Min undran är nog mer av generell karaktär då jag undrar över hur flöde och eller tryck förändras i slingorna vid justering.
Att flödet ökar på annan på t.ex slinga2 vid strypning av slinga 1 har jag läst mig till, likaså tvärtom om jag öppnar slinga 1 mer.

Men vad händer med flöde / tryck om jag t.ex öppnar samtliga slingor lika mycket? Sjunker flödeshastighet i alla slingor eller vad händer?
 
Om du öppnar alla "lika många varv" så kan flödet öka lika i alla slingor men troligast ändras flödet olika, de flesta får troligen ökat flöde men någon slinga (den längsta) kan få minskat flöde.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Om du öppnar alla "lika många varv" så kan flödet öka lika i alla slingor men troligast ändras flödet olika, de flesta får troligen ökat flöde men någon slinga (den längsta) kan få minskat flöde.
Tack för återkoppling
Har lite svårt att få ihop det :-)

Kan flödet i längsta slingan alltså minska trots att den öppnats mer?

Jag har förstått att Hur gör man för att uppnå balans i systemet / jämn värme i huset
 
Om flödet i längsta slingan ökar eller minskar beror bl.a. på hur många slingor det är, skillnaden i längden på slingorna, ju större skillnad i längd ju större risk att flödet minskar i längsta slingan.
Det beror även på om cirkulationspumpen orkar ge tillräckligt med flöde vid aktuellt tryckfall.

En lång slinga har högre tryckfall än en kort slinga.

Vid injustering av golvvärmesystemet så är det totala tryckfallet över varje slinga som avgör flödena i varje slinga.
 