene gjør han mest jobb for eiendomsselskapet Alecta samt Scania.
Det spiller en vesentlig rolle
Sjekk om han er registrert hos Elsäkerhetsverket, som det ser ut bør han ikke drive med elinstallasjon
 
MathiasS MathiasS skrev:
Jeg forstår ikke hvorfor man ikke bare trekker om kablene som eventuelt blir for korte. Vi trakk om ALT til første koblingsboks når jeg bygde nye sentraler, jeg tror det tok meg og farsan 3-4 timer. Da blir det skikkelig med rør helt inn i sentralen osv.
Penger, penger.

Så ser det ikke så farlig ut med mitt fryktede rottereir, går nok ikke å gjøre på annen måte, bortsett fra det jeg skrev tidligere og andre med.
 
  • Liker
TRJBerg og 1 annen
  • Laddar…
U Uffe A skrev:
Det spiller en vesentlig rolle
Sjekk om han finnes registrert hos Elsäkerhetsverket, slik det ser ut bør han ikke drive med elinstallasjon
Nå er dere der igjen, med å påpeke, fremføre pekefingre i ulike retninger som vanlig. Er det en elektriker som har gjort det, trolig da ingen nybegynner ville fått det til. Og om det gjøres et svartjobb så TS får det mye billigere, så er det opp til TS og ikke noe dere på forumet skal bekymre dere om. Kom ikke og snakk om noe forsikringsselskap og annet, som det normalt pleier å gjøres. det er ikke relevant i det hele. Men merkelig, det er ingen som har hatt noen meninger om mitt innlegg # 21, men klart det er helt godkjent og da blir det andre meninger i stedet. Forumet er ingen politi som skal legalisere, men opplysningsvis si noe om noe og det kan gjøres i en mild tone og ikke som noe skal/må som det alltid blir fremført i.
 
  • Liker
ByggareLob og 19 andre
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Nå er dere der igjen, med å påpeke, fremføre pekefingre i ulike retninger som vanlig. Er det en elektriker som har gjort det, trolig da ingenting blåbær skulle få til. Og om den gjør en svartjobb så TS får det mye billigere, så er det opp til TS og ikke noe som dere på forumet skal ha betenkeligheter om. Kom ikke og snakk om noe forsikringsselskap og annet, som det normalt pleier å gjøres. det er ikke relevant i det hele. Men merkelig, det er ingen som har hatt noen meninger i mitt innlegg # 21, men klart det er helt godkjent og da blir det andre meninger i stedet. Forumet er ingen politi som skal legalisere, men opplysningsvis si noe om noe og det kan gjøres i en mild tone og ikke som noe skal/må som det alltid fremføres i.
Har et spørsmål til deg
Er det tillatt med enkelisolerte ledere utenfor kapslingen?
Som det ser ut så betviler jeg installatørens kompetanse
 
  • Liker
Robin Lindberg og 5 andre
  • Laddar…
U Uffe A skrev:
Har et spørsmål til deg
Er det tillatt med enkelisolerede ledere utenfor kapslingen?
Som det ser ut så stiller jeg spørsmål ved installatørens kompetanse
Om du vil stille spørsmål ved installatørens kompetanse kan du opprette en egen tråd. Jeg vil få hjelp med hva som er galt med installasjonen og hva jeg kan gjøre med det.
 
  • Liker
Anonymiserad 170696 og 4 andre
  • Laddar…
Min fordom er at det er typ en litt eldre industrielektriker som ikke pleier å gjøre jobber hos privatpersoner med krav til det estetiske. En annen hadde ikke brukt enstoplintar og obo overspenningsvern. Ser også ut til å være minst 10mm2 rk

Jeg hadde krevd følgende:

- Bytte skjøter til klemskjøter

- Ordne opp med merking og gruppedekning (gjerne ordentlig pennmerking)

- Utbedre de synlige enkelisolerade lederne enten gjennom å forberede for ny boks/kapsling eller å flytte opp sentralen

- Gjerne montere beskyttelsesender på faseskinnen

For øvrig er en del tilførsler slurvete lagt inn i sentralen, men det er for så vidt mer et ordensspørsmål
 
Sist redigert:
  • Liker
Roger Fundin og 7 andre
  • Laddar…
Jakopp Jakopp skrev:
Min fordom er at det er typ en litt eldre industrielektriker som ikke pleier å gjøre jobb hos privatpersoner med krav på det estetiske.

Jeg hadde krevd følgende:

Bytt skjøter til klemmskjøter

Ordne opp med merking og gruppeatlas

Utbedre de synlige enkelisolerte lederne enten ved å forberede for ny boks/innkapsling eller ved å flytte opp sentralen

For øvrig er en del tilførsler slurvete trukket inne i sentralen, men det er i og for seg mer et ordensspørsmål
Grymt, takk!
 
U Uffe A skrev:
Har en fråga til deg
Er det tillatt med enkelisolerade ledere utenfor kapslingen?
Som det ser ut så stiller jeg spørsmål ved installatørens kompetanse
Svar nei ikke ifølge boken, men det har ikke kommet frem om det er ferdig enda, men kanskje. Med din bakgrunn og det arbeidet du har, så må du komme med noe. Hvorfor ikke bare på en rolig måte si, at det der er ikke bra, bør utbedres. Uten å komme med en masse må og elsikkerhetsverket. For øvrig så er det bare litt ytterligere komplettering av beskyttelse som trengs.

SoderD SoderD skrev:
Om du vil stille spørsmål ved installatørens kompetanse kan du lage en egen tråd. Jeg vil få hjelp med hva som er galt med installasjonen og hva jeg kan gjøre med det.
Det er ikke noe feil der direkte, men skal det være ferdig, så er det ikke det. Det trengs litt mer orden på visse steder bare og det er den elektrikeren som skal ordne det, så må du fikse som en boks over sentralen, så det ser pent ut.
 
  • Liker
Nalleman64 og 1 annen
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.