20 278 läst ·
116 svar
20k läst
116 svar
Varför är elementen så varma?
@Emma777 om du bor i Sthlms trakten så har jag en shunt liggande som du kan få i utbyte mot en trisslott. Det en klassisk Thermomatic CBJ med innegivare som jag tror ska passa din shunt. Den fungerade bra när jag monterade bort den förra hösten då vi gjorde om vårt värmesystem.
http://www.termoventiler.com/sv/vara-produkter/arkiv/Thermomatic-CBJ
http://www.termoventiler.com/sv/vara-produkter/arkiv/Thermomatic-CBJ
Tack vad snällt av dig! Bor tyvärr nere i Skåne.D Dublin skrev:
Jag har ett besiktningsprotokoll sen 2019 som godkände den, dock lite som man behöver fixa till. Men den sotas årligen, senast i mars.J Josth skrev:
Texten är extremt utsliten, denna sitter på den och inte mycket man kan utläsa.
Ok, bra. Ja det är sannerligen en gammal klenod. Vad jag kan se har TMV-pannan numera gått ihop med det som idag är NIBE i Markaryd. Har man lite tur kan det gå att hitta vissa reservdelar som passar om det behövs.
Som tidigare skrivits fyller en dragregulator ingen vettig funktion vid vedeldning. Om dragregulatorn stänger när det fortfarande är ved i pannan blir förbränningen av veden dålig och ökad sotbildning som följd, istället hänger man upp dragluckan med en kedja som ger luft till eldstaden ända tills det har brunnit ut och tanken har kommit upp i maxtemperatur. Det kallas för braseldning.E Emma777 skrev:Nu får jag googla öppet system 😅 hur vet man om man har öppet system?
Av vilken anledning ska jag strunta i dragregulatorn? Vad är det som kan bli så fel med den?
Värt att notera är att jag har en stor skräck för att det ska börja brinna, så jag hoppas både vedpanna och kamin blir kbt för mig... Men jag vill ju ändå göra det säkert och inte sitta på jobb en timme bort och vara stressad över detta.
Braseldning?
Att du har ett slutet system är mindre bra om du misslyckas med eldningen och det kokar Men det löser du genom att ha mer marginal till koktemperatur när du eldar, förslagsvis avbryta eldningen vid 80-90 grader.
Har du en separat säkerhetsventil förutom den som sitter på det slutna expansionskärlet, grova rör med en ventil med röd manöverhatt som mynnar ut vid en golvbrunn? Den har till uppgift att öppna om pannan kokar och släppa ut övertrycket.
Visa gärna bild på det slutna expansionskärlet som du skriver att du har identifierat.
Det behöver inte vara överdrivet grova rör för att klara det.
Kanske en dum fråga, men att hålla koll på temperaturen är helt enkelt att gå och kolla till termostaten då och då? Man kan liksom inte bli varnad när den går över gränsen?L L A Axelsson skrev:Som tidigare skrivits fyller en dragregulator ingen vettig funktion vid vedeldning. Om dragregulatorn stänger när det fortfarande är ved i pannan blir förbränningen av veden dålig och ökad sotbildning som följd, istället hänger man upp dragluckan med en kedja som ger luft till eldstaden ända tills det har brunnit ut och tanken har kommit upp i maxtemperatur. Det kallas för braseldning.
Att du har ett slutet system är mindre bra om du misslyckas med eldningen och det kokar Men det löser du genom att ha mer marginal till koktemperatur när du eldar, förslagsvis avbryta eldningen vid 80-90 grader.
Har du en separat säkerhetsventil förutom den som sitter på det slutna expansionskärlet, grova rör med en ventil med röd manöverhatt som mynnar ut vid en golvbrunn? Den har till uppgift att öppna om pannan kokar och släppa ut övertrycket.
Visa gärna bild på det slutna expansionskärlet som du skriver att du har identifierat.
Och är det grejen på bild 1 som är den temperaturen jag ska kolla då? (Den är avstängd nu)
Bra fråga med ventilen, slänger in en bild på hela paketet jag har, men kanske att det blir för smått 😅 golvbrunn finns inte. Vedpannan står i en källare och så småningom ska jag omdränera runt dem och då också få till en brunn... Skickar närbild på expansionskärlet.






