11 448 läst ·
33 svar
11k läst
33 svar
Vilken inställning på cirkulationspump? Elpanna, 27 kvm, golvvärme.
Hej!!!
Jag har en liten elpanna från Värmebaronen MP4 som driver vattenburengolvvärme i ett permanentboende på 27 kvm.
Vilken inställning tror ni är bäst på cirkulationspumpen? Titta gärna min bifogade bild.
Komplett manual: https://varmebaronen.se/wp-content/uploads/2017/12/MP4_150206_se.pdf
Hemsida: https://varmebaronen.se/minipanna-mp4-och-mp6/
Denna elpanna är identisk med LK's ifall någon läser denna tråd i framtiden: https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.111_lk-elpanna-45.pdf
Tack så mycket!!
Jag har en liten elpanna från Värmebaronen MP4 som driver vattenburengolvvärme i ett permanentboende på 27 kvm.
Vilken inställning tror ni är bäst på cirkulationspumpen? Titta gärna min bifogade bild.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Komplett manual: https://varmebaronen.se/wp-content/uploads/2017/12/MP4_150206_se.pdf
Hemsida: https://varmebaronen.se/minipanna-mp4-och-mp6/
Denna elpanna är identisk med LK's ifall någon läser denna tråd i framtiden: https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.111_lk-elpanna-45.pdf
Tack så mycket!!
Egentligen är det 2 stycken olika hus.R rävlyan skrev:
Den ena Attefallshuset på 25 kvm ser ut såhär:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har även fått en golvvärmeberäkning ifrån det oseriösa bolag som gjorde vår husgrund, men den stämmer inte överens med det som är skrivet på slingorna.
Tack så mycket!!
Två hus , är det bara en pump då som ska ge flöde till båda , så kan det bli lite obalans , det hus som är förts på systemet kommer att sno en del av flödet , vatten går lättaste vägen , jag ser att det är inga termodon på något av dom .
Varför tape på dom blå på ena fördelaren .<är det för att ingen ska skruva på dom ?
Med den sortens byggnad på fördelare utan termodon så kommer du att få samma temp på alla slangar överallt , det blir din värmekälla som bestämmer vad som ska gå ut , hoppas att den går att ställa för GV annars kan det bli för varmt på slingorna
Öka farten på pumpen till ca 75% och vänta ett dygn , snikvarianten på inställning är att mäta temperaturen ( Delta T ) på in och och utgång från fördelarna till ca 4-5 C , det justeras med flödet på dom blå ( kan vara att lyfta den blå och vrida på den del som är under eller vrida på den blå . då justeras flödet , ju mer flöde desto mindre skillnad mellan ut och in
Ett aber är när flödet minskas eller ökas på en så förändras det lite på dom andra , så det blir många varv att gå för injusteringen
Kika och tänk lite innan du börjar och är det något att undra över så kom tillbaka
Varför tape på dom blå på ena fördelaren .<är det för att ingen ska skruva på dom ?
Med den sortens byggnad på fördelare utan termodon så kommer du att få samma temp på alla slangar överallt , det blir din värmekälla som bestämmer vad som ska gå ut , hoppas att den går att ställa för GV annars kan det bli för varmt på slingorna
Öka farten på pumpen till ca 75% och vänta ett dygn , snikvarianten på inställning är att mäta temperaturen ( Delta T ) på in och och utgång från fördelarna till ca 4-5 C , det justeras med flödet på dom blå ( kan vara att lyfta den blå och vrida på den del som är under eller vrida på den blå . då justeras flödet , ju mer flöde desto mindre skillnad mellan ut och in
Ett aber är när flödet minskas eller ökas på en så förändras det lite på dom andra , så det blir många varv att gå för injusteringen
Kika och tänk lite innan du börjar och är det något att undra över så kom tillbaka
Jag var ute och tog lite bilder.
Både FLOW och RETURN är nästan identiska i temperatur.
Det finns 2 olika inställningar, titta gärna här nedan där jag markerat i blått.
75% av pumpens kapacitet och något som heter KONST.TRYCK KURVA 3
Vad tror ni är bäst på en yta på 25 kvm?
Ska strax lägga upp golvvärmeberäkningen också.
Tack så mycket!!
Både FLOW och RETURN är nästan identiska i temperatur.
Det finns 2 olika inställningar, titta gärna här nedan där jag markerat i blått.
75% av pumpens kapacitet och något som heter KONST.TRYCK KURVA 3
Vad tror ni är bäst på en yta på 25 kvm?
Ska strax lägga upp golvvärmeberäkningen också.
Tack så mycket!!
Här kommer golvvärmeberäkningen 

Med de temperaturerna på in och ut är det bra fart på flödet , kan du sänka pumpen ett snäpp är det bra , så du får en diff på
ca 4 C på in och ut , har du ställt värmen till ca 20C på pannan som det ser ut att vara , så får du skruva upp panntempen lite när det blir kallare , Vad är det för el-prylar som sitter till höger , ser nästan ut som någon form av reglering för GV som inte är inkopplad
ca 4 C på in och ut , har du ställt värmen till ca 20C på pannan som det ser ut att vara , så får du skruva upp panntempen lite när det blir kallare , Vad är det för el-prylar som sitter till höger , ser nästan ut som någon form av reglering för GV som inte är inkopplad
Hej!R rävlyan skrev:Med de temperaturerna på in och ut är det bra fart på flödet , kan du sänka pumpen ett snäpp är det bra , så du får en diff på
ca 4 C på in och ut , har du ställt värmen till ca 20C på pannan som det ser ut att vara , så får du skruva upp panntempen lite när det blir kallare , Vad är det för el-prylar som sitter till höger , ser nästan ut som någon form av reglering för GV som inte är inkopplad
Det är reglering precis som du säger!
Pannan är inställd på 30 grader. Han som installerade sa att man inte får ha mer än 30 grader när det är betongbjälklag. (Stämmer detta?)
Han sa också att det inte ska vara någon diff, kanske 1 grad??
Tack för hjälp!
Det beror på vad du har för golv , trä behöver lite mer , temperaturen kan gå upp till 40 efter det så gillar inte slangarna det ,swealp skrev:
dom klarar högre men inte bra att fresta dom
Det med skillnaden ( Delta-T ) mellan in och ut ska vara ca 3 -4 C då avger dom värmen , varför tape på övre fördelaren
Bilden med tape är en gammal bild, dåligt försök att skydda mot regn 
Aha? Så med Delta-T avger den värmen mer? Intressant!
Men i Värmebaronens manual stod det att man skulle höja pumpens hastighet för att få mer värme? Jag tolkade det iallafall så:
"Cirkulationspump
Leveransinställning: Konstant tryck kurva 1
Om delar av värmesystemet inte blir varma kan denna behöva ändras till Konstant tryck kurva 2. Val av en högre kurva ökar energiförbrukning och driftkostnad."
Vad för vattentemperatur ska man ha vid betongbjälklag som max tror ni?
LK skriver såhär, dock oklart om det gäller betong eller trä:
"Vilken är högsta tillåtna golvyttemperatur?
Enligt BBR-99 (Boverkets Byggnadsregler) är högsta rekommenderade golvyttemperatur 26 ºC. Observera att golvyttemperatur inte ska förväxlas med systemtemperaturen, vilket är ett vanligt missförstånd. Det har t.o.m. resulterat i att man i vissa fall har ställt in max panntemperatur (systemtemperatur) på 26 ºC, vilket resulterat i att det inte blivit varmt i huset. Normal systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 ºC vid årets ”kallaste dag”. "
Aha? Så med Delta-T avger den värmen mer? Intressant!
Men i Värmebaronens manual stod det att man skulle höja pumpens hastighet för att få mer värme? Jag tolkade det iallafall så:
"Cirkulationspump
Leveransinställning: Konstant tryck kurva 1
Om delar av värmesystemet inte blir varma kan denna behöva ändras till Konstant tryck kurva 2. Val av en högre kurva ökar energiförbrukning och driftkostnad."
Vad för vattentemperatur ska man ha vid betongbjälklag som max tror ni?
LK skriver såhär, dock oklart om det gäller betong eller trä:
"Vilken är högsta tillåtna golvyttemperatur?
Enligt BBR-99 (Boverkets Byggnadsregler) är högsta rekommenderade golvyttemperatur 26 ºC. Observera att golvyttemperatur inte ska förväxlas med systemtemperaturen, vilket är ett vanligt missförstånd. Det har t.o.m. resulterat i att man i vissa fall har ställt in max panntemperatur (systemtemperatur) på 26 ºC, vilket resulterat i att det inte blivit varmt i huset. Normal systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 ºC vid årets ”kallaste dag”. "
Det med öka flödet , förstår jag mera vatten mera värme , transport av värme är temp och flöde , så högre temp litet flöde är en viss kraft , lägre temp högre flöde blir samma sak , Tempen i betongen för att få bra värme på golvet kan vara 10C högre p.g.a.
överföringen mellan materialen står emot lite
Den panna du har reglerar inte värmen den kan bara ge den temp som är inställd på termostaten , ditt system är lite kort på delar , bara en panna och fördelare sen flödesmätare så det finns vatten i rätt mängd till vardera slinga . samt möjlighet till strypning på den övre delen ,
Vad är det för låda på höger sida , någon form av reglering som inte är inkopplad , ska det vara elektroniska termodon på den nedre fördelaren , ser så ut , då ska det även vara en termostat i ett av rummen eller varje rum , som ger signal om vilken temp som ska gå ut , för att få det bra med pannan så skulle det sitta en maxtermostat vid fördelarna , då kan pannan stå på 55C
men termostaten begränsar till max 40C om det behövs , vem har projekterat och installerat GV
överföringen mellan materialen står emot lite
Den panna du har reglerar inte värmen den kan bara ge den temp som är inställd på termostaten , ditt system är lite kort på delar , bara en panna och fördelare sen flödesmätare så det finns vatten i rätt mängd till vardera slinga . samt möjlighet till strypning på den övre delen ,
Vad är det för låda på höger sida , någon form av reglering som inte är inkopplad , ska det vara elektroniska termodon på den nedre fördelaren , ser så ut , då ska det även vara en termostat i ett av rummen eller varje rum , som ger signal om vilken temp som ska gå ut , för att få det bra med pannan så skulle det sitta en maxtermostat vid fördelarna , då kan pannan stå på 55C
men termostaten begränsar till max 40C om det behövs , vem har projekterat och installerat GV
Hej!R rävlyan skrev:Det med öka flödet , förstår jag mera vatten mera värme , transport av värme är temp och flöde , så högre temp litet flöde är en viss kraft , lägre temp högre flöde blir samma sak , Tempen i betongen för att få bra värme på golvet kan vara 10C högre p.g.a.
överföringen mellan materialen står emot lite
Den panna du har reglerar inte värmen den kan bara ge den temp som är inställd på termostaten , ditt system är lite kort på delar , bara en panna och fördelare sen flödesmätare så det finns vatten i rätt mängd till vardera slinga . samt möjlighet till strypning på den övre delen ,
Vad är det för låda på höger sida , någon form av reglering som inte är inkopplad , ska det vara elektroniska termodon på den nedre fördelaren , ser så ut , då ska det även vara en termostat i ett av rummen eller varje rum , som ger signal om vilken temp som ska gå ut , för att få det bra med pannan så skulle det sitta en maxtermostat vid fördelarna , då kan pannan stå på 55C
men termostaten begränsar till max 40C om det behövs , vem har projekterat och installerat GV
Vi har LK's rumstermostater som styr ställdonen.
På höger sida är det en kopplingsbox mellan rumstermostaterna och ställdonen.
Vad menar du med 10 grader mer? Totalt 40 grader i betongbjälklag?
Värmebaronen har skrivit ca 30 grader i sin manual (sid12) när det är betongbjälklag. Känns dock lite för lite med 30 grader
Tack så mycket!
El-pannan:
https://varmebaronen.se/wp-content/uploads/2017/12/MP4_150206_se.pdf
Rumstermostat:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...orbunden/lk-rumstermostat-s1-no_77746582.aspx
Kopplingsbox:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...radforbunden/lk-kopplingsbox-no_77746591.aspx
Glömde säga att LK säljer precis samma elpanna med annat skal, nästan identisk manual.
Där står det att max för betongbjälklag är cirka 35-40 grader?
Snurrigt, undrar verkligen vad som stämmer. Hmm
Manual LK EL-panna:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.111_lk-elpanna-45.pdf
Där står det att max för betongbjälklag är cirka 35-40 grader?
Snurrigt, undrar verkligen vad som stämmer. Hmm
Manual LK EL-panna:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.111_lk-elpanna-45.pdf





