Golvvärmen i i badrummet har lagt av.
Fakta:
220V
Kabeln mätt till 80 Ohm
Givaren mätt till 11k

Jag har direktkopplat värmekabeln till 220. Mäter med tångamperemeter och får 2.8A i kabeln. Stämmer bra med vad det bör vara.

Vad är sannolikt paj, givaren eller själva termostaten. "T2 Floor Temp Plus"

Mvh Markku
 
Klassiskt att termostaten behöver bytas.
 
  • Gilla
H-Thomasson och 1 till
  • Laddar…
K Kane skrev:
Klassiskt att termostaten behöver bytas.
Så du vill utesluta givaren?
Finns det någon termostat som är direkt utbytbar? Jag har en T2 Floor Temp Pro..
//M
 
H Håbbe01 skrev:
En som kör 10K sensor
[länk]
Tack för länken!
Jag har kikat på RAYCHEM, NRG-DM
som använder 12k vid 25grader. Hur känsligt kan det vara?
//M
 
M MarNie skrev:
Tack för länken!
Jag har kikat på RAYCHEM, NRG-DM
som använder 12k vid 25grader. Hur känsligt kan det vara?
//M
Du kan kalibrera (om du tycker den noggrannheten behövs) in andra givarvärden så köp den.
 
M MarNie skrev:
Tack för länken!
Jag har kikat på RAYCHEM, NRG-DM
som använder 12k vid 25grader. Hur känsligt kan det vara?
//M
Ca 5 grader fel vid 30 grader på termostat så blir det 25 grader i golvet
 
H Håbbe01 skrev:
Ca 5 grader fel vid 30 grader på termostat så blir det 25 grader i golvet
Det kan jag stå ut med..
Tack..
 