Jag har lagt ner ett 50 mm gult skyddsrör mellan teleskåpet (precis vid tomtgräns) och in i vårt nybyggda hus.

Jag vill nu dra i korrekt kabel för ändamålet, minst två par men gärna mer, för telefoni/ADSL och liknande behov. Kan bli frågan om diverse abonnemang så småningom nämligen.

Vad är rätt att använda? Lägga löst i skyddsröret eller i flexslang? Jag vill även i framtiden kunna lägga fiber i samma skyddsrör den dag som det blir aktuellt.

P.S.
För er som undrar, det fanns en gammal kabel i marken som är avgrävd, så jag har pratat med Telia och kommer troligen kunna beställa ett abonnemang utan att åka på en dyr nyinstallationskostnad. Men då bör det finnas en kabel i röret.
 
ELLY 4x0,6, eller EUALEV 5x2x0,6 om du behöver mer än 2 par
 
VikHe skrev:
ELLY 4x0,6, eller EUALEV 5x2x0,6 om du behöver mer än 2 par
Är det the one and only eller?
 
Typ.. ELLY är den man lägger vid nyanslutning idag, går att gräva ner direkt också..

Det finns enklare kablar tex ELQXB 1x4x0,5 / ELQXBE 5x2x0,5 som kan fungera att dra i rör i mark, men den är främst avsedd för inomhusbruk.
 
Jag betalar typ 15 kr/m för EUALEV 5x2x0,6, behöver kanske 20 meter, inte mycket att bråka om för nåt som är så viktigt.

Att lägga helt vanlig telekabel känns lite sådär i mark, även om jag nu har ett skyddsrör. Risk för fuktinträngning i teleskåpet på gatan vill jag inte chansa på.
 
Helt klart dumt att snåla på den korta sträckan :)

Lämna en dragtråd i röret också, så är det lättare att få in fiber eller mikrodukt när den dagen kommer.


Hur långt kommer kabeln att gå inomhus?

Det brukar rekomenderas att dra en PE-mantlad kabel max 5m inomhus innan den avslutas i skarv eller plint, p.g.a att den utvecklar otrevliga gaser vid brand.
 
Redigerat:
PE kabel utvecklar inte farliga gaser (frigörs kol och väte vid förbränning), däremot ger en tjock PE mantel ett energitillskott till branden som inte är önskvärt. Dubbelmantlad datakabel har ofta en "rip-cord" under PE manteln så man enkelt kan avmantla den inomhus,

Något som däremot ger otrevliga gaser är all installationskabel som inte har ett Q med i namnet (FK, EKK, EKRK, EKLK o.s.v) då PVC vid förbränning frigör saltsyra. Ett bättre alternativ är att välja kabel med ett Q i beteckningen då den är PEX isolerad (vilket är PE i en förädlad form)
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.