Medlem
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Det finns en hydrofor i huset.
Den har en bilventil i toppen. På sidan ser det ut att vara en rensningslucka. Inloppet till hydroforen från pumpen finns ca 10 cm upp på sidan av hydroforen, Vattnet går sedan ut till huset genom samma rör. Under hydroforen ser det ut att finnas ett avtappningsrör. Det är nån slags plastgrej i änden av det röret (för att hålla det rent så det går att tappa ur vattnet?) och det finns en skruv som man antagligen kan öppna röret med. På motsatt sida, nästan, som påfyllningsröret finns en tryckmätare. Pumpen startar när trycket är nere på 2 och stängs av när trycket är uppe på 4. Det finns naturligtvis inget glasrör som talar om vattennivån.
När jag var med när en VVS-are kom och tryckte upp trycket en gång, innan vi fick kompressor i huset, sa han att pumpen aldrig fick gå kortare tid än 1 minut åt gången. Nu är den nere på 10 sekunder... När de hade pumpat upp den brukade den gå säkert 3 minuter.
Min man sade att han pumpat upp den någon gång det senaste halvåret, men det har absolut inte varit tillräckligt. Nu vill jag försöka utan honom.
Om jag har förstått rätt ska man börja med att stänga av pumpen, för mig känns det också då som om man ska stänga av ledningen upp mot huset och den som går från pumpen. Det finns ett avstängningsvred (terminologin?) till vardera.
Sen ska man tömma ut det vatten som finns i hydroforen.
Då är det en bra idé att också försöka göra rent däri, vi har järnhaltigt vatten, och så vitt jag vet inget filter av någon sort, och jag tror inte den har rengjorts sedan 1990 i alla fall, så jag kan tänka mig hur det ser ut i den.
Sedan stänger man avloppsröret och rensningsluckan. (hoppas packningarna är OK, annars får vi bekymmer ...) och börjar pump in luft med kompressorn i toppen.
Frågor:
1) Har jag förstått rätt?
2) Vid vilket tryck ska jag stänga av kompressorn? Under 4 borde det vara, men när? 3,8?
Tacksam för svar
Havskatten
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den har en bilventil i toppen. På sidan ser det ut att vara en rensningslucka. Inloppet till hydroforen från pumpen finns ca 10 cm upp på sidan av hydroforen, Vattnet går sedan ut till huset genom samma rör. Under hydroforen ser det ut att finnas ett avtappningsrör. Det är nån slags plastgrej i änden av det röret (för att hålla det rent så det går att tappa ur vattnet?) och det finns en skruv som man antagligen kan öppna röret med. På motsatt sida, nästan, som påfyllningsröret finns en tryckmätare. Pumpen startar när trycket är nere på 2 och stängs av när trycket är uppe på 4. Det finns naturligtvis inget glasrör som talar om vattennivån.
När jag var med när en VVS-are kom och tryckte upp trycket en gång, innan vi fick kompressor i huset, sa han att pumpen aldrig fick gå kortare tid än 1 minut åt gången. Nu är den nere på 10 sekunder... När de hade pumpat upp den brukade den gå säkert 3 minuter.
Min man sade att han pumpat upp den någon gång det senaste halvåret, men det har absolut inte varit tillräckligt. Nu vill jag försöka utan honom.
Om jag har förstått rätt ska man börja med att stänga av pumpen, för mig känns det också då som om man ska stänga av ledningen upp mot huset och den som går från pumpen. Det finns ett avstängningsvred (terminologin?) till vardera.
Sen ska man tömma ut det vatten som finns i hydroforen.
Då är det en bra idé att också försöka göra rent däri, vi har järnhaltigt vatten, och så vitt jag vet inget filter av någon sort, och jag tror inte den har rengjorts sedan 1990 i alla fall, så jag kan tänka mig hur det ser ut i den.
Sedan stänger man avloppsröret och rensningsluckan. (hoppas packningarna är OK, annars får vi bekymmer ...) och börjar pump in luft med kompressorn i toppen.
Frågor:
1) Har jag förstått rätt?
2) Vid vilket tryck ska jag stänga av kompressorn? Under 4 borde det vara, men när? 3,8?
Tacksam för svar
Havskatten
Jag har aldrig stängt ledningar till huset när jag gjort ren min hydrofor men det skadar säkert inte att göra det. Du tömmer den på vatten underifrån, med hjälp av röret som sticker fram nertill. Öppna låset där bara och var beredd med något att leda ut vattnet med! Jag använder mig av ett par meter "utrullningsbar stupränna".
Om du tömmer hydroforen på vatten och gör ren den så kommer du inte behöva pumpa i luft efter att du har stängt luckan, då räcker det antagligen med att bara slå på pumpen igen. Så är det i alla fall på min. Den får en mycket större luftkudde efter en sådan procedur då den är fylld med luft redan när du startar pumpen igen.
Du skall inte stänga av kompressorn, den är inställd på att stanna vid ett visst tryck - i ditt fall fyra. Det går att justera var den skall stanna men 2-4 är vanligt,
Och du, det kommer se värre ut inuti än vad du tror.
Om du tömmer hydroforen på vatten och gör ren den så kommer du inte behöva pumpa i luft efter att du har stängt luckan, då räcker det antagligen med att bara slå på pumpen igen. Så är det i alla fall på min. Den får en mycket större luftkudde efter en sådan procedur då den är fylld med luft redan när du startar pumpen igen.
Du skall inte stänga av kompressorn, den är inställd på att stanna vid ett visst tryck - i ditt fall fyra. Det går att justera var den skall stanna men 2-4 är vanligt,
Och du, det kommer se värre ut inuti än vad du tror.
Redigerat:
Medlem
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Du ska stänga av strömmen till pumpen. Vattenkranarna får gärna vara öppna.Havskatten skrev:
Protte
Det måste vara under 2 bar när hydroforen är utan vatten så att pumpen hinner starta innan den blåser ut luft i rören (vilket i och för sig inte gör så mycket eftersom det brukar ordna sig, men det är inte direkt kul). Du skulle kunna pumpa exempelvis till 1 eller 1,5 bar så får du längre gångtid på vattenpumpen än om låter den vara trycklös när hydroforen är tom.Havskatten skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Tack, mulpac!
När jag tänker efter har du ju alldeles rätt
Lite luft lär det bli i alla fall, då det är en bit rör fram till avstängningsvredet, eller vad man kallar det, upp mot huset, men det är ju skönt om det inte blir så mycket
Å andra sidan kanske det lossnar lite järnfällningar från rören
.
Jag funderar på om det går att få tag på ny packning till rensluckan om den är kass ...
När jag tänker efter har du ju alldeles rätt
Lite luft lär det bli i alla fall, då det är en bit rör fram till avstängningsvredet, eller vad man kallar det, upp mot huset, men det är ju skönt om det inte blir så mycket
Å andra sidan kanske det lossnar lite järnfällningar från rören
Jag funderar på om det går att få tag på ny packning till rensluckan om den är kass ...
Kom ihåg att släppa ut vatten när ni pumpar så ni verkligen får i tillräckligt mycket luft. Som det är nu är nog hydroforen i princip full med vatten, medan det egentligen ska vara rätt mycket luft i den.Havskatten skrev:
Stäng pumpen och släpp ut vatten (helst i närheten av hydroforen, t.ex. med ventilen i botten om den funkar). Pumpa med kompressorn så trycket håller sig runt 1-1,5 bar och släpp ut vatten tills det kommer luft. Starta sedan pumpen igen.
Klicka här för att svara