Varför behövs nollan i ett 3 fas CEE uttag?
Sida 1 av 2
Varför kopplar man egentligen in nollan på dessa 3 fas uttag tillsammans med dom tre faserna och jorden?
Finns det tre fas maskiner som använder nollan också? Själv har jag bara en svarv och en pelarborr och dom ska inte ha någon nolla.
Är det helt enkelt så att 3 fas maskiner som har annan elektronik som displayer och liknande kör dessa på 230V?
Finns det tre fas maskiner som använder nollan också? Själv har jag bara en svarv och en pelarborr och dom ska inte ha någon nolla.
Är det helt enkelt så att 3 fas maskiner som har annan elektronik som displayer och liknande kör dessa på 230V?
Du kan ju titta på hur man tex kopplar in en byggcentral. 3-fas ledning från ett uttag till centralen och sedan något ellet några 3-fas uttag och ett antal schuko-uttag. Vad skulle hända med apparaterna inkopplade i schukouttagen om det inte fanns någon nolla dit...
Till enkla maskiner med en motor, där är nollan onödig. Men mer avancerade maskiner med reglerskåp och belysning där används nollan för att få 230 V till dessa utrustningar. Sedan har vi tillämpningar där 3 fas uttaget matar byggcentraler med vanliga 230 v vägguttag.
Du skall absolut dra fram nollan till 3 fasuttaget för att undvika otrevliga överraskningar i framtiden när någon ansluter t.ex en liten byggcentral.
Du skall absolut dra fram nollan till 3 fasuttaget för att undvika otrevliga överraskningar i framtiden när någon ansluter t.ex en liten byggcentral.
Redigerat:
Tja, Ett exempel en 2 kw byggfläkt (1 fas) och en stereo 50 w inkopplade på var sin fas med flytande nolla resulterar i att stereon får nästan 400 v istället för 230v då dessa blir seriekopplade mellan två faser. Det innebär både brandrisk och ev. personfara förutom att stereo går sönder.Vix Fix skrev:
Tobbe_3 (eller någon annan) - Förklara gärna mer om flytande nolla fenomenet. Hur kan stereo'n i ditt exempel bli seriekopplat med byggfläkten. Hur sker kontakten och/eller strömflödet mellan dom olika faserna när nollan bryts alt. inte finns.
Som Tobbe_3 skrev:
Strömmen går från en fas, via de seriekopplade apparaterna, till den andra fasen.
Eftersom det är 400 V mellan två faser kan varje apparat få vad som helst mellan 0 och 400 V, beroende på hur mycket ström de drar.
Det är nog svårt att förklara bättre.
Strömmen går från en fas, via de seriekopplade apparaterna, till den andra fasen.
Eftersom det är 400 V mellan två faser kan varje apparat få vad som helst mellan 0 och 400 V, beroende på hur mycket ström de drar.
Det är nog svårt att förklara bättre.
Om du ansluter prylarna till en liten byggcentral. Då finns det en gemensam nolla kopplad till alla 230 v väggutagen i centralen. Den fortsätter i normalfallet till centralens matningspunkt alltså 5ledarkabeln från CEE uttaget och vidare till transformatorns mittuttag och jordtag
Så länge den anslutningen finns kvar då har alla uttagen 230 v oavsett fas. Men när den anslutningen bryts, då fungerar centralens inbyggda nolla bara som sammankopplingspunkt av utrustningarna med olika effkekt(resistans) och då kan spänningen över enskilda apparater variera från 0 till 400 v.
Så länge den anslutningen finns kvar då har alla uttagen 230 v oavsett fas. Men när den anslutningen bryts, då fungerar centralens inbyggda nolla bara som sammankopplingspunkt av utrustningarna med olika effkekt(resistans) och då kan spänningen över enskilda apparater variera från 0 till 400 v.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Vissa maskiner har en högre effektförbrukning än vad ett "vanligt" 230V(10A) uttag kan lämna, då kan man använda en 3-fas till 1-fas adapter för att få ut 230V 16A men då måste det finnas en nolla.
http://www.biltema.se/ProductImages/35/large/35-0090_l.jpg
http://www.uppladdning.nu/images/ct/3-fas 16A handske till 1-fas skarvuttag.JPG
http://www.biltema.se/ProductImages/35/large/35-0090_l.jpg
http://www.uppladdning.nu/images/ct/3-fas 16A handske till 1-fas skarvuttag.JPG
Redigerat:
Vilket svar vill du ha???Guderian skrev:
Är det möjligt kontunuerligt strömuttag ?? (säkringsstorlek)
ELLER
Är det kortsluningsströmmen du söker ?? I så fall så är den ofta från några hundra ampere och uppåt beroende på kabellängd (resistans i kabel) och förimppedans i distrubitionsnätet m.m.
Redigerat: