9 880 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Vitt ludd och fuktigt på undersidan av balkongen
Hej Bomull!
Jo du förstod nog vad jag menade. Om skiktningen går runt hela vägen som du säger om är det nog en överbetong (pågjutning) som ligger på konstruktionsbetongen, en 2-skiktsbalkong. Konstruktionsbetongen är armerad med en bärande funktion. Det kan finnas en tätskiktsmatta/membranisolering mellan skikten. Förmodligen är överbetongen oarmerad ev finns det någon typ av sprickarmering, se http://www.bf.nu/bf/uploaded_files/balkongbesiktning.pdf (lite information även med en del som jag tidigare nämnt). Överbetongen kanske är utförd med lite fall från fasaden?
Jag tror jag förstår vad du menar. Balkongen har nedböjning i längsled. Lite nedböjning kan vara acceptabelt, svårt att bedöma utifrån bilden.
Har du även armeringsritningar på balkongen eller andra konstruktionsritningar? Om jag förstår dig rätt så fanns pelarna från början? En annan fråga är om väggarna verkligen hade en bärande funktion?
Var i landet bor du?
Som du märker krävs det nog att du får en riktigt tillståndsbedömning av din balkong framöver. Det finns många frågetecken att reda ut. Du skulle kunna försöka luska lite mer om de översta skikten från klinker+överbetong ner till konstruktionsbetongen, hur det är uppbyggt. Är överbetongen oarmerad etc..
Mvh
Jo du förstod nog vad jag menade. Om skiktningen går runt hela vägen som du säger om är det nog en överbetong (pågjutning) som ligger på konstruktionsbetongen, en 2-skiktsbalkong. Konstruktionsbetongen är armerad med en bärande funktion. Det kan finnas en tätskiktsmatta/membranisolering mellan skikten. Förmodligen är överbetongen oarmerad ev finns det någon typ av sprickarmering, se http://www.bf.nu/bf/uploaded_files/balkongbesiktning.pdf (lite information även med en del som jag tidigare nämnt). Överbetongen kanske är utförd med lite fall från fasaden?
Jag tror jag förstår vad du menar. Balkongen har nedböjning i längsled. Lite nedböjning kan vara acceptabelt, svårt att bedöma utifrån bilden.
Har du även armeringsritningar på balkongen eller andra konstruktionsritningar? Om jag förstår dig rätt så fanns pelarna från början? En annan fråga är om väggarna verkligen hade en bärande funktion?
Var i landet bor du?
Som du märker krävs det nog att du får en riktigt tillståndsbedömning av din balkong framöver. Det finns många frågetecken att reda ut. Du skulle kunna försöka luska lite mer om de översta skikten från klinker+överbetong ner till konstruktionsbetongen, hur det är uppbyggt. Är överbetongen oarmerad etc..
Mvh
Tack för länken! Var faktiskt i kontakt med bf idag och fick telefonnummer till ett företag jag hoppas kan kika på balkongen. Jag bor i Småland och företaget verkade vara baserat i närheten. Lite fall har den, vatten rinner inte in mot fasaden, men fallet hade nog kunnat vara bättre.betongexperten skrev:Hej Bomull!
Jo du förstod nog vad jag menade. Om skiktningen går runt hela vägen som du säger om är det nog en överbetong (pågjutning) som ligger på konstruktionsbetongen, en 2-skiktsbalkong. Konstruktionsbetongen är armerad med en bärande funktion. Det kan finnas en tätskiktsmatta/membranisolering mellan skikten. Förmodligen är överbetongen oarmerad ev finns det någon typ av sprickarmering, se [länk] (lite information även med en del som jag tidigare nämnt). Överbetongen kanske är utförd med lite fall från fasaden?
Jag tror jag förstår vad du menar. Balkongen har nedböjning i längsled. Lite nedböjning kan vara acceptabelt, svårt att bedöma utifrån bilden.
Har du även armeringsritningar på balkongen eller andra konstruktionsritningar? Om jag förstår dig rätt så fanns pelarna från början? En annan fråga är om väggarna verkligen hade en bärande funktion?
Var i landet bor du?
Tyvärr inga armeringsritningar och hurvida det tänkta bränsleförådets väggar skulle varit bärande vet jag inte. Kan inte tänka mig att det varit något annat än pelarna från början.
/Sam
Vi hade faktiskt klinker (modell tjockare) som låg där tidigare. Fogen och underlaget hade med åren vittrat sönder. På vissa ställen var det bara ren sand. Det var så poröst att det t.o.m. hade börjat växa en liten trädplanta i fogen.betongexperten skrev:
Detta medförde att fukt hölls kvar under klinkerplattorna vilket i sin tur resulterade i att fasaden (lättbetong) var genomfuktig närmast plattan. Fukt hade även via kapillärverkan sugits in i undergolvet på insidan. Vi bilade bort all klinker, men jag vill minnas att plattan såg ok ut. D.v.s. inga sprickor eller exponerad armering. Nu har vi plåt över som tätskikt.
Jag tolkar ditt svar som att det kanske inte är speciellt akut eftersom översidan ser OK ut?
Ytterligare en fråga:
Vad kan man göra åt mindre frostsprängningar i balkongens framkant? Jag har sett att det börjar spricka där. Förmodligen p.g.a. smältvatten som sugs in på vårkanten (dagtid) och som sedan fryser på natten och orsakar frostsprängninarna?
Brukar man impregnera betongen med hydrofoberingsvätska eller liknande? Skulle vanlig betongolja fungera?
Redigerat:
Bomull:
Vad bra att du fick tag i någon via BF. Lycka till framöver och posta gärna i tråden när du vet mer.
eviljava:
För din balkongtyp hindrar överkantsarmeringen att balkongplattan viker sig. Därför är tillståndet på överkantsarmering (översta armeringslagret) och dess förankring i betongen av största vikt för en säker balkong. Detta beror på att din balkongtyp uttsätts för dragspänningar i överkant och tryckspänningar i underkant. Betong har en hög tryckhållfasthet och bara ca 1/10 draghållfasthet i relation. Därför armeras betongkonstruktioner av statiska anledningar i konstruktionen zoner som utsätts för dragkrafter. I ditt fall är alltså dragkrafterna i överkant, med störst påkänning närmast inspänningen mot fasaden.
Sedan armeras betongkonstruktioner även av andra anledningar för att undvika sprickbildning av betongens krympning, så kallad sprickarmering. Denna armering placera även i betongens tryckta zoner. Dina mindre skador som du beskrev det på undersidan som bör ses som ett varningstecken och därför kan det vara en god idé att låta någon sakkunnig undersöka din balkong.
Det är möjligt att bila bort balkongens framkant och sedan gjuta en ny framkant med frostbeständig betong. För att göra denna åtgärder ska man vara säker på att balkongen inte är skadad på andra ställen eller blir skadad inom en snar framtid. Åter igen är det en anledning till att få balkongen undersökts.
Ja det finns möjlighet att skydda med hydrofoberingsmedel (gel eller vätska), det kan vara effektivt om man inte har någon pågående skademekanism. Det skulle kunna vara ett alternativ efter en utförd reparation eller på oskadade områden. Det är viktigt att man får önskat effekt och att man inte får några negativa sidoeffekter av dessa typer av behandlingar.
Ytterligare lästips där du kan lära dig mer: http://www.bobattre.se/TemaBalkongInspektera.asp?Page=P03
Hoppas jag kunde förklara lite mer.
Vad bra att du fick tag i någon via BF. Lycka till framöver och posta gärna i tråden när du vet mer.
eviljava:
För din balkongtyp hindrar överkantsarmeringen att balkongplattan viker sig. Därför är tillståndet på överkantsarmering (översta armeringslagret) och dess förankring i betongen av största vikt för en säker balkong. Detta beror på att din balkongtyp uttsätts för dragspänningar i överkant och tryckspänningar i underkant. Betong har en hög tryckhållfasthet och bara ca 1/10 draghållfasthet i relation. Därför armeras betongkonstruktioner av statiska anledningar i konstruktionen zoner som utsätts för dragkrafter. I ditt fall är alltså dragkrafterna i överkant, med störst påkänning närmast inspänningen mot fasaden.
Sedan armeras betongkonstruktioner även av andra anledningar för att undvika sprickbildning av betongens krympning, så kallad sprickarmering. Denna armering placera även i betongens tryckta zoner. Dina mindre skador som du beskrev det på undersidan som bör ses som ett varningstecken och därför kan det vara en god idé att låta någon sakkunnig undersöka din balkong.
Det är möjligt att bila bort balkongens framkant och sedan gjuta en ny framkant med frostbeständig betong. För att göra denna åtgärder ska man vara säker på att balkongen inte är skadad på andra ställen eller blir skadad inom en snar framtid. Åter igen är det en anledning till att få balkongen undersökts.
Ja det finns möjlighet att skydda med hydrofoberingsmedel (gel eller vätska), det kan vara effektivt om man inte har någon pågående skademekanism. Det skulle kunna vara ett alternativ efter en utförd reparation eller på oskadade områden. Det är viktigt att man får önskat effekt och att man inte får några negativa sidoeffekter av dessa typer av behandlingar.
Ytterligare lästips där du kan lära dig mer: http://www.bobattre.se/TemaBalkongInspektera.asp?Page=P03
Hoppas jag kunde förklara lite mer.
Redigerat:
Klicka här för att svara