Hej allihopa!
Vi har precis bytt till prelletsbrännaren Viking bio 20kw men den vill inte starta, står misllyckad start oftast och det är ut som att värmeelementet får inte tillräckligt med ström. Har mätt med ir termometern och värmeelementet kommer upp i ca 100-200° och har inte tillräckligt med temperatur för att tända pelletsen. Har även bytt värmeelement till ett nytt original men det är samma sak. Vet någon mer kunnig vad problemet är?
Vi har precis bytt till prelletsbrännaren Viking bio 20kw men den vill inte starta, står misllyckad start oftast och det är ut som att värmeelementet får inte tillräckligt med ström. Har mätt med ir termometern och värmeelementet kommer upp i ca 100-200° och har inte tillräckligt med temperatur för att tända pelletsen. Har även bytt värmeelement till ett nytt original men det är samma sak. Vet någon mer kunnig vad problemet är?
Vilken panna har du? Är den här brännaren lämplig för din panna? Satt där tidigare någon brännare som fungerade?
Har du dragbegränsare som är rätt inställd?
Har du aktiverat brännarens inställning för högt drag. Ligger rostret rätt inlagt? Är startdosen den rätta och enligt brännarens handbok?
Har du dragbegränsare som är rätt inställd?
Har du aktiverat brännarens inställning för högt drag. Ligger rostret rätt inlagt? Är startdosen den rätta och enligt brännarens handbok?
Har ej viking bio men liknande modell. Troligtvis har du ett fotomotstånd i brännaren (såg det fanns som reservdel i alla fall) som kollar om det brinner vid start o drift. Detta måste tas ur o rengöras. Jag kör med trasa med tändvätska eller mr muscle för ugnsrengöring. Brukar få det felet nån gång per år.SuperSeba skrev:
Hej allihopa!
Vi har precis bytt till prelletsbrännaren Viking bio 20kw men den vill inte starta, står misllyckad start oftast och det är ut som att värmeelementet får inte tillräckligt med ström. Har mätt med ir termometern och värmeelementet kommer upp i ca 100-200° och har inte tillräckligt med temperatur för att tända pelletsen. Har även bytt värmeelement till ett nytt original men det är samma sak. Vet någon mer kunnig vad problemet är?
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Viking Bio 20 Värmebaron-Alla lampor lyser, men maskinen gör ingentin?
Ved, Pellets, Flis -
Viking Bio kopplad till CTC 1100 kombipanna.
Ved, Pellets, Flis -
Viking Bio 20 misslyckad start, fläkt fortsätter gå
Ved, Pellets, Flis -
Viking bio problem!
Ved, Pellets, Flis -
Viking Bio terminalanslutning
Ved, Pellets, Flis