Vad kan felet vara?
Golvvärmen i i badrummet har lagt av.
Fakta:
220V
Kabeln mätt till 80 Ohm
Givaren mätt till 11k
Jag har direktkopplat värmekabeln till 220. Mäter med tångamperemeter och får 2.8A i kabeln. Stämmer bra med vad det bör vara.
Vad är sannolikt paj, givaren eller själva termostaten. "T2 Floor Temp Plus"
Mvh Markku
Fakta:
220V
Kabeln mätt till 80 Ohm
Givaren mätt till 11k
Jag har direktkopplat värmekabeln till 220. Mäter med tångamperemeter och får 2.8A i kabeln. Stämmer bra med vad det bör vara.
Vad är sannolikt paj, givaren eller själva termostaten. "T2 Floor Temp Plus"
Mvh Markku