Golvvärme badrum
Jag tänker lägga vattenburen golvvärme i badrummet vid renoveringen. I stället för att sätta fast rören i s k rörhållarbyglar funderar jag på att fräsa ner dem i golvspånskivan en liten bit, kanske halva (jag har 10,5 mm rör), för att få ner bygghöjden litegrann. Kan man göra så eller finns det nackdelar med detta? Ovanpå kommer sedan flytspackel el snabbslipsats samt klinker.
Du försvagar ju spånskivan, så då får du gjuta så tjockt ovanpå att spacklet blir i princip självbärande. Vilket ju ändå kan bli tunnare än om du lägger slingorna helt ovanpå, det krävs ju ett ganska ordentligt skikt då med.
Minsta böjstyvheten som krävs för keramikbeläggning motsvarar 22 mm golvspån upplagt på 600 c/c med minst 12 mm flytspackel på. Lägger man värmeslingor (el eller vatten) så får man öka tjockleken på spacklet för att kompensera. Samma sak gäller om man fräser ur i skivan. Hur tjockt du behöver flyta ovanpå spånet i ditt fall vet jag inte, men sannolikt kommer det krävas minst 30-35 mm på det tunnaste stället. Se till att få besked av spackelleverantören om hur tjockt som krävs.
Det finns ju färdigspårad golvspån för detta ändamål, och där får man flyta tjockare än normalt.
Det finns ju färdigspårad golvspån för detta ändamål, och där får man flyta tjockare än normalt.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Läs mer
Jo, det har jag förstått. Ovan säger du att det måste till ca 30-35 mm spackel totalt. I ett annat inlägg "Hur mycket måste jag flytspackla", räcker det med 5 mm över golvvärmeslangarna. Det golvet hade reglar på cc 300 mm. Mitt golv har cc 600 mm reglar och då måste man spackla mer för att klara böjstyvheten, eller har jag fattat helt fel? Min undran är då om man med kortlingar kan öka böjstyvheten och därmed minska tjockleken på spacklet.
Ah, sorry, nu fattar jag. Ja, egentligen kan man ju det. I extremfallet skulle man kunna kortla så mycket att den spårade spånskivan inte har någon bärande funktion alls, och då skulle det definitivt räcka med 12 mm flytspackel ovanpå skivan. Hur tätt du behöver kortla för att det ska räcka med 12 mm på en spårad skiva kan jag inte svara på.
Om du har 22 mm golvspån på 300 c/c så är ju böjstyvhetskravet uppfyllt. Då räcker det att du lägger så tjockt att du inte riskerar sprickor på grund av temperaturrörelser och liknande. Min bedömning är att det behövs minst 5 mm över slangarna för att säkerställa detta, men det kan alltså behövas mer beroende på vad leverantören säger. Att kortla tätare än 300 c/c under spånet gör inte att man kan minska spackeltjockleken ytterligare.