3 668 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Är detta rätt?
Sida 1 av 2
Hej alla!
Är det rätt att göra såhär?
Från fördelardosan 16 slang inne i väggen bakom kaklet för att sedan sticka ut vid golvet?
Detta är till en bubbelbad som kräver 230V
Har silikonerat runt slangen där den sticker ut
Slangen sticker ut 60cm fritt från vägg (om man behöver dra ut badkaret)
har idag gummikabel som går in 15 cm och resten sticker ut som jag har i en liten kringla!
Tänkte täta slangen också lite med silikon så fukt inte sticker in.
Eller om jag ska ta och dosa av med IP54 dosa på väggen och silikonera runt dosan
Sedan använda gummikabel, från dosan och lämna en lite bit om man behöver dra ut bubbelbade..
Allt är jordat och det sitter JFB
Tack för svar d^_^b
Är det rätt att göra såhär?
Från fördelardosan 16 slang inne i väggen bakom kaklet för att sedan sticka ut vid golvet?
Detta är till en bubbelbad som kräver 230V
Har silikonerat runt slangen där den sticker ut
Slangen sticker ut 60cm fritt från vägg (om man behöver dra ut badkaret)
har idag gummikabel som går in 15 cm och resten sticker ut som jag har i en liten kringla!
Tänkte täta slangen också lite med silikon så fukt inte sticker in.
Eller om jag ska ta och dosa av med IP54 dosa på väggen och silikonera runt dosan
Sedan använda gummikabel, från dosan och lämna en lite bit om man behöver dra ut bubbelbade..
Allt är jordat och det sitter JFB
Tack för svar d^_^b
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 873 inlägg
Dom flesta verkar förorda rörutlopp och kabel direkt till bubbelbadet.
Två trådar i ämnet
http://www.byggahus.se/forum/el/163887-var-saetter-man-dosa-foer-bubbelbad.html
http://www.byggahus.se/forum/el/162729-hur-ska-jag-dra-elen-till-vart-bubbelkar.html
Två trådar i ämnet
http://www.byggahus.se/forum/el/163887-var-saetter-man-dosa-foer-bubbelbad.html
http://www.byggahus.se/forum/el/162729-hur-ska-jag-dra-elen-till-vart-bubbelkar.html
Har du en skarv inne i slangen??
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 873 inlägg
Hmm, gummikabel får man inte dra i rör. Använd hellre EKK/RKK (med mantel på) även om RKK egentligen inte heller får läggas i rör.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 873 inlägg
Låter bättre. Men en arbetsbrytare godkänd i område 0 ?? Den vill jag se!
Under/bakom karet är det område 1 där det är mycket tveksamt om en arbetsbrytare får finnas.
Dessutom antagligen opraktiskt. Sätt en anslutningsdosa istället.
Under/bakom karet är det område 1 där det är mycket tveksamt om en arbetsbrytare får finnas.
Dessutom antagligen opraktiskt. Sätt en anslutningsdosa istället.
Det beror ju på vad badkarets tillverkare satt för krav, det ska stå i instruktionsboken men de flesta ska ha en allpolig brytare, många rekommenderar att denna ska sättas lättåtkomlig, (jag brukar sätta den i kombination med strömbrytaren) sedan ett rörutlopp och anslutningsdosa och därifrån en gummikabel.worker skrev:
Om man följer utgåva 2 så ska elmaterial i område 1 ha IPX4
en arb IP54 funkar i zon 1...
Mitt problem nu är,att det är redan kalkat.
så det finns inte plats för arb bredvid strömbrytaren...kanske om man tar en utvändig!Men hur snyggt är det?
Om jag inte hittar nån fin lösning så ska jag borra mig genom kaklet ut på andra sidan/in i fördelar dosan..sätta arb exakt under undertaket...kommer inte på något bättre...kom gärna med förslag!
Mitt problem nu är,att det är redan kalkat.
så det finns inte plats för arb bredvid strömbrytaren...kanske om man tar en utvändig!Men hur snyggt är det?
Om jag inte hittar nån fin lösning så ska jag borra mig genom kaklet ut på andra sidan/in i fördelar dosan..sätta arb exakt under undertaket...kommer inte på något bättre...kom gärna med förslag!
Har funderat på det,men centralen sitter i en klädkammare med massa skåp bredvid,finns tyvärr ingen plats för det..ska nog köra på det ja sa om borra igenom kaklet så att jag hamnar bakom fördelardosa....en liten slangbit och hämta in kablarnad^_^b
sätt den under karet, du får ju sätta den där om den har rätt IP och då sitter den ju mera rätt än i ett annat rum, den ska ju användas till att bryta strömen vid service så då ska den ju vara lättåtkomlig och sitta nära den anslutna apparaten.
Det handlar inte om vart brytaren får sitta utan om vart det är lämpligast. Under karet är den betydligt mer utsatt än tex vid centralen, ska man göra nått med karet bryter man och låser säkerhetsbrytaren INNAN man börjar böka med karet. Sitter den under måste man först "böka" med karet för att kunna säkerställa att det är spänningslöst. Under karet vill man ha så lite som möjligt med brytaren där får man två tätningar till som kan läcka in vatten, en axel till vredet som även det kan släppa in vatten till brytaren. Visst normalt ska det inte ske men det kan hända, sitter brytaren utanför rummet kan det i alla fall inte komma in vatten i brytare.