Rubriken är lite dåligt formulerad, men en sak jag funderat ett tag på. Om det kan vara modellspecifikt så har vi en IVT Greenline HE C11.
För att ge ett exempel:
* Vid 0 grader ute så värms vattnet till ca 38 grader. Om framledningstemperaturen vid start är 37 grader så är min känsla efter att ha stått och vid pumpen att den sakta sakta går upp mot 38 grader. 0,1 grader kanske var 10-15 sekund eller så.
* Nu idag, det är -10 grader ute och kurvan är satt till att den ska värma till 47 grader. När pumpen startade så var framledningstemperaturen 44 grader. Med en helt annan rejäl fart så börjar 0,1 grader ticka upp snabbt.
Det är inte en elpatron som går in, det är endast kompressorn. Det är ungefär som att den "sprider ut arbetet" över hela körtiden som kompressorn håller på?
Är frågan goddag yxskaft, är mina observationer bara helt felaktiga eller är det så att det är skillnad på att kompressorn kör och kompressorn kör, beroende på mängden "arbete" som vi skall utföras?