Kanske jag kan passa på att fråga,
jag har ekk från ett uttag, mellan golv och golvlist i ett spår under sen bakom köksskåp och upp ovanför köksskivan.
Är detta ok. Går mellan 2 uttag. En liten eftermonterad sak.
jag har ekk från ett uttag, mellan golv och golvlist i ett spår under sen bakom köksskåp och upp ovanför köksskivan.
Är detta ok. Går mellan 2 uttag. En liten eftermonterad sak.
Ajdå, uttaget använder jag dagligen så får la se om jag gör nåt åt det.
Får den inte dras dolt alls?
Finns det nån kabel man får dra så?
Det är ju trevligt att man slipper se kabeln, men vore ju bra om det är godkännt.
Får den inte dras dolt alls?
Finns det nån kabel man får dra så?
Det är ju trevligt att man slipper se kabeln, men vore ju bra om det är godkännt.
Man får dra kabel dolt i hålrum i byggnadsdel men det är förknippat med en del regler, bl.a. ska spikskydd monteras där risk för genomspikning föreligger och dragavlastning i ändarna
hm, men hur liten flex slang finns det som tar 3 ledare och får plats bakom en list?
spikskydd känns inte nödvändigt men dragavlastning saknas ju.
Får se det som ett framtida projekt att fixa. Den förre ägare har troligen fixat också en dold skarv i köket också, iaf får jag inte igenom en dragfjäder utan den stannar i en dosa bakom kaklet. Förhoppningsvis är kabeln bytt och är hel utan skarv, men troligtvis inte. Dessutom satt det 2.5mm kabel mellan brytare och dosa bakom vägguttag, och även matning var 2.5mm, vilket det inte sak vara där.
Jaja, den dagen vi ska kakla om i köket får la man fixa till allt detta.
spikskydd känns inte nödvändigt men dragavlastning saknas ju.
Får se det som ett framtida projekt att fixa. Den förre ägare har troligen fixat också en dold skarv i köket också, iaf får jag inte igenom en dragfjäder utan den stannar i en dosa bakom kaklet. Förhoppningsvis är kabeln bytt och är hel utan skarv, men troligtvis inte. Dessutom satt det 2.5mm kabel mellan brytare och dosa bakom vägguttag, och även matning var 2.5mm, vilket det inte sak vara där.
Jaja, den dagen vi ska kakla om i köket får la man fixa till allt detta.
Jag får ska kika efter någon list som är urfräst för detta ändamålet antar jag...
Känns lite knepigt att det måste vara så dock, då förläggningen blir i stort sett likadan om jag fräser ur spånskivan längst ner så kabeln får plats under den / bakom sockeln.
Känns lite knepigt att det måste vara så dock, då förläggningen blir i stort sett likadan om jag fräser ur spånskivan längst ner så kabeln får plats under den / bakom sockeln.
Kabel måste ligga löst förlagd i väggar så den kan flytta sig om det kommer en spik eller skruv farande genom väggen. Detta är anledningen till att rör/slang med FK-ledare är godkänt, trådarna glider undan vid inträngning.
Och det blir inte OK om man själv fräser ur en list/golvsockel, det finns färdiga som kostar skjortan. Ett sätt är att spackla in en "kulo" mot golvsockeln när den är målad i samma färg som sockeln syns den knappt.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Frågan är vart en EKK dragen i rör/slang ska ta vägen när en spik penetrerar röret/slangenmycke_nu skrev:
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag ser då och då både EKK och EKLK dragna i rör, oskalade. Dock oftast inte så långa sträckor som du säger