    Då den gamla tråden totalt havererat och innehåller mer prat om pizzor och elektrikerns utbildning, och moderatorer inte städar upp så startar jag härmed tråden som är tänkt att handla om risiga elinstallationer, helt med bilder.
    (Om den gamla tråden städas upp och får lite styrfart igen, så kan dessa slås ihop, your call)

    Jag kan börja med denna roliga tråd jag hittade på vinden:
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    P_20210423_135429-01.jpeg

    Var går den då, tro?
    Jodå, rakt in i dosan som skarvar inkommande el i fastigheten (luftledning i begynnelsen, så denna skarv är väl från att det blev nedgrävd ledning.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    P_20210423_135158-01.jpeg

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    P_20210423_135342-01.jpeg


    Och var går den, japp, ett uttag på andra sidan väggen, ett rum som därmed fick två jordade uttag, resten ojordade. Och man kunde inte tänka sig att byta ut gammal rutten OVIR-kabel för att få fram en jord, utan snodde fram den såhär istället, suck...
     
    • Laddar…
  2. Mikael_L
    Medlem · 40 836 inlägg
    Sen kan jag avslöja hur det ser ut på andra sidan väggen, där FK'n går in. Det upptäckte jag redan för några månader sen, så jag misstänkte väl något sånt här. Men arbetet i detta huset går i takt med deras takt på moderniseringar och ombyggnader, så jag tar en sak i taget, och släppte detta då, tänkte att vi kommer nog dit.
    Igår fick jag faktiskt nästan bort den sista OVIR/RVIR-kabeln, det är bara två sovrum kvar nu.

    Men när det revs OVIR på nedervåningen så gick det en matning upp. Så vi gick upp och fann att den antagligen gick in i detta infällda ojordade uttag. Men så var det ett jordat bredvid, och kabel åt både höger och vänster som gick till ett jordat (åt vänster) och ett ojordat (åt höger).
    Aha, sa jag, dessa har inte jord ansluten. Men det var kontakt N-PE, aha, fuljordat utbrast jag.
    Men så öppnade jag och kollade.
    Men vad tusan ... var kommer jorden ifrån. Öppnade uttaget till vänster (det som jord-FK'n går in till i bilderna från förra inlägget...)
    Jaha, suck. Detta får vi fixa sen sa jag, för nu har vi rivit OVIR och fått upp nya fräsha FK OCH jordledare på rätt sätt, sen anslöt jag allt som innan, men till de nya FK, och la den nya korrekta jorden åt sidan.
    Detta blir fixat inom någon av de närmaste veckorna, ty nu ska allt snart bli klart.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    P_20210112_155046-01.jpeg

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    P_20210112_155101-01.jpeg

    Lägg även märke till isoleringen på den gulgröna ... Nåja, skyddsjorden kan man väl till nöds stå ut med att det ser ut så ... Om det verkligen kniper. Men ett varv gulgrön tejp vore väl en välgärning, typ det minsta man kan nöja sig med ... :)
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    P_20210112_155148-01.jpeg


    Förövrigt har huset varit trevligt befriat från risigt hempul, jag tror att det mesta gjorts av riktiga elektriker, och någorlunda noggranna, tur att alla kopplingar med OVIR har varit exemplariskt utförda, med ordentliga extra lager med isoleringstape, det är detta som gjort denna långsamma uppgradering möjlig, det har inte rasat av all isolering direkt man bara rör något. Skulle det varit så hade enda möjligheten varit att slå av huvudbrytaren och sen ta allt byte omedelbums.
     
    Redigerat 28 apr 07:51
    • Laddar…
  3. Mikael_L
    Medlem · 40 836 inlägg
    Vågar jag göra något jobb här, utan att kräva att få åtgärda allt trasigt?
    Tror inte det
     
    • Laddar…
  4. useless
    Lök. · Gävleborg · 20 575 inlägg

    useless

    Lök.
    Det är ju bara dom spänningslösa noll- och jordskenorna som är exponerade... Vad kan gå fel?
     
    • Laddar…
  5. Totte_S
    Medlem · Kalmar · 1 397 inlägg

    Totte_S

    Medlem
    Huvudcentral matar undercentral med 2,5mm2.
    Så lång allt väl - men bara enfas och avsäkrat 6A!?
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    2F7F1C27-B9D5-413F-91CF-48E4A2595DC3.jpeg


    Bäst att kolla vidare:
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    7B4293E8-53BC-494C-876C-3074BE77F10D.jpeg

    Jaha! Lös FK 2,5mm. Stämmer alltså med enfas. Kanske inte helt bra i den kanalen som locket knappt satt fast på.
    Hur har vi det i undercentralen då?
    Jo mycket riktigt så har vi tre st enfasgrupper, var och en prydligt avsäkrat med 10A.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    3E325C45-E38F-4317-A719-4FFDDEEB5752.jpeg


    Inte helt klockrent fast det ser ganska prydligt ut vid första ögonkastet. Ja inte dosan, brytaren och termostaten då...
     
  6. Mikael_L
    Medlem · 40 836 inlägg
    Redigerat 10 jun 07:24
  7. A
    Medlem · Västra Götaland · 2 489 inlägg

    Anders_Nilsson

    Medlem
    Precis som du säger - INGENTING!

    Men nu är det faktiskt så här att det ser ut att vara torrt utrymme och centralerna ser ut att vara IP20. Då ställs det bara krav på att en testprob 12mm eller så inte skall gå att föra in. Och kapslingarna är redan gjorda av brännbart material. Jag antar att Mikael_L helt enkelt kan tejpa över med silvertejp:rofl:.
     
    • Laddar…
  8. E
    Medlem · 5 656 inlägg
    Varför har ni inte använt vanlig dubbelmantlad kabel? Limmar du nu fast locket så blir det väl lite bättre. Egentligen ska det ligga i avsedd kanal.
     
  9. Mikael_L
    Medlem · 40 836 inlägg
    Kunden bytte själv kapslingen (dvs endast locket), och jag bytte säkerhetsbrytaren ovanför då det gamla locket inte gick att hitta.
    Så nu är det klart.
    Den undre centralen med en spricka i sa jag att jag kunde blunda för, ty den klarade i alla fall IP20, och det var hyggligt stabilt trots allt, även med sprickan. Jag bad de vara försiktiga, men se till att byta om den skulle gå sönder helt i framtiden.

    Den övre centralen kunde man nå in till fasskenor osv genom hålet. Att lämna det efter jag gjort jobb ville jag inte ta på mig.
    Men nu är allt klart, jag har även gjort det som jag egentligen skulle göra.
     
  10. useless
    Lök. · Gävleborg · 20 575 inlägg

    useless

    Lök.
    Man måste ju göra så där för att kunna gänga dit ringen i dosan.
     
    • Laddar…
  11. Totte_S
    Medlem · Kalmar · 1 397 inlägg

    Totte_S

    Medlem
    Vi/jag har inte gjort nånting, det här är ett fynd som ska fixas till i samband med annat. Då blir det ny matning till den Ucn.
     
  12. Mikael_L
    Medlem · 40 836 inlägg
    Det där är också fixat nu, man har ju lite mer resurser i bilen än då det där gjordes förra gången, så ett par långa dosskruv och en distansring så blev det fint.

    Ja egentligen var det ett hempul, som dessutom hade flera hempularfel/hempularvarningar.
    Först och främst fel val av dosa, dvs ringen gick inte att skruva ut tillräckligt långt. Sen hade jag inte rätt saker för att göra det rätt då, dvs inte långa skruv och distans, utan jag försökte bara skruva ut ringen så långt som möjligt, tydligen något varv för långt!
    Och jag undrar idag varför jag tyckte det var vettigt att peta in en halvmeter FK av vardera färg i dosan ... för att det rymdes? ...för att jag inte hade en tång? ... för att begränsa max kortslutningsström något? :thinking: :whistle:
     
    • Laddar…
  13. B
    Medlem · 9 inlägg

    BAX326

    Medlem
    En del är kreativa
     
  14. H
    Medlem · 7 inlägg
    OK, bilder från ett mindre fartyg så kanske lite OT...
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    1.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    2.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    3.jpg


    Det luktade lite bränt från denna snygga kopplingslåda och jag blev lite förvånad när jag öppnade!
    Det tog lite tid att reda ut vad som var ingående och utgående och det blev inte lättare än att någon mycket fiffigt hade anslutit 230VAC-nolla till 24VDC-minus. Det hela ersattes med en normkapsling för 230V-delen och en separat låda för 24V. Jag har för mig att det blev en PSA på inkommande och 4-5 st 6A för de olika lasterna.

    Dock var det ju egentligen inte så mycket fel, eftersom det antagligen bara var lite glapp i anslutningarna på uttaget, eller? :thinking:

    Lösa anslutningar är ganska vanligt på fartyg, här är en annan incident som märktes i sista stund:
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    4.jpg

    Byte av flera kablar och flera brytare bara för att man inte regelbundet kontrollerar och efterdrar.

    Sista exemplet är lite typiskt på vad man kan hitta på äldre fartyg:
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    5.JPG

    En lite trefas motor behöver ju bara tre ledare och vilken tur! Här hittade någon en lämplig kabel.
    Svårt att se på bilden men på den vita "Dymo-tejpen" skrev jag "Fängelse!!" när jag upptäckte detta.
    Nåväl den polske "elektrikern" som gjort detta tyckte inte att detta var det minsta problem och som tidigare sagts här i forumet, "strömmen bryr sig inte om färger". På den röda tejpen har jag skrivit fasföljden eftersom det visade sig att trefasbrytarna inte alls följde L1,L2,,L3 utan det kunde vara vilken ordning som helst.

    Bilderna från 2008 så det kanske är preskriberat (om inte fartyget brunnit upp!)

    Edit: PS Jag lyckade få "elektriken" dra en ny kabel...
     
    Redigerat 16 jun 22:46
    • Laddar…