Varför kopplar man egentligen in nollan på dessa 3 fas uttag tillsammans med dom tre faserna och jorden?
Finns det tre fas maskiner som använder nollan också? Själv har jag bara en svarv och en pelarborr och dom ska inte ha någon nolla.
Är det helt enkelt så att 3 fas maskiner som har annan elektronik som displayer och liknande kör dessa på 230V?
 
Du kan ju titta på hur man tex kopplar in en byggcentral. 3-fas ledning från ett uttag till centralen och sedan något ellet några 3-fas uttag och ett antal schuko-uttag. Vad skulle hända med apparaterna inkopplade i schukouttagen om det inte fanns någon nolla dit...
 
Till enkla maskiner med en motor, där är nollan onödig. Men mer avancerade maskiner med reglerskåp och belysning där används nollan för att få 230 V till dessa utrustningar. Sedan har vi tillämpningar där 3 fas uttaget matar byggcentraler med vanliga 230 v vägguttag.

Du skall absolut dra fram nollan till 3 fasuttaget för att undvika otrevliga överraskningar i framtiden när någon ansluter t.ex en liten byggcentral.
 
Redigerat:
Tacksam för snabbt svar! Det är alltså för att förbereda för framtida möjliga förgreningar.
Och angående 220V apparaterna inkopplade i uttagen utan nolla. Ja vad skulle hända?
 
Vix Fix skrev:
Tacksam för snabbt svar! Det är alltså för att förbereda för framtida möjliga förgreningar.
Och angående 220V apparaterna inkopplade i uttagen utan nolla. Ja vad skulle hända?
Tja, Ett exempel en 2 kw byggfläkt (1 fas) och en stereo 50 w inkopplade på var sin fas med flytande nolla resulterar i att stereon får nästan 400 v istället för 230v då dessa blir seriekopplade mellan två faser. Det innebär både brandrisk och ev. personfara förutom att stereo går sönder.
 
Sen finns det ju varianter av CEE-donen som inte har nollstift.
 
Tobbe_3 (eller någon annan) - Förklara gärna mer om flytande nolla fenomenet. Hur kan stereo'n i ditt exempel bli seriekopplat med byggfläkten. Hur sker kontakten och/eller strömflödet mellan dom olika faserna när nollan bryts alt. inte finns.
 
Som Tobbe_3 skrev:

Strömmen går från en fas, via de seriekopplade apparaterna, till den andra fasen.

Eftersom det är 400 V mellan två faser kan varje apparat få vad som helst mellan 0 och 400 V, beroende på hur mycket ström de drar.

Det är nog svårt att förklara bättre.
 
Om du ansluter prylarna till en liten byggcentral. Då finns det en gemensam nolla kopplad till alla 230 v väggutagen i centralen. Den fortsätter i normalfallet till centralens matningspunkt alltså 5ledarkabeln från CEE uttaget och vidare till transformatorns mittuttag och jordtag

Så länge den anslutningen finns kvar då har alla uttagen 230 v oavsett fas. Men när den anslutningen bryts, då fungerar centralens inbyggda nolla bara som sammankopplingspunkt av utrustningarna med olika effkekt(resistans) och då kan spänningen över enskilda apparater variera från 0 till 400 v.
 
G
Lyssna inte på gudfadern han vet inte vad han pratar om
 
Guderian skrev:
Lyssna inte på gudfadern han vet inte vad han pratar om
Eh?

//Patrik
 
G
Du borde lära dig vad det är som begränsar ström uttaget i vu inna du uttalar dig
 
Guderian skrev:
Du borde lära dig vad det är som begränsar ström uttaget i vu inna du uttalar dig
Nu blev jag nyfiken....kan du utveckla lite och tala om vad du menar?
 
Guderian skrev:
Du borde lära dig vad det är som begränsar ström uttaget i vu inna du uttalar dig
Vilket svar vill du ha???
Är det möjligt kontunuerligt strömuttag ?? (säkringsstorlek)

ELLER

Är det kortsluningsströmmen du söker ?? I så fall så är den ofta från några hundra ampere och uppåt beroende på kabellängd (resistans i kabel) och förimppedans i distrubitionsnätet m.m.
 