D
Saatamme olla jonkin jäljillä täällä :)

Mitä liimapuuta tai IPE:tä siihen tarvitaan?
 
IPE 200 tai liimapuuta 90x315/140x270.
 
D
Jos pylvään on oltava suoraan palkin alla ja osien on voitava "pyöriä ohi", seinän on siis oltava vähintään 22,6 (karmi) + 90 (palkki), eli yhteensä 31,6 plus verhoilu.
 
Niin paljon vaatetusta ei kai voi olla kyse liukuosioiden ulkopuolella? 316 mm on erittäin normaali seinän paksuus tänään. Liimapuulla voi tehdä melko yksinkertaisia ratkaisuja. Mieti sitä.
 
D
Olet ollut oikeassa alusta alkaen Justus. Se pitää olla tolppa! Minun näkemykseni mukaan minulla on kaksi vaihtoehtoa.

Tolppa ei estä, että yksi osapuoli työntyy ohi, esimerkiksi vaihtoehto kaksi, voin asettaa neljä ovea vasemmalle tai oikealle.

Liukuoviratkaisut 3 ja 2 raiteella, mitat 4x2 m ja 3x2 m vaihtoehdoille. Vasemmassa kuvassa 2 ovea, oikeassa 2 oven paria.
 
Yritän kommentoida kysymystä hieman myöhemmin tänään.
 
D
On myös kolmas ehdotus, joka sisältää kaksi liukuovea, molemmat 3 metriä.

Kaksi kolmen metrin liukuovea piirroksessa, ovi kiskoilla.
 
Voisitko merkitä pohjapiirrokseesi, mihin ikkunaseinä on tarkoitus sijoittaa?
 
D
Pohjapiirustus, jossa näkyy liukuovet sekä huoneiden ja saniteettitilojen suunnittelu.

Såhär är det tänkt......
 
Tällä pohjaratkaisulla mielestäni viimeisin vaihtoehtosi, jossa on vain 2 kpl 3 m leveitä osia kahdella radalla, on luonnollinen. Silloin keskellä oleva pylväs on hyvä. Se ei ole tiellä, miten tahansa asetat osat.
 
D
Aion tarkistaa hintatilanteen eri vaihtoehtojen välillä...

Avain fyradörrariratkaisuun on, että kaikki neljä ovea ovat siirrettäviä. Vasemmalla puolella keittiön saareketta haluan voida avata niin paljon kuin mahdollista...

Kun ajoin sen puuoppaan (jota et suosittele), sain seuraavan ehdotuksen palkiksi:

Talomalli, jossa on kolme pylvästä ja mitat; avausmitta 3000 mm, korkeus 2000 mm, talon leveys 8500 mm, katon kaltevuus 14 astetta.

Valikko näyttää lasketut puupalkkivaihtoehdot, kuten sivupilarit ja keskipilarit, eri mittauksella ja prosenttiosuuksilla.

Mitä mieltä olet?

Oppaassa ei voi määrittää kattokaltevuutta 0, onko sillä merkitystä laskutoimitukselle?
 
Näissä tuloksissa ei ole mitään vikaa. Pilareita ei ole kapeampia kuin 90x90 mm. 90x315 aiheuttaa hyvin pienen taipuman 3 metrin aukon kohdalla. Sitä voidaan pitää ylikokoisena ratkaisuna, mutta se ei ole haitallista. Kattokaltevuudella ei ole merkitystä tässä tapauksessa, kun se on alle 30 astetta (pulpettikattoa varten) ja tavoitteena on vain tuentavoimien selvittäminen. Osien ja ratojen määrä ovat tärkeitä yksityiskohtia, jotka on valittava toivottujen yhdistelmämahdollisuuksien mukaan.
 
D
Laminaattipuu ei luo samanlaista kylmäsiltaa kuin teräs.

Jos ura on 120 mm, laitan 120 mm eristekerroksen palkin ulkopuolelle. Sisäpuolella verhoilen palkin vain kipsillä....vai kuinka?
 
Liimapuulla vältyt osalta teräksen mukana tulevista ongelmista, kuten kylmäsilloilta ja kondensoitumiselta. Sisäpuolella ei tarvitse verhota liimapuuta ollenkaan, jos ei halua. Se on aika tyylikkään näköinen paljaana.
 
D
Mm en tiedä varmasti, sopiiko paljas liimapuupalkki....mutta mahdollisesti.

Eikö ole ongelmaa kiinnittää kipsilevy suoraan liimapuuhun? Mietin, voiko puun liike aiheuttaa halkeamia saumoissa?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.