Hvor mye tør jeg belaste hanebjelkene på loftet?
Hei!
Jeg holder på med å bygge ut en gangbane på loftet til et heldekkende gulv. Den nåværende gangbanen ligger på korte bjelker som er lagt oppå hanebjelkene for å komme over isolasjonen, jeg tenkte å rive bort disse og legge bjelker på tvers over hele loftet i stedet, slik at jeg kan legge gulv overalt.
Jeg har en skisse av loftet der alle dimensjoner og belastninger er angitt. Jeg hadde da tenkt å legge bjelker oppå den rødmerkede bjelken. Ifølge skissen er belastningen på de bjelkene 30kg/m2 og utnyttelsesgraden 100%? Det virker ikke spesielt bra. Finnes en del av loftet med en arker der utnyttelsesgraden er 75%, se bilde 2.
Jeg forstår jo selv at en bjelke med 45x175 med den spennvidden ikke tåler så mye, men jeg tenkte ikke å oppbevare saker "midt på" men inntil sidene. På den delen av loftet der det er 100% utnyttelsesgrad, der finnes det dessuten nå en vegg nedenfor, som løper i midten av bjelkene. Det burde jo øke bjelkenes kapasitet.
Hvordan ville det blitt om jeg legger en ny bjelke oppå, men fester den i takstolene også, og ikke bare oppå de underliggende hanebjelkene? Hvor mye kan man belaste selve takstolene egentlig?
Helst hadde jeg ønsket å legge et tyngre gulv av bjelker da det er cc 120 mellom hanebjelkene, men da vil bare gulvet veie ca 20kg/m2.
Takknemlig for råd!
Jeg holder på med å bygge ut en gangbane på loftet til et heldekkende gulv. Den nåværende gangbanen ligger på korte bjelker som er lagt oppå hanebjelkene for å komme over isolasjonen, jeg tenkte å rive bort disse og legge bjelker på tvers over hele loftet i stedet, slik at jeg kan legge gulv overalt.
Jeg har en skisse av loftet der alle dimensjoner og belastninger er angitt. Jeg hadde da tenkt å legge bjelker oppå den rødmerkede bjelken. Ifølge skissen er belastningen på de bjelkene 30kg/m2 og utnyttelsesgraden 100%? Det virker ikke spesielt bra. Finnes en del av loftet med en arker der utnyttelsesgraden er 75%, se bilde 2.
Jeg forstår jo selv at en bjelke med 45x175 med den spennvidden ikke tåler så mye, men jeg tenkte ikke å oppbevare saker "midt på" men inntil sidene. På den delen av loftet der det er 100% utnyttelsesgrad, der finnes det dessuten nå en vegg nedenfor, som løper i midten av bjelkene. Det burde jo øke bjelkenes kapasitet.
Hvordan ville det blitt om jeg legger en ny bjelke oppå, men fester den i takstolene også, og ikke bare oppå de underliggende hanebjelkene? Hvor mye kan man belaste selve takstolene egentlig?
Helst hadde jeg ønsket å legge et tyngre gulv av bjelker da det er cc 120 mellom hanebjelkene, men da vil bare gulvet veie ca 20kg/m2.
Takknemlig for råd!
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Hanebjelkene er ikke ment for å ta opp noen større vertikale laster. Trenger man det, må man i prinsippet dimensjonere om takstolene. Opptil 50 kg/kvm er nok ikke noe problem. Eldre takstoler kan være overdimensjonerte, men neppe dine.
Takk for svar! Hva tror du om å legge en 45x120 oppå hanbjelken og feste den både i takstolene og hanbjelken med hullplater? Da burde vel hanbjelken bli forsterket en del? Kunne limt også.J justusandersson skrev:
50kg/kvm er nok alt som trengs. Men da satser jeg nok på et litt lettere gulv!
Beste svar
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det er ikke hanebjelkene som er problemet om du vil ta hånd om større laster, men takstolen som helhet. Klarer du deg med 50 kg/kvm så er det ingen problemer. Vil du forsterke hanebjelken for å motvirke nedbøyning på midten er det best å skru- og lime en regel på eller under hanebjelken.