3 174 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Värme: Tryck i slutet system?
Har bytt från el/ved panna (vattenburen) till fjärrvärme och undrar hur högt tryck (Bar) man skall ha i systemet (slutet system)?
Det är ett enrörs system på nedervåningen och 2-rörs till övervåningen.
Har nämligen upptäckt att det läcker liiiiiite vid ett av elementen och misstänker att trycket är för högt i systemet (ca 0,8-1 bar).
Sitter nya o-ringar i alla elemeten på enrörs systemet.
Huset är ett 1½plans med källare.
Ca 5 meter fråm lägsta punkt (värmeväxlaren) till högsta punkt (elementen uppe).
Cete-therm växlare.
Det är ett enrörs system på nedervåningen och 2-rörs till övervåningen.
Har nämligen upptäckt att det läcker liiiiiite vid ett av elementen och misstänker att trycket är för högt i systemet (ca 0,8-1 bar).
Sitter nya o-ringar i alla elemeten på enrörs systemet.
Huset är ett 1½plans med källare.
Ca 5 meter fråm lägsta punkt (värmeväxlaren) till högsta punkt (elementen uppe).
Cete-therm växlare.
Nej, du har inte för högt tryck. Du har en läckande radiator. Den måste ovillkorligen tätas. Passa på nu när du inte behöver värmen. Systemet skall hålla tätt till 2 bar vid undercentralen. Övertrycksventilen i undercentralen öppnar vid 2 bar. Var läcker radiatorn? Om det är en liten grej, tex packboxen vid radiatorventilen, kan man eventuellt slippa att tappa systemet. Man släpper på trycket till vid undercentralens övertrycksventil, ser till att man jobbar snabbt, och har en våtsugare i beredskap.
Klicka här för att svara