Hej!
Har en IVT Vent 402 kopplad till vattenburen golvvärme. Har fipplat runt med inställningarna men får inte rätt på framledningstemperaturen. De senaste dagarna har det varit drygt 6-8 grader utomhus och börvärde på framledning har varit runt 27 grader. Temperaturen på framledning går dock aldrig över 23 grader.
Alla slingor har stått vidöppna. När jag provade stänga slingorna en efter en ökade framledningstemperaturen direkt. När jag istället öppnade alla igen men sänkte flödet på returen sjönk framledningstempen men stabiliserade sig runt 25 grader, trots börvärde 27. För att få upp över 25 grader framledning måste jag alltså stänga av vissa rum/slingor i huset?
Har rengjort filter, magnetventil, fyllt på vatten så trycket är 1,5 bar och så vidare. Inget hjälper.
Pannan i sin helhet drar drygt 300-400 watt när kompressorn går, är det lågt?