11 557 läst ·
131 svar
12k läst
131 svar
Vågar man utföra elarbeten själv?
Skrivet av: Gäst
Har gjort mmycket elarbeten på egen hand i mitt, mina pärons, syskons och andra bekantas hus.
Och kan garantera er att det är fan så mycket mer väl utfört än många jobb från elfirmor.
byggde om ett uthus till åretruntbostad hos mina föräldrar och satte in central och hela fadderittan.
10 år senare byger en firma central i päronens hus. Plockar man av häljet till dessa 2 centraler så får man en chock hur det ser ut i "firmans" det är ingen ordning alls. alla kablar korsar varandra och är omöjliga att följa. Trots att jan innen detta monterade en jordfelsbrytare i "min" central och såg hur exemplariskt det var där.
Jag har 3-årig utbildning fast har inte jobbat som elektriker sedan dess. gör ALLT eljobbb själv.
Gör även vvs avlopp och annat jobb helt på egen hand. Skulle dock ALDRIG göra något som på något sätt kan utsätta någon eller något för fara. Varför är det inte godkänt enligt "lagen :S
Har gjort mmycket elarbeten på egen hand i mitt, mina pärons, syskons och andra bekantas hus.
Och kan garantera er att det är fan så mycket mer väl utfört än många jobb från elfirmor.
byggde om ett uthus till åretruntbostad hos mina föräldrar och satte in central och hela fadderittan.
10 år senare byger en firma central i päronens hus. Plockar man av häljet till dessa 2 centraler så får man en chock hur det ser ut i "firmans" det är ingen ordning alls. alla kablar korsar varandra och är omöjliga att följa. Trots att jan innen detta monterade en jordfelsbrytare i "min" central och såg hur exemplariskt det var där.
Jag har 3-årig utbildning fast har inte jobbat som elektriker sedan dess. gör ALLT eljobbb själv.
Gör även vvs avlopp och annat jobb helt på egen hand. Skulle dock ALDRIG göra något som på något sätt kan utsätta någon eller något för fara. Varför är det inte godkänt enligt "lagen :S
Skrivet av: Gäst
Det kan du ju hoppas i alla fall!
Elektrikern har bara ansvar för det han utför och inget annat!
Inte ens vp rör får du dra själv!
Till er duktiga jordfelsbrytarmontörer:
Antar att ni sedan kontrollerar utlösningsvillkoren för brytaren? Kontinuitetstest? Kortslutningsström på det nya uttaget?
Javisst!!!
Alla har sådan mätutrustning hemma?!
Men visst gäller försäkringen det är rätt!
MEN!
Om misstanke uppstår kan jag lova att försäkringsbolagets tekniker lätt kan avgöra hur felet uppstod, och det är alltid anläggningsinnehavaren som är ansvarig!
Dvs. har du anlitat en ej behörig elektriker svart får du ta konsekvensen.
//Micke Andersson Elektriker
Det kan du ju hoppas i alla fall!
Elektrikern har bara ansvar för det han utför och inget annat!
Inte ens vp rör får du dra själv!
Till er duktiga jordfelsbrytarmontörer:
Antar att ni sedan kontrollerar utlösningsvillkoren för brytaren? Kontinuitetstest? Kortslutningsström på det nya uttaget?
Javisst!!!
Alla har sådan mätutrustning hemma?!
Men visst gäller försäkringen det är rätt!
MEN!
Om misstanke uppstår kan jag lova att försäkringsbolagets tekniker lätt kan avgöra hur felet uppstod, och det är alltid anläggningsinnehavaren som är ansvarig!
Dvs. har du anlitat en ej behörig elektriker svart får du ta konsekvensen.
//Micke Andersson Elektriker
Skrivet av: Sven
"Till er duktiga jordfelsbrytarmontörer:
Antar att ni sedan kontrollerar utlösningsvillkoren för brytaren? Kontinuitetstest? Kortslutningsström på det nya uttaget?
Javisst!!!
Alla har sådan mätutrustning hemma?!"
Nej men på jobbet där jag använder den då&då? Använde den även när jag bytte elcentral hemma.
"Till er duktiga jordfelsbrytarmontörer:
Antar att ni sedan kontrollerar utlösningsvillkoren för brytaren? Kontinuitetstest? Kortslutningsström på det nya uttaget?
Javisst!!!
Alla har sådan mätutrustning hemma?!"
Nej men på jobbet där jag använder den då&då? Använde den även när jag bytte elcentral hemma.
Skrivet av: Gäst
Tycker hela detta systemet är trams faktiskt.
Om ett jobb utförs på rätt sätt varför kan inte det räknas som godkännt då?
Problemet bör ju endast finnas om det är ett jobb som gjort på fel sätt och att detta orsakat en olycka i sig. Är ju lika stor risk att t.ex. "nummer 346278 av strömbrytaren med artikelnummer "2394673" är en liten miss i tillverkningen som inte upptäcks förän efter 2000 tryck på den. Vare sig det är gjort av en Certifierad elektriker än av en "hemmafixare"
Uppenbarligen så gör ju "folk" även eljobb själva, men jag är fortfarande SÄKER på att det finns 100 och inte 1000-tals "hemmafixare" med eller utan utbildning som gör ett jobb som är minst lika profetionellt utfört som om en certifierad elektriker gjort det.
Så även om elsäkerhetslagen skulle ändras angående punklten att göra jobb själ så kommer inte fler pilla med elen i sitt hem utan att själv känna sig säker på vad man gör. Dom riktiga nötterna som syns i tv-program och andra skräckexempel finns ändå, och dom kommer inte sluta vad som än händer, och fler blir som nog inte pg.a en lagändring heller.
Tycker hela detta systemet är trams faktiskt.
Om ett jobb utförs på rätt sätt varför kan inte det räknas som godkännt då?
Problemet bör ju endast finnas om det är ett jobb som gjort på fel sätt och att detta orsakat en olycka i sig. Är ju lika stor risk att t.ex. "nummer 346278 av strömbrytaren med artikelnummer "2394673" är en liten miss i tillverkningen som inte upptäcks förän efter 2000 tryck på den. Vare sig det är gjort av en Certifierad elektriker än av en "hemmafixare"
Uppenbarligen så gör ju "folk" även eljobb själva, men jag är fortfarande SÄKER på att det finns 100 och inte 1000-tals "hemmafixare" med eller utan utbildning som gör ett jobb som är minst lika profetionellt utfört som om en certifierad elektriker gjort det.
Så även om elsäkerhetslagen skulle ändras angående punklten att göra jobb själ så kommer inte fler pilla med elen i sitt hem utan att själv känna sig säker på vad man gör. Dom riktiga nötterna som syns i tv-program och andra skräckexempel finns ändå, och dom kommer inte sluta vad som än händer, och fler blir som nog inte pg.a en lagändring heller.
Skrivet av: Gäst
Jag heter Mikael och bor i en villa från 70 talet med jorfelsbrytare, denna jordfelsbrytare aktiverades utan någon som helst anledning då och då. ( uppenbar anledning ). Kontroll av orsak genomfördes genom att aktivera automatsäkring en i taget för att se vilket utrymme som orsakat att jorfelsbrytraren aktiveras. Vid varje testtillfälle byttes utrymmet slumpvis.
Jag kontaktade och anlitade en av traktens stora elfirmor med försäkringbolagets godkännande. Två eliktriker genomsökte huset i tre veckor utan resultat. Dom påstod att den befintliga jordfelsbrytaren var för en industrifastighet och böt ut den mot en som var anpasasd för mitt hus. Felet kvarstod! Dom drog om utanpåliggande elinstallationer, böt strömbrytare, felsökte allt utan resultat. Dom trodde att det var en spik ngn stans som orakade kortslutningen - " hitta spiken sa jag" inget resultat. Jag angav vad jag trodde var fel men fick till svar att inte lägga mig i deras proffesion utan ägna mig åt min egen. "kontorsnisse"
Nu har jag ett hus utan jordfelsbrytare för det var det enklaste sättet att bli av med problemet. Hela tiden misstänkte jag var felat bestod i eftersom jordfelsbrytaren bröt ut slumpvis. Tänk vilka installationer som gjordes på 70 talet med direkt el. Där var det ingen nolla dragen utan elementen var kopplade mot tre faser. När elementen slag av och på så kunde jorfelsbrytaren aktiveras. Nu sitter jag här utan jordfelsbrytare och problemet är "ur världen" Tack alla behöriga proffs.
tack för ordet / Mikael
Jag heter Mikael och bor i en villa från 70 talet med jorfelsbrytare, denna jordfelsbrytare aktiverades utan någon som helst anledning då och då. ( uppenbar anledning ). Kontroll av orsak genomfördes genom att aktivera automatsäkring en i taget för att se vilket utrymme som orsakat att jorfelsbrytraren aktiveras. Vid varje testtillfälle byttes utrymmet slumpvis.
Jag kontaktade och anlitade en av traktens stora elfirmor med försäkringbolagets godkännande. Två eliktriker genomsökte huset i tre veckor utan resultat. Dom påstod att den befintliga jordfelsbrytaren var för en industrifastighet och böt ut den mot en som var anpasasd för mitt hus. Felet kvarstod! Dom drog om utanpåliggande elinstallationer, böt strömbrytare, felsökte allt utan resultat. Dom trodde att det var en spik ngn stans som orakade kortslutningen - " hitta spiken sa jag" inget resultat. Jag angav vad jag trodde var fel men fick till svar att inte lägga mig i deras proffesion utan ägna mig åt min egen. "kontorsnisse"
Nu har jag ett hus utan jordfelsbrytare för det var det enklaste sättet att bli av med problemet. Hela tiden misstänkte jag var felat bestod i eftersom jordfelsbrytaren bröt ut slumpvis. Tänk vilka installationer som gjordes på 70 talet med direkt el. Där var det ingen nolla dragen utan elementen var kopplade mot tre faser. När elementen slag av och på så kunde jorfelsbrytaren aktiveras. Nu sitter jag här utan jordfelsbrytare och problemet är "ur världen" Tack alla behöriga proffs.
tack för ordet / Mikael
Skrivet av: Gäst
Precis så det ofta fungerar. Arroganta "proffs" som vägrar lyssna på kunden, Det är därför jag gör i princip ALLT i mitt hus. Finns inte många hantverkare som verkligen bryr sig om kunden.
Hoppas du inte betalade dessa elektriker vad dom ville Mikael?
Det jobbet de skulle göra gjordes ju inte....
Precis så det ofta fungerar. Arroganta "proffs" som vägrar lyssna på kunden, Det är därför jag gör i princip ALLT i mitt hus. Finns inte många hantverkare som verkligen bryr sig om kunden.
Hoppas du inte betalade dessa elektriker vad dom ville Mikael?
Det jobbet de skulle göra gjordes ju inte....
Skrivet av: Gäst
Lycka till. Elektrikern har bara ansvar för den installation som han gör dvs i ditt fall 1 st vägguttag. Det är anläggningsägaren ( DU ) som är ansvarig för att elanläggningen i ditt hus uppfyller de krav som finns. Du tror väl inte att du skulle få en elektriker att skriva på några papper om att ta ansvar för installationer som han inte gjort eller fått betalt för.
Lycka till. Elektrikern har bara ansvar för den installation som han gör dvs i ditt fall 1 st vägguttag. Det är anläggningsägaren ( DU ) som är ansvarig för att elanläggningen i ditt hus uppfyller de krav som finns. Du tror väl inte att du skulle få en elektriker att skriva på några papper om att ta ansvar för installationer som han inte gjort eller fått betalt för.
Skrivet av: Gäst
Men herregud!!! Jag har jobbat som Elektriker & skulle ni se alla hemmapulare som kopplar själva så skulle ni förstå varför NI inte skulle få hålla på! Men visst ta bort alla regler, så får vi se hur länge det tar innan varj kåk brinnr ner & barn dör. Ni har ju ingen som hllst respekt för Elen.
"Skulle dock ALDRIG göra något som på något sätt kan utsätta någon eller något för fara"
Det gör du ju!! Så du vet exakt vilken kvadrat en kabel ska vara på 230v resp 12-24v ska det vara grövre på 230?? NEJ! Så du vet allt sånt? Vet du varför nya kablar har grövre kvadrat på N? Inte? Jag blir så jävla trött på alla som ska hålla på & tro att dom kan allt! Visst byta ett uttag, det är inte svårt. Vet ni ens var jordfelsbrytare är? Vet ni vilka olika mantlar & kopparblandningar det finns på olika tråd? Låt elen vara & låt någon göra det som jobbar med det!!!!!!
Mn med erat resonmang så kan väll jag bli statsminister? Det kna inte vara svårt att stå & snacka skit?
Kom ut ur er bubbla & kom ut i verkligheten!
Daniel
Elektriker sen 10 år.
Men herregud!!! Jag har jobbat som Elektriker & skulle ni se alla hemmapulare som kopplar själva så skulle ni förstå varför NI inte skulle få hålla på! Men visst ta bort alla regler, så får vi se hur länge det tar innan varj kåk brinnr ner & barn dör. Ni har ju ingen som hllst respekt för Elen.
"Skulle dock ALDRIG göra något som på något sätt kan utsätta någon eller något för fara"
Det gör du ju!! Så du vet exakt vilken kvadrat en kabel ska vara på 230v resp 12-24v ska det vara grövre på 230?? NEJ! Så du vet allt sånt? Vet du varför nya kablar har grövre kvadrat på N? Inte? Jag blir så jävla trött på alla som ska hålla på & tro att dom kan allt! Visst byta ett uttag, det är inte svårt. Vet ni ens var jordfelsbrytare är? Vet ni vilka olika mantlar & kopparblandningar det finns på olika tråd? Låt elen vara & låt någon göra det som jobbar med det!!!!!!
Mn med erat resonmang så kan väll jag bli statsminister? Det kna inte vara svårt att stå & snacka skit?
Kom ut ur er bubbla & kom ut i verkligheten!
Daniel
Elektriker sen 10 år.
Skrivet av: Gäst
Hjälpte in bror att koppla ur och montera bort ett gäng vägguttag eftersom de skulle måla om. Hittar följande: 16A säkringar till vanliga vägguttag med 1,5 mm2 EKK, en gammal kulo som gick rakt genom en vägg och var överspacklad. Polackerna som skulle måla upptäckte detta genom att få en stöt. Min bror har precis köpt fastigheten. Kan detta vara skäl till att kräva gamla ägaren på ersättning på något vis med tanke på dolda fel? Elen är helt klart hemmapulad. Deras källare är full med EKK fram och tillbaka mellan dosor och hyffsat hopplös att följa. Jag är utbildad inom elektronik och förstår en del, har ej elektriker-behörighet.
Hjälpte in bror att koppla ur och montera bort ett gäng vägguttag eftersom de skulle måla om. Hittar följande: 16A säkringar till vanliga vägguttag med 1,5 mm2 EKK, en gammal kulo som gick rakt genom en vägg och var överspacklad. Polackerna som skulle måla upptäckte detta genom att få en stöt. Min bror har precis köpt fastigheten. Kan detta vara skäl till att kräva gamla ägaren på ersättning på något vis med tanke på dolda fel? Elen är helt klart hemmapulad. Deras källare är full med EKK fram och tillbaka mellan dosor och hyffsat hopplös att följa. Jag är utbildad inom elektronik och förstår en del, har ej elektriker-behörighet.
Skrivet av: mikael
men.. så kan man ju inte göra.. det finns ju uppenbarligen ett fel i anläggningen som bör åtgärdas. man får inte ta bort en jordfelsbrytare. du måste kontakta en annan firma som har KOMPETENTA elektriker, de kommer att hitta ditt fel. se till att ringa firman som tog bort jfb, prata med chefen där som har behörighet och ifrågasätt deras agerande. det lär ha skett utan chefens vetskap.
/micke
men.. så kan man ju inte göra.. det finns ju uppenbarligen ett fel i anläggningen som bör åtgärdas. man får inte ta bort en jordfelsbrytare. du måste kontakta en annan firma som har KOMPETENTA elektriker, de kommer att hitta ditt fel. se till att ringa firman som tog bort jfb, prata med chefen där som har behörighet och ifrågasätt deras agerande. det lär ha skett utan chefens vetskap.
/micke
Skrivet av: Peter
Skulle inte anlita dig som elektriker när du börjar prata om spänning i samband med tvärsnittsyta på kabel, det är strömmen som bestämmer vilken kabel du ska använda inte spänningen! När du vet hur med hur mycket ström du ska belasta en grupp så bestämmer du vilken kabel/säkring du ska använda. det kan vara allt från 0,5-4mm2 i bostadshus men vanligaste är 1,5mm2 och 10A säkring!
Skulle inte anlita dig som elektriker när du börjar prata om spänning i samband med tvärsnittsyta på kabel, det är strömmen som bestämmer vilken kabel du ska använda inte spänningen! När du vet hur med hur mycket ström du ska belasta en grupp så bestämmer du vilken kabel/säkring du ska använda. det kan vara allt från 0,5-4mm2 i bostadshus men vanligaste är 1,5mm2 och 10A säkring!
Skrivet av: Gäst
Koppla bort jordfelsbrytaren e du dum eller bara för att det hoppar rundor betyder ju inte det att där inte är något fel tvärt om så har du förmodligen ett noll fel vilket kan vara riktigt allvarligt sen vill jag upplysa dig om att dagens element inte heller har någon nolla om du inte har en fas ellement. Johan elektriker sedan 10 år
Koppla bort jordfelsbrytaren e du dum eller bara för att det hoppar rundor betyder ju inte det att där inte är något fel tvärt om så har du förmodligen ett noll fel vilket kan vara riktigt allvarligt sen vill jag upplysa dig om att dagens element inte heller har någon nolla om du inte har en fas ellement. Johan elektriker sedan 10 år
Skrivet av: Martin
Hej micke med bortkopplad JF brytare
Måste förklara vad en jordfelsbrytare är.
Det är en summa stömms vakt. För dom som läst el vet att somman av alla strömmar på fas ock noll är 0. Om den inet är det så läcker den iväg till jord eller en människa.
De 2 elektrikerna som var dä i 3 veckor visste inte vad de gjorde! Det du skall begära är mät protokoll frånn meggningar de gjorde samt uppgifter på vilka förlust strömmar du har i anläggningen.
Vidare så är det en bra investering att sektionera JFB;erna på av samma anledning om man inte har alla uttag i huset på 1 säkring.
Hej micke med bortkopplad JF brytare
Måste förklara vad en jordfelsbrytare är.
Det är en summa stömms vakt. För dom som läst el vet att somman av alla strömmar på fas ock noll är 0. Om den inet är det så läcker den iväg till jord eller en människa.
De 2 elektrikerna som var dä i 3 veckor visste inte vad de gjorde! Det du skall begära är mät protokoll frånn meggningar de gjorde samt uppgifter på vilka förlust strömmar du har i anläggningen.
Vidare så är det en bra investering att sektionera JFB;erna på av samma anledning om man inte har alla uttag i huset på 1 säkring.