Såg att Hager 10A 2-polig dvärgbrytare var mycket dyrare än 10A 3-polig.

Kan man ha 2st 1-polig 10A eller 1st 3-polig istället?

Säkras dagens 2-fas 400 volt kopplade VVB oftast av med 16A eller 10A?

Vad jag förstår i manual ska 10A räcka. Effekten på VVB ska va 3000w vid 2-fas 400 volt.

Bilr antingen en Metro Therm 300l eller en Nibe Compact 300l.
 
  • Gilla
iMicke
  • Laddar…
Det går bra med en trepolig eller två enpoliga. Jag skulle välja två enpoliga om de var alternativen. Klarar den sig med 10 A finns väl ingen större poäng att säkra av den med 16 A.
 
Får dra fram ny kabel finns det nån nackdel att dra fram 2.5mm2 oavsett 10A eller 16A?

Om det är 2-fas 400 volt till VVB finns det nåt problem i att lägga 5 ledad kabel eller bättre med 4 ledad?
 
Nej
Nej
 
  • Gilla
InsidersUnited och 1 till
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Nej
Nej
Hur är brukligt att en elektriker gör drar man fram 4 ledad eller 5 ledad eller beror det på vad man har i bilen för tillfället?
 
Vill du förbereda för framtiden eller vad är poängen med att ha 4 eller 5 ledare? Det borde räcka med 3. Men givetvis går det bra att ha en kabel med extra ledare.
 
A Avemo skrev:
Vill du förbereda för framtiden eller vad är poängen med att ha 4 eller 5 ledare? Det borde räcka med 3. Men givetvis går det bra att ha en kabel med extra ledare.
Förbereda för framtiden och undvika ha blå som fas ..
 