Tomture61
Ska bygga garage och har lite funderingar ang ytterväggarna .
Kan jag använda C14 45 x 70 virke till ytterväggar (bärande del)

Syll : 195 x 45 . Sett från utsida : Stående reglar : 45 x 70 x 2 st ( med 10 mm cellplast emellan ) liggande på insidan : 45 x 45

Vill ha denna konstruktion för att minska på köldbryggor.
 
Egentligen för lite information för att svara, men man kan nog generellt säga att 45x70 är för klent.

Ta istället för 2 st 45x70 och bygg av 45x95+45x45 bör ge likvärdig isoleringseffekt
 
Tomture61
Läste på Beijers hemsida att deras 45 x 70 C14-2 kan användas för konstruktion till bärande väggar.
 
Ett alternativ skulle kunna vara att sammanfoga dom två 45x70 så att dom samverkar, tex med spik/skruv , detta kräver kanske en lite hårdare cellplast.
 
Tomture61 skrev:
Läste på Beijers hemsida att deras 45 x 70 C14-2 kan användas för konstruktion till bärande väggar.
Det är klart att dom kan men det beror på vilken last som väggen ska bära, en innervägg som bär en del av en övervåning kan det funka men troligen inte när det ska bära tak och snölast
 
Tomture61 skrev:
Sorry , dom benämner det G4-2
[länk]
G4-2 är inte klassat ur hållfasthetssynpunkt.
 
När det gäller stolpars bärförmåga (oberoende av klass) är den så kallade knäcklängden den viktigaste parametern. Knäcklängden är enkelt uttryckt stolpens fria längd t.ex. mellan kortlingar. I Träguiden, Svenskt Träs utmärkta hjälpmedel som finns på nätet, kan man se att en 45x70 C 14 stolpe kan klara en centrisk tryckkraft på 18 kN om knäcklängden i x-led (45 mm riktningen) är 0,8 meter men endast 3,5 kN om knäcklängden är 2 meter. 1 kN (kilonewton) är ca 100 kg. Det går alltså bra att använda 45x70 stolpar bara man utformar konstruktionen på rätt sätt.
 
Sundsvall har inte landets snällaste snözoner. Hur stor spännvidd ska taket ha?
 
Tomture61
5 x 8 meter , får bli 95 x 45 C24 + 45x45 reglar istället :)
 
  • Gilla
larsbj
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.