Köpte en shelly plus 1pm 110-240v

Var nere och mätte idag och såg att de va 400v mellan brun och svart kabel. Kan man bryta på en fas eller måste jag köpa en annan variant?

Varmvattenberedare öppnad, elanslutningar synliga, installationsarbete eller underhåll pågår, teknisk utrustning, osammanhängande sladdar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Elektriska scheman för 6 kW och 3 kW anläggningar, med tekniska symboler och specifikationer, på svenska.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Inkommande kabel till vvb är 4 kablar, blå,brun,svart och jord.
Blå används inte som ni ser på bild
 
R
D Daniel__s skrev:
Köpte en shelly plus 1pm 110-240v

Var nere och mätte idag och såg att de va 400v mellan brun och svart kabel. Kan man bryta på en fas eller måste jag köpa en annan variant?

[bild]

[bild]

Inkommande kabel till vvb är 4 kablar, blå,brun,svart och jord.
Blå används inte som ni ser på bild
Skaffa en kontaktor som du styr med shellyn.
 
Kan få tips på en? så jag inte går och köper fel
 
Tänk dig för innan du labbar med tempen i vvb, kan skapa mer problem än du löser tex legionella..
 
6h sen brassar den på till 55grader
 
R
D Daniel__s skrev:
Kan få tips på en? så jag inte går och köper fel
Den hans länkar till fungerar.
 
  • Gilla
Daniel__s
  • Laddar…
Spelar det nån roll om kontaktorn är 20A/25A medans säkringen i proppskåpet är på 16A ?
 
Nej det är bara bra att kontaktorn klarar av mer än vad säkringen tål.
 
Med kontaktor förlorar jag funktionen som läser strömförbrukningen antar jag?
 
D Daniel__s skrev:
Med kontaktor förlorar jag funktionen som läser strömförbrukningen antar jag?
Nej, den hade ändå aldrig fungerat i din applikation.
 
H Hans G2 skrev:
1pm är väl bara för enfas? Det du kör är tvåfas.

Jag har en sån här kontaktor: [länk]
samt en Shelly 3EM, dock används bara två faser.
Det finns även tvåfaskontaktorer som fungerar precis lika bra.

Och såklart får du inte göra något av detta själv, men det vet du nog redan ;)
Hur mycket tål denna kontaktor (hager ESC425S) ? ska även sätta en i min laddbox, enfas 16a. Så kommer att ladda med 3,7kw/h.

På kontaktorn står det
AC7a
P: 13.8kw

AC7b
P: 2.6kw
 
AC7a gäller för resistiv last, eller lätt induktiv.
AC7b gäller för motorlast, dvs starkt induktiv.
Hager har ett datablad för denna kontaktor som ger dig detaljer kring livslängden.

Lämpligheten att sätta en kontaktor i laddstationen är en annan fråga.
 
Attitudeswe
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.