Vad har du för temp på inkommande KB , troligtvis minus när VP går konstant.
 
J jonaserik skrev:
Vad har du för temp på inkommande KB , troligtvis minus när VP går konstant.
I skrivande stund är in +2,5 grader och ut -0,1 grader.
 
Inte helt fel , men delta bör ligga på ca 3,5 - 4 C , kan gå få det dit genom att sanka farten lite på KB-pumpen. Kanske på själva pumpen eller i menyn, den ska alltid gå konstant och inte variera i fart..
 
J jonaserik skrev:
Inte helt fel , men delta bör ligga på ca 3,5 - 4 C , kan gå få det dit genom att sanka farten lite på KB-pumpen. Kanske på själva pumpen eller i menyn, den ska alltid gå konstant och inte variera i fart..
Kan dessvärre inte hitta någon relevant inställning i menyn för pumpen. Annars kanske det går direkt på pumpen, men osäker på om jag vågar ge mig på att öppna fronten och rota. Om en sänkning av pumpens hastighet kunde positivt påverka deltat, varför har man då inte alltid en lägre hastighet?
 
KB - pumpen sitter innanför frontplåten och troligtvis isolerad med en svart armaflex ( lika som KB-rören ut ) nertill och det är inget farligt att lyfta boer den. I bland sitter det 2 skruv nertill och sedan hacka av fronten eller 2 skruv upp till och fälla ut den. Ev fart kan ställas på ett vred på kopplingslådan på pumpen , märkt med 1 - 2 - 3
och vad den står på nu ???
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.