Jag har installerat totalt ca 33m2 vattenburen golvvärme i källaren.
Sen skall även radiatorernas ledningsnät i källaren byggas om till utanpåliggande tvåkretssystem.
22mm stamledning med avstick 15mm
Är det bara att t-koppla in sig på lämpligt ställa i närheten av värmepumpen. Dom två rören som går vertikalt upp på bilden?
Sen skall även radiatorernas ledningsnät i källaren byggas om till utanpåliggande tvåkretssystem.
22mm stamledning med avstick 15mm
Är det bara att t-koppla in sig på lämpligt ställa i närheten av värmepumpen. Dom två rören som går vertikalt upp på bilden?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Golvvärme ska ha lägre temp på vattnet än radiatorer, så det är inget bra att när det blir kallt och VP börjar pumpa ut 40 C på radiatorerna och GV ligger på samma utgående rör, då blir det bastu i källaren GV regleras normalt med en separat shuntgrupp till en temp på ca 20 - 25 C i källare
Shunten ser du på första bildenJ jonaserik skrev:
Sorry bommade, men det verkar var en Push och på den ska det då vara en termostat som kan ställas för GV ca 20-25C och jobba själv. Då ska du koppla in före shunten till radiatorerna, annars kan det bli så att det inte behövs värme 1 trappa upp och då stänger shunten och ingen värme blir till källaren. Det ska var 2 av varandra oberoende system,
Shuntgrupp är en lk vs2J jonaserik skrev:Sorry bommade, men det verkar var en Push och på den ska det då vara en termostat som kan ställas för GV ca 20-25C och jobba själv. Då ska du koppla in före shunten till radiatorerna, annars kan det bli så att det inte behövs värme 1 trappa upp och då stänger shunten och ingen värme blir till källaren. Det ska var 2 av varandra oberoende system,
Och fördelaren en lk RF.
Push är mer än vad jag vet. Är det ett generellt vvs ord eller en modell?
Normalt så brukar det vara , men kapilärtermostat, men kanske det är den svarta ratten som är ovanför den högra termometern, ser nästan ut som någon gradering plus och minus på topp och sitter i skarven mellan retur och tillopp
J jonaserik skrev:
Okej såhär var min tanke att koppla iafJ jonaserik skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Reglage under pumpen
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Reglaget mot väggen
Temperaturbegränsare (TEMP). Fabriksin-
ställd till ca 50 °C. Inställbar mellan 22 - 65 °C
Styrventil 2-vägs (V1). Styrventilen är försedd
med handmanöverdon för manuell injustering
av framledningstemperaturen. Kan ersättas
med motoriserat ventilställdon, se LK Styr v.3
ställd till ca 50 °C. Inställbar mellan 22 - 65 °C
Styrventil 2-vägs (V1). Styrventilen är försedd
med handmanöverdon för manuell injustering
av framledningstemperaturen. Kan ersättas
med motoriserat ventilställdon, se LK Styr v.3
Eventuellt kan du få problem. Vilken värmepump har du? Daikin har, iaf i vissa modeller, en korkad lösning med en flödesvakt, som känner av att den har tillräckligt flöde i värmesystemet under drift.P Phasio skrev:
Allt är ok så långt, men om den detekterar flöde när kompressorn står still så resulterar det i ett larm. Det kan ske om man har en extra cirkulationspump till t ex golvvärme som inte stoppar när värmepumpen står still.
Varför de har den här lösningen är för mig en gåta. De gillar tydligen att överkomplicera saker till det sämre.
Jag har en daikin och där är en flödesvakt. Den har slagit ifrån när jag glömt att öppna kulventilerna till elementen på markplan. I och med att jag har kopplat ifrån elementen i källaren pga läcka så blev det inget flöde att tala om. Där är ett element som är kopplat utanpåliggande. Men det är ju inte mycket flöde att tala om.L lordi skrev:Eventuellt kan du få problem. Vilken värmepump har du? Daikin har, iaf i vissa modeller, en korkad lösning med en flödesvakt, som känner av att den har tillräckligt flöde i värmesystemet under drift.
Allt är ok så långt, men om den detekterar flöde när kompressorn står still så resulterar det i ett larm. Det kan ske om man har en extra cirkulationspump till t ex golvvärme som inte stoppar när värmepumpen står still.
Varför de har den här lösningen är för mig en gåta. De gillar tydligen att överkomplicera saker till det sämre.
Så länge CP går i värmepumpen så borde det väl inte larma?
J jonaserik skrev:
Sant, stort tack för hjälpen!J jonaserik skrev:

