Hej. Vi har en Nibe F730. Radiatorer uppe och golvvärme nere.
Uppe har vi ca 23-24 grader och nere 18-19. Jag skulle vilja ligga runt 20-21 grader på båda plan. Alla termostater är fullt öppna och om jag tänker rätt så har jag stängt av innegivare i VP (tror inte vi har några) så den ska gå på utetemperatur.
Är det värmepumpen vi ska justera på eller är det något vid inställningen av golvslingorna? Jag försöker lära mig men jag tycker det är en enda röra med kurvlutning, framledningstemp mm…
Uppe har vi ca 23-24 grader och nere 18-19. Jag skulle vilja ligga runt 20-21 grader på båda plan. Alla termostater är fullt öppna och om jag tänker rätt så har jag stängt av innegivare i VP (tror inte vi har några) så den ska gå på utetemperatur.
Är det värmepumpen vi ska justera på eller är det något vid inställningen av golvslingorna? Jag försöker lära mig men jag tycker det är en enda röra med kurvlutning, framledningstemp mm…
Finns det en golvvärmeshunt med cirkulationspump till golvvärmen?
Vilken framledningstemperatur & returtemperatur är det från/till värmepumpen?
Vilka inloppatemperaturer & utloppstemperaturer är det på radiatorerna?
Vilka inloppatemperaturer & utloppstemperaturer är det på golvvärmeslingorna?
Vilken framledningstemperatur & returtemperatur är det från/till värmepumpen?
Vilka inloppatemperaturer & utloppstemperaturer är det på radiatorerna?
Vilka inloppatemperaturer & utloppstemperaturer är det på golvvärmeslingorna?
Ger de här bilderna svar på dina frågor? Hur ser jag inloppstemperatur på radiatorer?Demmpa skrev:
Stort tack för att du tagit dig tid att svara hittills.
Framledningstemperaturen ut från FLVPn är 52,6⁰ men framledningstemperaturen på golvvärmefördelaren är "bara" 36⁰ och returen ca 30⁰. Detta tyder på att det bör finnas en golvvärmeshunt mellan radiatorkretsen och golvvärmen, men ibland finns den inte, utan man dimensionerar systemet på annat sätt än det "normala".
Framledningstemperaturen ut från FLVPn är lite/"mycket" hög, beroende på var i landet huset är. (Vi har nu 42-43⁰ i framledning, -4⁰ ute, villa från -69, originalradiatorer.)
6⁰ i difftemperatur på golvvärmen är nästan liiite högt, 3-5⁰ är rekommenderade intervallet.
Ser att cirkulationspumpen i FLVPn går på väldigt låg hastighet, 29%, ställ upp den på fast hastighet till ca 80%.
Framledningstemperaturen ut från FLVPn är lite/"mycket" hög, beroende på var i landet huset är. (Vi har nu 42-43⁰ i framledning, -4⁰ ute, villa från -69, originalradiatorer.)
6⁰ i difftemperatur på golvvärmen är nästan liiite högt, 3-5⁰ är rekommenderade intervallet.
Ser att cirkulationspumpen i FLVPn går på väldigt låg hastighet, 29%, ställ upp den på fast hastighet till ca 80%.
Huset ligger i Örebro och ör byggt 2020. Utetemp pendlar mellan -10 och -20 just nu. Men det ar varit såhär med kallt/varmt på olika våningar sen det började bli minusgrader.
Nu på kvällen är framledningstemperaturen från FLVP 44 grader. Fram på golvvärmen hela 40 och returen 28.
Att öka hastigheten som du föreslog, kan det lösa problemet där du tyckte att framledningstemperaturen är för hög och diffen är för stor? Eller var det ett allmänt tips och jag behöver göra ytterligare åtgärd för ovan problem?
Nu på kvällen är framledningstemperaturen från FLVP 44 grader. Fram på golvvärmen hela 40 och returen 28.
Att öka hastigheten som du föreslog, kan det lösa problemet där du tyckte att framledningstemperaturen är för hög och diffen är för stor? Eller var det ett allmänt tips och jag behöver göra ytterligare åtgärd för ovan problem?
Demmpa skrev:
Framledningstemperaturen ut från FLVPn är 52,6⁰ men framledningstemperaturen på golvvärmefördelaren är "bara" 36⁰ och returen ca 30⁰. Detta tyder på att det bör finnas en golvvärmeshunt mellan radiatorkretsen och golvvärmen, men ibland finns den inte, utan man dimensionerar systemet på annat sätt än det "normala".
Framledningstemperaturen ut från FLVPn är lite/"mycket" hög, beroende på var i landet huset är. (Vi har nu 42-43⁰ i framledning, -4⁰ ute, villa från -69, originalradiatorer.)
6⁰ i difftemperatur på golvvärmen är nästan liiite högt, 3-5⁰ är rekommenderade intervallet.
Ser att cirkulationspumpen i FLVPn går på väldigt låg hastighet, 29%, ställ upp den på fast hastighet till ca 80%.
Klicka här för att svara





