Jag skulle flytta ett eluttag. Jag skruvade ur säkringen och kollade att det var rätt. Sen knipsade jag av kabeln med en tång. Då löste jordfelsbrytaren ut och det blev svart. Det var förstås pga det blev kontakt mellan några av de tre ledarna (fas, jord, noll). Jag trodde inte att detta var möjligt när fasen inte var inkopplad.

/MB
 
Kontakt mellan jord och nolla får JFB att lösa ut.

Bara fasen är bruten när du skruvat ur säkringen. Jorden är (ska vara) ihopkopplad med all annan jord, och nollan ska fortfarande vara ihopkopplad med alla andra nollor som är inkopplade på jordfelsbrytaren.
 
Om du har någon annan belastning inkopplad så kommer den ström som går i nollan att ta den lättaste vägen till transformatorn nollpunkt. Det kommer att gå en liten ström från din nollskena till det ställe där du har kopplat ihop nolla och skyddsjord och sen vidare till din PEN-ledare och lösa ut Jfb.
 