Vi har detta system och med trådbundna termostater i alla rum.
Vi får ingen värme o köksgolvet , trots termostaten på högsta , ventilen öppnar som den skall och röret ut från den känns varmt.

Har testat att flytta runt termostat men felet ligger inte där

Är det något mer man kan justera? vad är skruvlocken till för ? de gråa som finns lika många som ventiler
 
  • Värmesystem med numrerade trådbundna termostater och rör, gråa skruvlock intill ventiler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej och välkommen :D

Får du värme i övriga rum?
Fungerar cirkulationspumpen?
Det ser bara ut som om slinga 6 är öppen, stämmer det eller är ställdonen av NO typ och slinga 6 är stängd

Stämmer det att du kör in 50grader på slingan?
 
Vart går slinga 5? Där borde det vara tokvarmt på golvet.
 
J Jaif skrev:
Vart går slinga 5? Där borde det vara tokvarmt på golvet.
Inte säkert, hatten kan vara fullt nedskruvad eller bara lite öppen med ett konstantflöde som resultat.
 
Henrik.woll Henrik.woll skrev:
Hej och välkommen :D

Får du värme i övriga rum?
Fungerar cirkulationspumpen?
Det ser bara ut som om slinga 6 är öppen, stämmer det eller är ställdonen av NO typ och slinga 6 är stängd

Stämmer det att du kör in 50grader på slingan?
Ja då övriga rum blir perfekta , som det är på bilden är ventil 6 öppen pga av att det är den till köket som jag ställt termostaten på max , känns även som om den behöver stå lite högre än vanligt för att ventilen skall öppna, vi har ganska tjocka klinkers i köket men trä för övrigt , så det kan vara en orsak ?
Pumpen bör väl funka när det blir varmt överallt annars ?
Ja den står på 50 gr nu , vet inte var den brukar stå ? är det ok ?
 
Henrik.woll Henrik.woll skrev:
Inte säkert, hatten kan vara fullt nedskruvad eller bara lite öppen med ett konstantflöde som resultat.
Exakt så är det , den går till duschen /toan, där sitter ingen termostat eftersom vi väljer manuellt dvs lite högre värme där oavsett tempen i rummet
 
Henrik.woll Henrik.woll skrev:
Inte säkert, hatten kan vara fullt nedskruvad eller bara lite öppen med ett konstantflöde som resultat.
Ja givetvis, jag läste nog lite fort och trodde att det var kallt överallt.
Men det är ju bara nr 6 (kök) som verkar vara problem med. Trodde Thermotech bara hade NC, så verkar lite konstigt.

TS, är slinga 5 och 6 lika varma på slangarna?
Använd gärna IR-termometer om du har.
 
  • Gilla
Henrik.woll
  • Laddar…
vad de numrerade skruvlocken till ? de som sitter på raden ovanför ventilerna ?
 
Om du tar av ställdonet och tar och trycker på stiftet ett par gånger ifall det fastnat.

Om övriga slingor fungerar så låter det som om pumpen funkar helt ok.

Generellt brukar man inte köra ut mer än 45 grader i golvvärmesystem.
 
F fubbik1 skrev:
Ja då övriga rum blir perfekta , som det är på bilden är ventil 6 öppen pga av att det är den till köket som jag ställt termostaten på max , känns även som om den behöver stå lite högre än vanligt för att ventilen skall öppna, vi har ganska tjocka klinkers i köket men trä för övrigt , så det kan vara en orsak ?
Pumpen bör väl funka när det blir varmt överallt annars ?
Ja den står på 50 gr nu , vet inte var den brukar stå ? är det ok ?
Hur värmer du ditt värmevatten och hur kallt är det ute?
Jag misstänker att du har på tok för hög framledningstemperatur. Det har inget med detta problemet att göra, men det är oekonomiskt och kan resultera i ojämn rumstemperatur.
 
J Jaif skrev:
Ja givetvis, jag läste nog lite fort och trodde att det var kallt överallt.
Men det är ju bara nr 6 (kök) som verkar vara problem med. Trodde Thermotech bara hade NC, så verkar lite konstigt.

TS, är slinga 5 och 6 lika varma på slangarna?
Använd gärna IR-termometer om du har.
kan bara känna med handen o 5 o 6 känns väldigt lika
 
Ta av donet och se hur piggen är. kanske lite öppen, kärvar sista biten, du kan jämföra med med att ta bort ett annat don som fungerar, är den inte helt uppe så blir det sparlåga på den slingan, kan knackas på med skaftet på en mejsel , ingen hammare
 
  • Gilla
Henrik.woll
  • Laddar…
J Jaif skrev:
Hur värmer du ditt värmevatten och hur kallt är det ute?
Jag misstänker att du har på tok för hög framledningstemperatur. Det har inget med detta problemet att göra, men det är oekonomiskt och kan resultera i ojämn rumstemperatur.
vi har jordvärme och just nu 3 minus ute
 
J jonaserik skrev:
Ta av donet och se hur piggen är. kanske lite öppen, kärvar sista biten, du kan jämföra med med att ta bort ett annat don som fungerar, är den inte helt uppe så blir det sparlåga på den slingan, kan knackas på med skaftet på en mejsel , ingen hammare
menar du knacka upp den ventilen som öppnar den med rBLÅ !markerade strecket på ? knacka uppåt ?
 
F fubbik1 skrev:
vad de numrerade skruvlocken till ? de som sitter på raden ovanför ventilerna ?
Det är strypningen, den kompenserar för de olika längderna på slingorna så värmen fördelar sig jämnt. Den ska man normalt inte röra då den ska vara injusterad vid installation.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.