53 994 läst ·
243 svar
54k läst
243 svar
Värt att installera FTX
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag tycker tvärt om!A Ace83 skrev:
Ifall du har både tilluft och frånluft i samma rum, så kommer den värmen bara sekundärt andra rum, dvs sovrummen till godo.
Stäng frånluftventilen i vardagsrummet.
Frånluften skall ju tas i våtrummen och kanske köket, och sedan skall dess värme överföras till tilluften i de andra rummen.
Så att luften cirkulerar genom hela huset alltså.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Är luftflödena beräknade av en kunnig ventilationsingenjör,A Ace83 skrev:
och är systemet injusterat och OVK utförd?
Redigerat:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 601 inlägg
A Ace83 skrev:
KnockOnWood skrev:
Jag tycker tvärt om!
Ifall du har både tilluft och frånluft i samma rum, så kommer den värmen bara sekundärt andra rum, dvs sovrummen till godo.
Stäng frånluftventilen i vardagsrummet.
Frånluften skall ju tas i våtrummen och kanske köket, och sedan skall dess värme överföras till tilluften i de andra rummen.
Så att luften cirkulerar genom hela huset alltså.
VP och eldstad är i vardagsrummet. Det gäller att fånga upp och värmeväxla den överskottsvärmen. Växlaren gör att frånluftstemperaturen från olika rum jämnar ut sig. Vitsen är att få upp temperaturen i växlaren, så tilluftstemperaturen ökar.KnockOnWood skrev:
Jag tycker tvärt om!
Ifall du har både tilluft och frånluft i samma rum, så kommer den värmen bara sekundärt andra rum, dvs sovrummen till godo.
Stäng frånluftventilen i vardagsrummet.
Frånluften skall ju tas i våtrummen och kanske köket, och sedan skall dess värme överföras till tilluften i de andra rummen.
Så att luften cirkulerar genom hela huset alltså.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 601 inlägg
Verkar så. Men som jag skrev är normerna trubbiga vektyg och jag fick balansera om hela min anläggning. Nu funkar det som det bör. Finns inga hinder att göra det praktiskt rätt, så länge man har korrekt luftväxling. Det är fler parametrar som påverkar luftomsättningen än kvadratmeter yta. För FTX som kör återvinning av energi, måste man balansera med de andra energikällorna, elradiatorer och brasa för att få ut max energi och inte bara byta luft efter en norm. Från det FTX och golvvärmed var iställt har jag lagt till VP/AC, trimmat ihop det och ändrat lite rördragning. Sparar nu ca 45% mot hur det var inställt ”rätt” vid slutbesiktningen.KnockOnWood skrev:
Problemet vi hade innan ftx var att vardagsrummet är det rum som varit varmast på vintern och sovrumnen kalla. Vent firman sa att det då är lämpligt att få den varma luften från vardagsrummet till värmeväxlaren för att få varmare tilluft från aggregatet.banjoragge skrev:
Gör man ovk direkt vid nyinstallation? Är en etablerad vent firma som satt installerat och ställt in systemet.KnockOnWood skrev:
Är det något mer än injusteringsprotokoll jag ska kräva att få från företaget?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Vad jag förstår, ja, så snart som möjligt därefter.A Ace83 skrev:
Det företaget borde veta vilka regler som gäller. Vem har beräknat hur stora luftflödena skall vara?A Ace83 skrev:
Andra frågor, kanske off topic: Vad är det för ett FTX-aggregat?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 601 inlägg
Behålls inte mer värme om den tas direkt från vardagsrummet och speciellt i vårat fall precis från där öppna spisen står. Vi har inget emot att förlora lite värme i vardagsrummet och få mer värme i sovrumsdelen av husetKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Ja, det är egentligen inte lätt att veta. Jag är ju ingen specialist på detta som du förstår.A Ace83 skrev:
Men att skicka den varma luften direkt till FTX-aggregatet, där den genast förlorar 15% av värmeenergin, i stället för att låta den vandra runt i huset först, tycker jag inte låter som en vettig lösning.