Har ett skumt fel. Spolar jag relativt sakta så får jag hett vatten, men spolar jag max så blir det ”ljummet” efter ett litet tag.
Har testat att skruva både in och ut men märker ingen märkbar skillnad. Är det den som har gått sönder?
Har testat att skruva både in och ut men märker ingen märkbar skillnad. Är det den som har gått sönder?
Vad har du för fjärrvärmetemperatur, både framledning & retur, dels när du spolar lite varmvatten dels när du spolar mycket varmvatten (dels i början dels när det blivit ljummet)?
Vilket fjärrvärmevattenflöde har du dels när du spolar lite varmvatten dels när du spolar mycket varmvatten (dels i början dels när det blivit ljummet)?
Bägge temperaturerna, difftemperaturen, vattenflöde, mm brukar man kunna avläsa i energimätaren.
Vilket fjärrvärmevattenflöde har du dels när du spolar lite varmvatten dels när du spolar mycket varmvatten (dels i början dels när det blivit ljummet)?
Bägge temperaturerna, difftemperaturen, vattenflöde, mm brukar man kunna avläsa i energimätaren.
Vi hade samma problem när vi bodde i ett hus med fjärrvärme. Då var det membranet i ventilen som reglerar flödet av fjärrvärmevatten som börjat läcka. Om du tar en större bild på din central så kan jag ringa in vad. Det var en ganska enkel men dyr sak att fixa.J Jimlov skrev:
Ska kika imorgon. Märkte däremot att det verkar fungera hyfsat i köket? Blir inte ljummet men inte skållhett heller. Det är närmast centralen.Demmpa skrev:
Spelar ingen roll hur jag vrider på justeringen, samma temp (ca 52-53°)
Ah! Ska ta en bild över hela centralen imorgon.J jhall skrev:
Den du har/hade är en Danfoss AVTQ.J jhall skrev:
Den som TS har är en Danfoss (Redan/)IHPT,
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Alltså två helt olika saker som fungerar på två helt olika sätt.
https://assets.danfoss.com/documents/latest/66660/AQ186686470642en-010401.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_22_5402850.pdf
Returtemperaturen är för låg samt fjv-flödet är för lågt när du maxar varmvattenflödet.
Detta tyder på att det är något fel med varmvattenregulatorn (IHPTn), exakt vad vet jag inte. Har tyvärr inte hitta någon reparations-/servicevägledning till den.
Jag gjorde en snabbkoll vilket fjv-flöde vi har när vi spolar max varmvatten, det är drygt 1,1 lm³h.
Detta tyder på att det är något fel med varmvattenregulatorn (IHPTn), exakt vad vet jag inte. Har tyvärr inte hitta någon reparations-/servicevägledning till den.
Jag gjorde en snabbkoll vilket fjv-flöde vi har när vi spolar max varmvatten, det är drygt 1,1 lm³h.
Är det via en kran du maxade?Demmpa skrev:
Returtemperaturen är för låg samt fjv-flödet är för lågt när du maxar varmvattenflödet.
Detta tyder på att det är något fel med varmvattenregulatorn (IHPTn), exakt vad vet jag inte. Har tyvärr inte hitta någon reparations-/servicevägledning till den.
Jag gjorde en snabbkoll vilket fjv-flöde vi har när vi spolar max varmvatten, det är drygt 1,1 lm³h.
Klicka här för att svara

