Det blev kallt vatten helt plötsligt, kollade säkringarna i elcentralen och alla är hela.

Mätte spänning efter strömbrytaren på värmepannan och där har jag 400V

Mätte spänningen här (se bild) och även här har jag 400V
Närbild på en värmepanna med elanslutningar markerade med rosa cirklar, troligt fel på värmeelement.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Såhär ser hela installationen ut
Undersida av en värmepanna med röranslutningar och elektriska komponenter vid en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Vad säger ni med lite erfarenhet kring detta, är det värmeelementet som gått?
 
Jag har också skruvat fram och tillbaka på blandningsventilen... nu står den på max.
 
  • Blandningsventil i mässing med reglage inställt på max position.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Koppla bort inkommande el helt och mät resistensen i elementet. Det kan mycket väl vara det som är trasigt om du har 400 V på anslutningspunkterna.
 
tommib tommib skrev:
Koppla bort inkommande el helt och mät resistensen i elementet. Det kan mycket väl vara det som är trasigt om du har 400 V på anslutningspunkterna.
Vad borde resistansen vara?
 
tommib
Vad är effekten? Räkna baklänges med sambanden P=UI, U=IR. Givet att U=400 V och att I=U/R så kan du omformulera det till P=U*U/R -> P = 160000/R -> 160000/P = R. Om effekten är t.ex. 3 kW så ska resistensen vara 160000/3000 (=160/3) = 53,3 ohm.

Enkelt uttryckt ska den vara något annat än oändlig.
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.