Hej,
Jag har problem med vårt golvvärmesystem och skulle behöva lite råd hur jag kan lösa det. Jag har läst igenom andra trådar om golvvärme här på forumet och provat de lösningarna men hittills har vi gått bet
I huset har vi vattenburen golvvärme från Roth och systemet installerades när huset byggdes 2007. I två av rummen har vi ingen effekt av golvvärmen.
Hittills har vi:
- Provat att byta termostater i rummen där det är kallt
- Skruvat av ställdonen (rödmarkerade ringar i bilden) men rummen/returnröret är fortfarande kallt
Inget av det har fungerat och vad hade ni rekommenderat som nästa steg i felsökningen som kan lösa detta? Jag lägger med lite fler bilder på manometer och flödesmätare (den på bilden tillhör ett av rummen som är kallt) om det kan hjälpa till med felsökningen och alla goda råd uppskattas.
Tack på förhand.
Jag har problem med vårt golvvärmesystem och skulle behöva lite råd hur jag kan lösa det. Jag har läst igenom andra trådar om golvvärme här på forumet och provat de lösningarna men hittills har vi gått bet
I huset har vi vattenburen golvvärme från Roth och systemet installerades när huset byggdes 2007. I två av rummen har vi ingen effekt av golvvärmen.
Hittills har vi:
- Provat att byta termostater i rummen där det är kallt
- Skruvat av ställdonen (rödmarkerade ringar i bilden) men rummen/returnröret är fortfarande kallt
Inget av det har fungerat och vad hade ni rekommenderat som nästa steg i felsökningen som kan lösa detta? Jag lägger med lite fler bilder på manometer och flödesmätare (den på bilden tillhör ett av rummen som är kallt) om det kan hjälpa till med felsökningen och alla goda råd uppskattas.
Tack på förhand.
Finns någon cirkulation i slingorna för de kalla rummen?
Kolla temp på fram- och returledningarna.
Om ingen cirk konstateras är det dax att tvinga fram.
Steg ett är att stänga alla andra slingor och se om de kalla går igång.
Steg två är att koppla in tappvatten som pressar igenom en kall slinga med slang till avlopp.
Kolla temp på fram- och returledningarna.
Om ingen cirk konstateras är det dax att tvinga fram.
Steg ett är att stänga alla andra slingor och se om de kalla går igång.
Steg två är att koppla in tappvatten som pressar igenom en kall slinga med slang till avlopp.