Vad gäller vid installation av ugn och micro?
Det är krav på separat nolla och jord till varje grupp men man får dela en trefasgrupp om det är möjligt.
Rekommenderar starkt separata enfasgrupper till ugn-micro. Ugnen brukar vilja ha 16A; lägg fram en 2,5mm2.
Rekommenderar starkt separata enfasgrupper till ugn-micro. Ugnen brukar vilja ha 16A; lägg fram en 2,5mm2.
Moderator
· Stockholm
· 57 753 inlägg
Som sagt, man dra fram en två eller trefasgrupp. OCh deal upp den till två enfasanslutningar för ugn och micro.
Men då gäller det att det verkligen är två olika matande faser, annars blir nollan överbelastad med brand som följd. Det beror på att i trefasystemet så växlar strömmen riktning vid lite olika tidpunkt i de tre faserna, fasförskjutning. Så att när en fas ligger på max positiv spänning, så har den andra fasen kanske 1/3 av största negativ spänning, då kommer strömmarna från apparaterna att summeras i nollan, men efter som den ena strömmen är positiv, den andra "lite" negativ så blir summan lägre, i varje ögonblick. Och det växlar hela tiden, 10 millisekunder senare är det tvärtom.
Men då gäller det att det verkligen är två olika matande faser, annars blir nollan överbelastad med brand som följd. Det beror på att i trefasystemet så växlar strömmen riktning vid lite olika tidpunkt i de tre faserna, fasförskjutning. Så att när en fas ligger på max positiv spänning, så har den andra fasen kanske 1/3 av största negativ spänning, då kommer strömmarna från apparaterna att summeras i nollan, men efter som den ena strömmen är positiv, den andra "lite" negativ så blir summan lägre, i varje ögonblick. Och det växlar hela tiden, 10 millisekunder senare är det tvärtom.
Klicka här för att svara