Hej, har ett litet problem. Bytte ut två stycken vattenburna element i min lägenhet igår tack vare jag ska riva väggen där dom satt. Kopplade på det första elementet och drog sedan vidare dom nya koppar ledningarna vidare till den andra elementet. Men jag får ingen värme i det bortre elementet. Jag har luftat det elementet väldigt länge och det sprutar vatten när jag luftar det.
Dom nya element köpte jag begagnade men kan det vara så att det sista elementet är gjord för en ledning system och inte tvåledning.?
X Har uteslutit att det är ingen luft i systemet.
X Det är fullt med Vatten i elementet.
Dom nya element köpte jag begagnade men kan det vara så att det sista elementet är gjord för en ledning system och inte tvåledning.?
X Har uteslutit att det är ingen luft i systemet.
X Det är fullt med Vatten i elementet.
S Pether Sundqivst skrev:Hej, har ett litet problem. Bytte ut två stycken vattenburna element i min lägenhet igår tack vare jag ska riva väggen där dom satt. Kopplade på det första elementet och drog sedan vidare dom nya koppar ledningarna vidare till den andra elementet. Men jag får ingen värme i det bortre elementet. Jag har luftat det elementet väldigt länge och det sprutar vatten när jag luftar det.
Dom nya element köpte jag begagnade men kan det vara så att det sista elementet är gjord för en ledning system och inte tvåledning.?
X Har uteslutit att det är ingen luft i systemet.
X Det är fullt med Vatten i elementet.
Vatten vill gå den enklaste vägen.
Låter som att du har högre motstånd i den bortre radiatorn, är väl ganska självklart med då det är längre dragning.
För att komma runt detta så behöver du ballansera radiatorerna, detta kan du göra med en strypventil.
Men inte säkert att det fungerar då dessa radiatorer är en del av ett mycket större system, då du bor i LGH
Men om jag stoppar flödet på det första elementet så det blir kallt så kommer det ingen värme då heller.Johnwinroth skrev:
Vatten vill gå den enklaste vägen.
Låter som att du har högre motstånd i den bortre radiatorn, är väl ganska självklart med då det är längre dragning.
För att komma runt detta så behöver du ballansera radiatorerna, detta kan du göra med en strypventil.
Men inte säkert att det fungerar då dessa radiatorer är en del av ett mycket större system, då du bor i LGH
Mvh Pether
Fota lite mer på båda radiatorernas inkoppling så man får en överblick hur allt är kopplat. Det framgår inte nu med dom bilderna du tagit.
Men det ser konstigt ut?!
Och det är väl endå inte samma radiator vi ser på bilderna. Den ena har traditionellt koppel och den andra ser ut att vara en TP V4 med integrerat koppel!
Men det ser konstigt ut?!
Och det är väl endå inte samma radiator vi ser på bilderna. Den ena har traditionellt koppel och den andra ser ut att vara en TP V4 med integrerat koppel!
Jo, det stämmer. Det första elementet är nytt och den andra är ett begagnat element. Men det ska väll inte spela roll så?Krilleman skrev:
Fota lite mer på båda radiatorernas inkoppling så man får en överblick hur allt är kopplat. Det framgår inte nu med dom bilderna du tagit.
Men det ser konstigt ut?!
Och det är väl endå inte samma radiator vi ser på bilderna. Den ena har traditionellt koppel och den andra ser ut att vara en TP V4 med integrerat koppel!
Klicka här för att svara



