Vilken framledningstemperatur som behövs beror på hur radiatorerna ser ut samt storlek och antal.
Vårt 1,5-planshus är samtida med ditt och med 1-rörssystem. Våra element är ganska små och enkelpanel. Vi brukar behöva ca 40°C ut till elementen vid 0°C ute och över 60°C när det är under -20°C ute.
 
Intressant jämförelse! Vissa brukar bara kalla 1-rörssystem för högtemperatursystem och tänker på 80/60-system, dvs 80 grader framledning med 60 grader returtemp när det är som kallast på året (DVUT). Ni ligger ju klart under det som det ser ut. Bor själv i ett 1,5-planshus 169 kvm byggt 1997 med 1-rörssystem i fyra olika slingor. Radiatorerna har hyfsad storlek, vissa enkelpanel med konvektorplåt men de flesta är dubbelpanel med konvektorplåtar. Behövs ca 36°C ut till radiatorerna vid 0°C ute och ca 48°C när det är -20°C ute för att hålla 20°C inne. Flödet i systemet är beräknat till 650 lit/tim.
 
Totalt i hela huset har vi 12 element i varierande längde men höjd och modell är samma.(se bild)
De är som sagt gamla och fungerar som sagt inte riktigt till 100%.
Skulle nog behöva byta både termostater och insatser på dem allihop men de får bli ett projekt den dagen hela systemet byts ut...
Ja det ska bli spännande att se i vinter om värmen räcker...annars får det väl bli en sväng till Ikea och köpa på sig ett gäng med värmeljus...☺ ..hoppas att det blir en varm vinter! 😇
Långt gammalt element med termostat i ett hem, indikerar möjligt behov av underhåll.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Om du skaffar värme pump är det oftast bäst att köra utan termostater och låta vp bestämma framledningstempen dock kan man vilja kunna justera grundflödet på radiatorerna men det är troligen redan gjort på dina.
 
Det där en klassisk radiator-modell som fanns under många år (slutet av 70-talet till omkring 2005?). Senare kom de också med veckad konvektorplåt på baksidan för att öka den värmeavgivande förmågan. 12 radiatorer till 179 kvm är inte så många och det är viktigt att alla fungerar. Termostaten är AGA/TP. Om man vill prova att bara byta termostathuset och väntar med packbox och/eller insats så kan man välja följande:
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-nti/
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-evosense-28-0-28-c/
Alltså nytt MMA termostathus av senaste modell med adapter för AGA/TP. (MMA termostathus är kända för att vara bland de allra bästa).
 
Tack för tipset om nya termostater! ☺👍

Verkar som att det trots allt är fart på shunten trots att vredet inte funkar för den skickar ut mellan 45-50 grader nu, beroende på utetemp, och värmen i huset ligger mellan 20-21 trots att elementen inte står helt öppna...så jag är nöjd än så länge 👌
MEN! Det har börjat låta nått fruktansvärt från panelen (se bild).
Det skramlar liksom...i ca 10sekunder var 5e minut... Nått som ni känner igen?
Har tagit bort hela fronten som panelen sitter på så jag är 100% säker på att det är ifrån den ljudet kommer...
Öppnad värmepanel från NIBE med termostatvred och tidur, indikerande möjlig källa till skramlande ljud beskrivet i inlägget.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Puffar inlägget ihopp om att få lite tips om vad det kan vara som skramlar från reglercentralen...
(Inga lösa delar på panelen som vibrerar)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.