Dra 1-10v i samma rör som 230v
Nuvarande led-drivdon manövreras via push-knapp men skulle vilja byta ut pushen mot 1-10v. Problemet är att jag kommer behöva dra styrkabeln tillsammans med 230v. Drivdonet är ju dessutom SELV så dubbelisolering gäller? Hur hade ni gjort? Skitit i det? Dragit ekk, "knx-kabel" eller liknande, fk + isolerslang?
Alternativet är att dimra på primärsidan men har inte hittat någon drivare som har en låg lägsta nivå än.
Alternativet är att dimra på primärsidan men har inte hittat någon drivare som har en låg lägsta nivå än.
Det är normalt inget problem att du tex använder FK för styrspänningen. Framförallt inte om den helt ligger i samma rör som matningen och inte exponeras i någon del där man inte håller kraven på en starkströmsinstallation uppe tex någon dåligt kapslad potentiometer etc.
SELV refererar här till utgången från donet och diverse styrfunktioner till matande sida i normalfallet så är det inget speciellt du har är det helt ok. Med FK blir det bra och inget som sticker ut som det gör med iofs korrekta kablar av annan typ som KNX-kabel osv
SELV refererar här till utgången från donet och diverse styrfunktioner till matande sida i normalfallet så är det inget speciellt du har är det helt ok. Med FK blir det bra och inget som sticker ut som det gör med iofs korrekta kablar av annan typ som KNX-kabel osv
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Dra tråd för LED driver samt rörelsevakt. 230v och 24v i samma rör?
El -
Dra billaddare och hushållsel i samma slang
El -
Sammankoppla dränering under plattan
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas