Har en 3fas motor Y/D start --kopplad med förlängningskabel 5x2.5 Frågan är fungerar en jordfelsbrytare ?
Eftersom inte nollan används i en motor kommer inte JFB att "mäta " eftersom det inte kommer att finnas någon återkoppling genom JFB RÄTT --ELLER --FEL ?:S

Nyttan av att ha en JFB på en 3fas motor kopplad med förlängningskabel =0

OM man däremot kopplar en liten belastning på varje fas mot nolla t.ex en lampa vid motorn fungerar JFB =man får en återkoppling av nollan genom JFB som kan "mäta" och skydda mot ev. jordfel i förlängningskabeln.

eller har jag fått hjärnsläpp i sommarhettan:)

pr95
 
  • Gilla
Tor H
  • Laddar…
Jordfelbrytaren kommer att fungera alldeles utmärkt, den mäter mycket rikigt summan av strömmarna och att det i detta fall råkar vara noll i nollan spelar ingen roll.
 
Jag röstar på hjärnsläpp i sommarhettan :)

JFB kommer att lösa så fort 30mA kryper iväg nån annan stans.
 
Som vi skrivit flera gånger, JFB, Skyddsjord och Nolla har liksom inget samband, det ena kräver inte det andra.

Protte
 
Efter att ha doppat skallen i kallt vatten föll poletten ner:blushing:
Släppet släppte :D
 