18,213 læst ·
125 svar
18k læst
125 svar
Stålbjælke 9m spændvidde?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Nej nej, jeg tog ikke det ilde op. Tværtimod synes jeg det er super sjovt, at du har tid til at skrive. Jeg synes bare, at her er det en god lejlighed til alternative konstruktioner, der kan reducere højderne, og jeg ved, at du behersker det bedre end jeg.B bossespecial sagde:
Et gennemsnitligt U-værdi på 0,4 kræver sandsynligvis, at man især fokuserer på gulvet. Glaspartierne kan du sikkert få med U-værdi 0,9 bortset fra skydedelene. Det gælder om at reducere kravene til taget så meget som muligt.
B bossespecial sagde:
Et gennemsnitligt U-værdi på 0,4 kræver sandsynligvis, at man satser først og fremmest på gulvet. Glaspartierne kan du sikkert få med U-værdi 0,9 bortset fra skydedelene. Det gælder om at reducere kravene til taget så meget som muligt.[/QUOTE]J justusandersson sagde:Nej nej, jag tog det ikke ilde op. Tværtimod synes jeg, det er rigtig sjovt, at du har tid til at skrive. Jeg synes bare, at her er der mulighed for alternative konstruktioner, som får højderne ned, og at jeg ved, du mestrer det bedre end mig.
Et gennemsnitligt U-værdi på 0,4 kræver sandsynligvis, at man satser først og fremmest på gulvet. Glaspartierne kan du sikkert få med U-værdi 0,9 bortset fra skydedelene. Det gælder om at reducere kravene til taget så meget som muligt.
I konstruktionen, der er fremstillet, har de beregnet:
Tag (41.48kvm): 0,132
Væg (12.5kvm): 0,15
Grund (41.48kvm): 0,13
Og antaget:
Vinduer (31.33kvm): 1
Det giver et gennemsnit på ~0,35 https://www.wolframalpha.com/input/?i=(41.48*0.132+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*1)/(41.48+41.48+12.5+31.33)
Hvis jeg indsætter et X i stedet for taget https://www.wolframalpha.com/input/?i=(41.48*X+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*1)/(41.48+41.48+12.5+31.33)=0.4 kan jeg se, at jeg som maks kan have 0,28 i taget. Sænker jeg vinduerne til 0,9 kan jeg gå op til 0,36 på tagkonstruktionen https://www.wolframalpha.com/input/?i=(41.48*X+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*0.9)/(41.48+41.48+12.5+31.33)=0.4
Hvis jeg nu regner rigtigt
EDIT: Vinduespartierne er ikke bestilt endnu, da jeg ikke har haft målene helt klare. Men tror, det går at komme under U 1
Senest redigeret:
Æh, det ser ud til, at forummet koder linksene forkert, så + forsvinder. Ligningerne skal altså væreA attefall sagde:
Nuværende: (41.48*0.132+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*1)/(41.48+41.48+12.5+31.33)
For at opnå gennemsnit 0.4 med 1 vindue: (41.48*X+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*1)/(41.48+41.48+12.5+31.33)=0.4
x=~0.283
For at opnå gennemsnit 0.4 med 0.9 vindue: (41.48*X+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*0.9)/(41.48+41.48+12.5+31.33)=0.4
x=~0.36
Selvbygger
· Arvika
· 1 527 indlæg
I konstruktionen, der er udviklet, har de regnet ud:A attefall sagde:
Tag (41.48kvm): 0,132
Væg (12.5kvm): 0,15
Grund (41.48kvm): 0,13
Og antaget:
Vinduer (31.33kvm): 1
Det giver et gennemsnit på ~0,35 https://www.wolframalpha.com/input/?i=(41.48*0.132+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*1)/(41.48+41.48+12.5+31.33)
Hvis jeg indsætter et X i stedet for taget https://www.wolframalpha.com/input/?i=(41.48*X+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*1)/(41.48+41.48+12.5+31.33)=0.4 kan jeg se, at jeg som maks kan have 0,28 på taget. Sænker jeg vinduerne til 0,9 kan jeg komme op til 0,36 på tagkonstruktionen https://www.wolframalpha.com/input/?i=(41.48*X+12.5*0.18+41.48*0.13+31.33*0.9)/(41.48+41.48+12.5+31.33)=0.4
Hvis jeg nu regner rigtigt
EDIT: Vinduespartierne er ikke bestilt endnu, da jeg ikke har haft målene helt klare. Men tror det går at komme under U 1[/QUOTE]
Beregnelserne stemmer sikkert
Ved ikke helt om nuværende konstruktør har regnet med kuldebroerne, jeg håber det, ellers skaber det 20% ekstra problemer...B bossespecial sagde:Beregningerne stemmer sandsynligvisDerudover skal man tage hensyn til kuldebroer. Skønsmæssigt lægger man ca. 20% til den U-gennemsnit man har beregnet. Man kan selvfølgelig beregne de faktiske kuldebroer, men det gøres ikke så ofte, da det måske koster mere end det smager. En vigtig ting at vide, når det kommer til alt for gode vinduer, er, at man risikerer kondens på ydersiden, især på kolde klare nætter. Så hvis man ikke vil have kondens på ydersiden, skal man satse på "passende" gode vinduer. Det passer ikke helt med energitænkningen, men er alligevel noget at have i tankerne.
Men hvis vi antager, at de har gjort det, og at værdierne for de andre dele stemmer nogenlunde, så føles det som om, at det burde være muligt at få en ret tynd konstruktion med IPE120 eller HEB100 bjælker og polyuretanisolering imellem. Kan forestille mig, at kuldebroerne da bliver betydelige, og det derfor virkelig er fordelagtigt at regne med 20% skøn
Hvad skal der være uden for glaspartiet? Skal du snuble over skinnerne hver gang du går ud på et trækdæk udenfor?A attefall sagde:
Sænk glaspartiet, svarende til skinnernes byggehøjde.
se indlæg #19
https://www.byggahus.se/forum/threads/uterum-infaestning.304852/page-2#post-2839880
Ja, det har du jo helt ret i. Havde tænkt på det, men glemt det, da jeg har haft hovedet fuldt af andet.L Leif i Skåne sagde:
Du skriver "Min nedre skinne lå 9 mm under betonoverfladen", hvordan går man rent praktisk til værks for at sænke den ned i betonen?
Selvbygger
· Arvika
· 1 527 indlæg
Njae, lidt dug taler vi desværre ikke omA attefall sagde:
Fugtigt er det jo altid her... minusgrader derimod langt sjældnereB bossespecial sagde:
Men er det virkelig stor forskel mellem lad os sige 0.9 og 1.2 i hvor meget det dugger? Så meget højere end det er nok urimeligt at få igennem...
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Jeg synes, du skal overveje at gøre tilbygningen noget mindre bred, måske 8 i stedet for 9 meter. Hver meter i reduceret spændvidde gør meget for bjælkehøjderne. Desuden, hvilket jeg egentlig synes er vigtigst, er det sjældent heldigt at lave tilbygninger, der er lige så brede som det oprindelige hus. Jeg har ikke set noget perspektiv på helheden (hus + tilbygning), men jeg mistænker, at jeg har ret.
Det ville vel lette at mindske bredden, men det føles ret besværligt at søge, vente og betale for en ny byggetilladelse..
Jeg har set, at det er blevet foreslået at trække bærebjælken lidt ind og have den foran glaspartiet. Isf. ville det jo ikke være et problem at opstille en stolpe 1/4 vej ind og halvere spændvidden. Men hvordan er det egentlig med store glaspartier, hvad er der behov for til deres fastgørelse? Er det rimeligt at løse uden at have bærebjælken direkte ovenfor?
Jeg har set, at det er blevet foreslået at trække bærebjælken lidt ind og have den foran glaspartiet. Isf. ville det jo ikke være et problem at opstille en stolpe 1/4 vej ind og halvere spændvidden. Men hvordan er det egentlig med store glaspartier, hvad er der behov for til deres fastgørelse? Er det rimeligt at løse uden at have bærebjælken direkte ovenfor?
Selvbygger
· Arvika
· 1 527 indlæg
Jeg lavede nogle beregninger på U-værdier præcis. Med de givne forudsætninger opfylder man næsten kravet 0,40 med tillæg for kuldebroer. Øger du isoleringen i gulvet 100mm, opfylder man kravet, og man kan gøre taget lidt ”dårligere” end foreslået. U-værdi for vinduer antaget 1,0
Selvbygger
· Arvika
· 1 527 indlæg
Det er ikke noget problem at løse, når man har en fin stålbjælke lige indenfor.A attefall sagde:Det ville vel gøre det lettere at mindske bredden, men det føles virkelig trættende at søge, vente og betale for en ny byggetilladelse..
Jeg har set, at det er blevet foreslået at trække bæringen lidt ind og have den foran glassektionen. Hvis det er tilfældet, ville det jo ikke være et problem at lave en stolpe 1/4 vej ind og halvere spændvidden. Men hvordan er det egentlig med store glassektioner, hvad er der brug for deres fastgørelse? Er det rimeligt at løse uden at have bæringen direkte ovenover?